Расчетное определение значений требуемого расхода воздуха через открытые дымоприемные устройства в приемо-сдаточных и периодических испытаниях противодымной вентиляции.
Кто считал? Как оформлять? Кто проверяет расчеты?
Ситуация такая, занимаюсь наладкой, провели испытания согласно Госту 53300.
Заказчик требует расчет.
Проект 22770 м3/ч, Р=520 Па.
Факт 15857 м3/ч, Р=745 Па.
Как я понимаю, наладчик должен производить расчет? Аэродинамику считать и все остальное..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Таратыркин
сообщение 19.10.2021, 11:52
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Для инженерных расчетов в СП 60.1333 0.2020 приняты следующие параметры воздуха при нормальных атмосферных условиях.
- барометрическое давление 101320 Па = 760 мм.р.ст.
- температура воздуха t= 20С, (абсолютная температура воздуха Т= 293 К);
- плотность воздуха - 1,205кг/м3;
- относительная влажность ϕ=50%;
- газовая постоянная R равна 287,055 Дж/(кг-К).

При замерах у нас реальная температура воздуха (измеряемая), барометрическое давление измеряемое по факту, относительная влажность измеряемая по факту, на практике не учитываемая. Полученные данные вносятся в современные приборы, и получаем две величины скорости воздуха и расхода воздуха, согласно фактических условий окружающей среды и пересчёт на нормальные условия среды, для сравнения с проектными значениями.
ГОСТ Р 53300-2009 – расчёты приведён для пересчёта измеренного расхода воздуха к нормальным условиям. Сделать это возможно проще, зачем усложнять? Если всё это уже заложено в цифровых измерительных приборах.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 19.10.2021, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 3:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных