> Сгнил внутренний блок кондиционера, чем-то разъело испаритель внутреннего блока, сильнейшая коррозия.
Пермяков Николай
сообщение 16.7.2021, 18:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233259



Начну с пред истории. Все это происходит в Перми, что бы было понимание какой климат.
Год назад перестал холодить потолочник Тосот 14 кВт. Установлен в кафе. Дренаж в канализацию!!! После долгих усилий и разбора внутреннего блока было обнаружено, что трубки очень сильно чем-то разьело. Какая-то мощнейшая химическая реакция. За 15 лет в этой сфере не мы, никто в окружении с таким не сталкивался. Пайка помогла на две недели, потом образовалось еще больше дыр. Пришлось менять блок. Облазив все форумы нашли по России два случая. Кто-то написал что в кафе могли использоваться моющие средства содержащие щелочь и якобы она в парах воздуха в совокупности с влажной средой могла дать такую реакцию. Но под кондиционерам был холодильник и он в полном порядке. Да я все моющие средства были экологическими. Второй вариант это канализационные пары. Но что за газ в них и почему он так повлиял на медь не понятно. Может в меди содержалось примесь чего-то, что вступает в реакцию и дает такие последствия.
Вопрос остался без ответа.
Второй случай произошел произошел на квартире. Установлены три кондиционера Митсубиши Электрик. После 8 лет эксплуатации сгнили все три внутренних блока. В квартире чистота, порядок и маленькие дети. Дренаж был выведен в канализацию.
Истрия повторилась с мултиком General fujitsu. Сгнили оба внутренних блока за 10 лет эксплуатации. Дренаж в канализацию. Дом частный.
Последний случай. Фото с этого объекта. Мультик MDV. Наружка и 4 канальных блока. После долгих поисков выяснилось что сгнил внутренний блок. Проверка азотом бесполезная. С таким кол-вом дыр шипения нет. Все как в трубу. Визуально пока не разберешь не видно. Дренаж уходил в канализацию. Но кондиционер не эксплуатировался за 3,5 года ни разу. (это 100% факт). В полуметре от него установлен кондиционер идентичный и который так же не эксплуатировался. У которого дренаж уходил в эту же канализацию. Но при этом второй блок в идеальном состоянии.
Что происходит мы не знаем, но тенденция очень не приятная.
В инструкциях производителями о том, что нельзя подсоединять к канализации ни слова. Да они наверное и не догадываются о таких проблемах. Может и не связано это с канализацией, но что превращает медь в труху за столь быстрый промежуток времени.
Наличие гидрозатвора не имеет никакого значения. Во-первых если сделать его большим, то образуется пробка и вода не уходит. Если не большой или специальный, то вода за 3-4 недели испаряется.
Жду ваших идей и мнений.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Со_стороны_канализации..jpg ( 2,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  Со_стороны_канализации.jpg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Neowise_*
сообщение 16.7.2021, 19:09
Сообщение #2





Guest Forum






Какое соединение без хим. анализа не сказать не смогу, возможно соединения серы.
Но дренаж напрямую делать нельзя, иначе воздух из канализации подсасывается во вн. блок.

Сообщение отредактировал Neowise - 16.7.2021, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пермяков Николай
сообщение 16.7.2021, 19:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233259



Цитата(Neowise @ 16.7.2021, 20:09) *
Какое соединение без хим. анализа не сказать не смогу.
Но дренаж напрямую делать нельзя, иначе воздух из канализации подсасывается во вн. блок.

Гидрозатворы есть, но они бесполезные. Вода испаряется меньше чем за месяц. Как в унитазе, когда вы уезжаете в отпуск. Вы ведь это понимаете. И два блока одинаковых рядом. Один сгнил, второй нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.7.2021, 21:35
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11049
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Пермяков Николай @ 16.7.2021, 23:13) *
Гидрозатворы есть, но они бесполезные. Вода испаряется меньше чем за месяц. Как в унитазе, когда вы уезжаете в отпуск. Вы ведь это понимаете. И два блока одинаковых рядом. Один сгнил, второй нет.

гидрозатворы д.б. с обратным поплавковым клапаном. сейчас для кондиционеров выпускают специальные. гуглится.
второй не сгнил потому что весь газ шел через первый. сероводород и/или метан. как правило.
но и простой сифон можно сделать так, чтобы не высыхал с полгода минимум. вопрос лишь в объеме воды и подвижности воздуха над ним.
глубокий, с полметра, сифон из 50й трубы и сухой метровой трубы и за зиму не высохнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2021, 21:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33672
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(LordN @ 16.7.2021, 21:35) *
гидрозатворы д.б. с обратным поплавковым клапаном. сейчас для кондиционеров выпускают специальные. гуглится.
второй не сгнил потому что весь газ шел через первый. сероводород и/или метан. как правило.
но и простой сифон можно сделать так, чтобы не высыхал с полгода минимум. вопрос лишь в объеме воды и подвижности воздуха над ним.

еще т.н. "сухой сифон" удобен для таких случаев.
типа такого.там внутри резинка мягкая и воду сверхе пропускает, а нет воды, то вкладыш там этот резиновый сживает стенки свои и обратно ничего пойти не может.
типа такой:
https://market.yandex.ru/product--sifon-mca...bcZNQ&cpa=0
дорогие слишком конечно, но в условиях " по полгода нет стока через него" работают нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.7.2021, 21:57
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11049
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(инж323 @ 17.7.2021, 1:55) *
еще т.н. "сухой сифон" удобен для таких случаев.
типа такого.там внутри резинка мягкая и воду сверхе пропускает, а нет воды, то вкладыш там этот резиновый сживает стенки свои и обратно ничего пойти не может.
типа такой:
https://market.yandex.ru/product--sifon-mca...bcZNQ&cpa=0
дорогие слишком конечно, но в условиях " по полгода нет стока через него" работают нормально.

система ниппель как в старых советских резиновых лодках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Пермяков Николай   Сгнил внутренний блок кондиционера   16.7.2021, 18:20
- - Neowise   Цитата(Пермяков Николай @ 16.7.2021, 20:2...   16.7.2021, 18:48
|- - Пермяков Николай   Цитата(Neowise @ 16.7.2021, 19:48) Канали...   16.7.2021, 18:59
|- - Denni   Цитата(Пермяков Николай @ 16.7.2021, 18:5...   20.7.2021, 18:16
|- - Пермяков Николай   Цитата(Denni @ 20.7.2021, 19:16) В первую...   23.7.2021, 10:38
|- - Denni   Цитата(Пермяков Николай @ 23.7.2021, 10:3...   23.7.2021, 12:31
|- - Ashihara   Цитата(Пермяков Николай @ 23.7.2021, 10:3...   23.7.2021, 12:36
- - LordN   +1 очень похоже. дренаж наверное напрямую в каналь...   16.7.2021, 18:58
|- - инж323   Цитата(LordN @ 16.7.2021, 21:57) система ...   16.7.2021, 21:58
- - Neowise   Есть гидрозатворы с обр. клапаном или минипомпа. ...   16.7.2021, 19:17
- - Skaramush   Воде (парам) взяться из той же канализации. Да даж...   23.7.2021, 11:06
- - Neowise   Шнайдер электрик пишет в интсрукции так: Установк...   23.7.2021, 12:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)