> Водоснабжение небольшой базы отдыха из скважины
bintoll
сообщение 15.10.2021, 19:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2021
Пользователь №: 397193



Здравствуйте! Я не специалист, пока только разбираюсь. Мне посоветовали обратиться на этот форум со своими вопросами, сказали, что здесь много профильных специалистов, которые могут подсказать, покритиковать решение и дать советы.

Собственно задача: водоснабжение небольшой базы отдыха из артезианской скважины.
Основные критерии в порядке важности: надежность, масштабируемость (кол-во домиков может увеличиваться), цена.
Бюджет конечно не резиновый, но на обоснованные траты в угоду надежности раскошелиться я готов.

Входные данные:
Скважина 87 метров
Дебет 3
Статический уровень 1
Динамический уровень 1
(Буровики проводили откачку на уровне одной буровой штанги (3 метра), сказали что воды много и не убывает)

Минимальное кол-во потребителей: 5 домиков (туалет, душ, раковина). Достаточно большая вероятность что максимальное потребление воды домов может совпасть в одно время. (Вечером гости захотят принять душ, приготовить поесть и т.д.)
Так же планируются пара стиральных машин, посудомойки, несколько купелей и бань, но это вроде не должно сильно влиять на схему системы, потому что купели например могут наполняться пока другие потребители не активны.
Максимальная длина водопровода до потребителя 90 метров.

Как я вижу реализацию этого:
Из скважины насос подает воду к фильтрам, далее после фильтров вода идет в накопительный резервуар (например 3000л). Накопительный резервуар нужен для того чтобы компенсировать недостаточную производительность скважины в случае максимального потребления. Так же в случае нехватки можно всегда масштабировать систему закопав еще одну такую емкость.
Насос отключается по поплавковому датчику уровня воды. Далее вода из резервуара поверхностным насосом (например DAB E.SYBOX, понравилось что можно масштабировать систему добавив еще один или больше такой в случае необходимости) будет идти до потребителей. В домиках уже будет стоят редуктор давления, чтобы нормализовать давления в водопроводе разной длины.
И вот в конце схемы я не могу понять, нужно ли ставить гидроаккумуляторы в каждом домике? (это достаточно важно потому что место там не много для таких вещей).

Например у насосов DAB E.SYBOX x2 общая их производительность 14куб/ч. Если взять максимальное потребление воды одним домом пусть 35л/м. То хватит примерно на 7 домов. Я не совсем уверен а правильно ли я считаю и нужно ли мне два таких устройства или достаточно одного? Или может быть кто посоветует какие-то другие насосные станции?

В общем буду рад услышать мнение профессионалов и замечания по схеме. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
speleos
сообщение 15.10.2021, 23:49
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Дебит 3куба/час? Это так хочется или по результатам пробной откачки? Уровни (стат и динам) это в каких отметках? Вижу что не абсолютные отметки.
Откачивать зело надоть до понижения хоть какого нибудь, чтобы определить фильтрационные св-ва водопроводящей породы.

Вообще-то если подземный источник питьевой воды, то надо и про проект ЗСО не забыть. (Если не чисто для себя в огороде).

Тут ещё до этапа расчетов водопотребления можно ой как споткнуться.

Сообщение отредактировал speleos - 15.10.2021, 23:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bintoll
сообщение 16.10.2021, 10:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2021
Пользователь №: 397193



Цитата(speleos @ 15.10.2021, 23:49) *
Дебит 3куба/час? Это так хочется или по результатам пробной откачки? Уровни (стат и динам) это в каких отметках? Вижу что не абсолютные отметки.
Откачивать зело надоть до понижения хоть какого нибудь, чтобы определить фильтрационные св-ва водопроводящей породы.

Вообще-то если подземный источник питьевой воды, то надо и про проект ЗСО не забыть. (Если не чисто для себя в огороде).

Тут ещё до этапа расчетов водопотребления можно ой как споткнуться.


Да, 3куба/ч, конечно по результатам пробной откачки. Статический - 1м., динамический - 1м. Т.е. вода стоит на уровне 1 метра от поверхности земли. Не помню уже сколько откачивали, несколько часов точно, вода не убывает на уровне 3метров точно. Так же делали продувку скважины компрессором.
ЗСО не будет как-таковой, место в котором происходит забор воды будет контролироваться и ни каких угроз там не будет. Да и масштабы не те, это не сетевой отель на 300 номеров, а несколько домов под сдачу.

Цитата(andrey R @ 16.10.2021, 8:11) *
Не здорово


Тоже не здорово. Видимо Вы лектрических интернетов начитались, а надо бы просто пригласить профи. Хотя бы для консультации


Мне интересно было бы послушать конструктивную критику и советы от участников этого форума. Собственно как раз и для консультации.
Про возможность обратиться к профи я знаю, но если б я хотел начать с этого, то не стал бы создавать тему на этом форуме и спрашивать мнения других, а пошел бы другим путем. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2021, 16:39
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(bintoll @ 16.10.2021, 10:01) *
Мне интересно было бы послушать конструктивную критику и советы от участников этого форума. Собственно как раз и для консультации.

Совет уже был выше. Критику? Извольте:
- аэрационная установка крайне скверно работает на непостоянном расходе сточных вод. А он у Вас именно такой по определению. От максимума до полного отсутствия.
- аналогично и с почвенной фильтрацией после аэрационной установки. Быстро перестанет фильтровать. Да и не почвенная у Вас фильтрация, а фильтр в грунте с дренажом и сбросом в овраг.
- "Серые стоки будут попадать напрямую в колодец отстойник" - отличный способ вывести из строя грунтовый фильтр. Как и не дать нормально работать АУшке без серых стоков (только на черных).

Я бы рекомендовал изучить грунтовые условия (УГВ, коэфф. фильтрации различных слоев грунта). Тогда можно понять, проходит ли почвенная фильтрация. В каких габаритах и конструктиве.
Ну и вместо АУ использовать классический септик, ему колебания расхода по барабану.

Но Вы ж уже всё решили и купили...

Про водоснабжение молчу, просто нечего обсуждать в отсутствии хотя бы концепта с цифрами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bintoll
сообщение 17.10.2021, 2:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2021
Пользователь №: 397193



Цитата(andrey R @ 16.10.2021, 16:39) *
Совет уже был выше. Критику? Извольте:
- аэрационная установка крайне скверно работает на непостоянном расходе сточных вод. А он у Вас именно такой по определению. От максимума до полного отсутствия.
- аналогично и с почвенной фильтрацией после аэрационной установки. Быстро перестанет фильтровать. Да и не почвенная у Вас фильтрация, а фильтр в грунте с дренажом и сбросом в овраг.
- "Серые стоки будут попадать напрямую в колодец отстойник" - отличный способ вывести из строя грунтовый фильтр. Как и не дать нормально работать АУшке без серых стоков (только на черных).

Я бы рекомендовал изучить грунтовые условия (УГВ, коэфф. фильтрации различных слоев грунта). Тогда можно понять, проходит ли почвенная фильтрация. В каких габаритах и конструктиве.
Ну и вместо АУ использовать классический септик, ему колебания расхода по барабану.

Но Вы ж уже всё решили и купили...

Про водоснабжение молчу, просто нечего обсуждать в отсутствии хотя бы концепта с цифрами


Спасибо за критику. Мне есть что добавить.
- В одном из таких домиков собираюсь жить и я на постоянной основе. Так что какое-то минимальное количество сточных вод будет присутствовать. Так же нужно понимать что полный цикл переработки таких отходов измеряется днями, ближе к недельным сроком. Так что в таком временном промежутке нельзя считать стоки "непостоянными" в моем случае. Для того чтобы считать подобные стоки "непостоянными" нужно чтобы ни кто ни пользовался канализацией в течении нескольких недель. Более того скорее всего на объекте будет 1-2 человека помимо меня проживать постоянно. Извиняюсь, что эти данные не предоставил раннее в качестве вводных.
- На счет не до конца "почвенной фильтрации" - тут вы правы. Это обусловлено тем что грунт - одна глина, поэтому приходится идти на таке меры отведения воды. Но для того чтобы поле продолжало функционировать максимально долго в систему добавлен промежуточный резервуар отстойник, который как раз и нужен для того чтобы в тоннели попадала уже более-менее чистая вода. При необходимости отстойник будет вычищаться ассенизатором.
- Об этом я тоже думал. Опять же колодец отстойник именно для того чтобы возможная грязь не дошла до поля фильтрации и не портила его. А для АУ останутся стоки так же из раковины на кухнях, чего ей вполне будет хватать для нормального функционирования вместе с туалетом.

Я изучал это, но к сожалению в моем случае грунт достаточно проблемный и в него просто так сбросить воду нельзя, ее нужно уводить.
Классический септик я не рассматриваю в своей системе по ряду причин.

В общем я вас понял. Спасибо большое за ваши комментарии в любом случае.

Цитата(nick2 @ 16.10.2021, 16:49) *
Вы хотите за бесплатно получить проект.
Не экономьте.
обратитесь к профессионалу лично. И не забудьте об оплате.

Как я и описал выше, я хочу получить критику и рекомендации по системе. А не рекомендацию, куда мне заплатить деньги чтобы все сделали. Если вас послушать, то тогда каждую тему на данном форуме, в которой есть вопрос и желание разобраться можно свести к тому что нужно просто пойти в компанию и заплатить деньги. Да такой метод работает, но есть люди, которым самим интересно разобраться и они собирают информацию из разных источников, интернетов и форумов.

В общем отвечая вам на ваше сообщение и на подобные предстоящие:
Если вам интересно помочь разобраться в задаче и указать мне на мои ошибки конструктивно - я был бы рад пообщаться. Если же вы не можете пройти мимо темы, в которой люде спрашивают рекомендации у специалистов, со своим сообщением из разряда: "пойдите и закажите проект" - прошу вас воздержаться от подобных комментариев. Это уже было написано другими и повторяться смысла нет.

Цитата(andrey R @ 16.10.2021, 17:26) *
Об этот ТС видимо еще не задумывался, но чо нить придумает. Щит красный с топором и ведром, ящик песку... wink.gif


Задумался. И щит красный с топором будет. А еще есть пруд пожарный в 200 метрах по дороге и в 100 по лесу. И даже еще один пруд есть в 800 метрах. А еще есть скважина с достаточно большим дебетом. А еще будет дизельный генератор аварийный для помпы. Так же будет емкость с запасом воды. Плюсом везде будет утыкано все датчиками. Да и материалы для домов я выбираю наиболее пожаробезопасные и это самый главный критерий для меня при выборе материала. И даже дорогу сейчас строю по которой не только камазы для стройки будут ездить, но и пожарная машина проедет без проблем..

Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2021, 17:17) *
Это неважно. Закроет вас легко СЭС. Верхневодка да ещё и без ЗСО. И канализация в грунт.

Думаете? Сколько уже слышали случаев когда кто-то сдавал свой дом в аренду и его закрыли? Если думаете что таких мало - откройте авито по аренде дач и коттеджей уверяю вас что 99% из них даже не выдадут вам чек. А ко многим из них заглядывали СЭС для проверки чего-либо?
Я в свою очередь же хочу сделать все максимально правильно, насколько мне позволяют обстоятельства. Собственно именно поэтому я и спрашиваю совета у специалистов.

Сообщение отредактировал bintoll - 17.10.2021, 2:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.10.2021, 8:58
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(bintoll @ 17.10.2021, 2:02) *
нужно понимать что полный цикл переработки таких отходов измеряется днями, ближе к недельным сроком. Так что в таком временном промежутке нельзя считать стоки "непостоянными" в моем случае.

Кто Вам сказал эту глупость? Полный цикл в аэротенке - 12 часов. Ну а дальше прикиньте коэфф. суточной неравномерности wink.gif
Цитата(bintoll @ 17.10.2021, 2:02) *
Для того чтобы считать подобные стоки "непостоянными" нужно чтобы ни кто ни пользовался канализацией в течении нескольких недель. Более того скорее всего на объекте будет 1-2 человека помимо меня проживать постоянно.

Считать Вы можете что угодно, но если откроете СП и почитаете, как на самом деле, оно будет вернее. Это я Вам как технолог по биологической очистке стоков говорю. Даже поселковые КОС на 50-100 кубов в сутки крайне скверно работают без усреднителя, а уж эта сверхмалая АУшка...
Цитата(bintoll @ 17.10.2021, 2:02) *
- На счет не до конца "почвенной фильтрации" - тут вы правы. Это обусловлено тем что грунт - одна глина, поэтому приходится идти на таке меры отведения воды. Но для того чтобы поле продолжало функционировать максимально долго в систему добавлен промежуточный резервуар отстойник, который как раз и нужен для того чтобы в тоннели попадала уже более-менее чистая вода.

Как автор норматива по сооружениям почвенной фильтрации, я с Вами не согласен. Да, работать Ваша придумка будет, но весьма недолго. Кроме того, все эти рассуждения про "сплошную глину" без теста на фильтрацию - пустые разговоры, инженеры, они цифрами оперируют, а у Вас их нет, одни "соображения"...
Цитата(bintoll @ 17.10.2021, 2:02) *
Опять же колодец отстойник именно для того чтобы возможная грязь не дошла до поля фильтрации и не портила его. А для АУ останутся стоки так же из раковины на кухнях, чего ей вполне будет хватать для нормального функционирования вместе с туалетом.

Отстойник не спасает от "вспухшего ила", а чего будет, или нет хватать АУ - опять же цифры нужны. БПК какая? Баланс БПК-азот-фосфор выполняется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bintoll
сообщение 18.10.2021, 11:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2021
Пользователь №: 397193



Цитата(andrey R @ 17.10.2021, 8:58) *
Кто Вам сказал эту глупость? Полный цикл в аэротенке - 12 часов. Ну а дальше прикиньте коэфф. суточной неравномерности wink.gif

Считать Вы можете что угодно, но если откроете СП и почитаете, как на самом деле, оно будет вернее. Это я Вам как технолог по биологической очистке стоков говорю. Даже поселковые КОС на 50-100 кубов в сутки крайне скверно работают без усреднителя, а уж эта сверхмалая АУшка...

Охх, похоже я сильно ошибся в выборе АУ для моего случая, видимо нужно было смотреть в сторону ЛОС с биореактором типа Евролос грунт. Про усреднители я ничего не знал. Почитал после вашего упоминания - действительно важная штука. Поискал и не смог найти готовых отдельных установок малых масштабов. Видимо придётся изготавливать что-то свое на основе обычного резервуара. =(
Похоже именно усреднитель сможет не то только сделать поступление стоков равномерным, но и увеличить срок автономной работы аэрационной системы при отсутствии новых стоков, благодаря тому что будет предохранять бактерии от вымирания путем обеспечения стоков порционно в нужное время.

Цитата(andrey R @ 17.10.2021, 8:58) *
Как автор норматива по сооружениям почвенной фильтрации, я с Вами не согласен. Да, работать Ваша придумка будет, но весьма недолго.

Отстойник не спасает от "вспухшего ила", а чего будет, или нет хватать АУ - опять же цифры нужны.


Мб производители АУ привирают, но во всех схемах что я нашел почвенная фильтрация (тоннели, поля, колодцы) располагаются сразу после аэрационной АУ. Я для перестраховки решил добавить между ними еще и резервуар отстойник, похоже что и этого не достаточно. Мб поместить фильтр на входе в отстойник, а из отстойника забирать воду в тоннели на уровне 70% от дна? Чтобы все что могло осесть - осело, а все что не могло - было на поверхности.

Цитата(andrey R @ 17.10.2021, 8:58) *
Кроме того, все эти рассуждения про "сплошную глину" без теста на фильтрацию - пустые разговоры, инженеры, они цифрами оперируют, а у Вас их нет, одни "соображения"...

Я понимаю о чем вы говорите, я и сам инженер, правда в другой области. И понимаю что в некоторых случаях можно взять средние значения. А если мы говорим про мой случай, то можно просто взять минимально возможное значение.( Но уверяю вас, тут и теста на фильтрацию не нужно, когда копали траншеи (1.8м) для установки дренажа, после дождя вода от туда уходит ТОЛЬКО благодаря испарению или откачке. Т.е. грунт воду вообще не впитывает.

Цитата(andrey R @ 17.10.2021, 8:58) *
БПК какая? Баланс БПК-азот-фосфор выполняется?

На эти вопросы я, к сожалению, ответить не могу.
Прочитав про это, как я понял, эти данные получают из анализа существующих сточных вод, но я не могу даже сделать такой анализ, потому что вод пока нет.


Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2021, 11:10) *
Это хорошо. Достаточный - это сколько? 5 л/с должно быть минимум.
Ну и водоисточники должны быть соответственно оборудованы:

Конечно они так идеально не оборудованы. Мы же говорим о зарождающемся микро предпринимательстве. Соответствовать всем возможным гостам и снипам просто нереально, можно лишь приблизиться к ним. Я со своей стороны, конечно постараюсь соответствовать на сколько смогу или хотя бы максимально приблизиться.

Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2021, 11:22) *
Ну так Вам и отвечают специалисты какие могут быть "подводные камни". Не называйте это базой отдыха - будет проще. СЭС, пожарные тоже кушать хотят. Читайте нормативы раз хотите разобраться. Здесь они есть тоже.


Правильно делают. После нескольких посадок по пожарам и отравлениям умнеют на глазах.


Ну база отдыха это действительно громко сказано. Я так назвал чтобы было просто примерное представление для чего проектируются системы. Читаю, разбираюсь..

Цитата(инж323 @ 17.10.2021, 12:59) *
Так оформит человек эти домики, как база отдыха или гостевые на ИП и получит не соответствующее требованиям имущество, которое нельзя использовать, как несоответствующее требованиям и перейдет в 2неправовую зону" оказания услуг и при малейшей проверке получит запрет и штраф, под который это имущество и арестуют. Куча народу налетала на проблемы с мастерскими \ларьком в гаражах или иных подобных местах.Да и рисковать записывая недижуху на ИП стремно- в случае любых проблем оно запросто становится залогом обеспечения претензий клиента. Это не ООО, которое имеет ограниченную ответственность и личное имущество учредителя не является средством обеспечения ответственности организации

Ни кто не собирается оформлять имущество это на ИП. Никаких отличий с точки зрения закона от сдачи собственной квартиры через ИП тут нет (ведь ее не нужно оформлять на ИП). Из отличий тут только разрешенный вид деятельности на сельхоз земле, но это уже совершенно другая тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2021, 13:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 11:45) *
Ни кто не собирается оформлять имущество это на ИП. Никаких отличий с точки зрения закона от сдачи собственной квартиры через ИП тут нет (ведь ее не нужно оформлять на ИП). Из отличий тут только разрешенный вид деятельности на сельхоз земле, но это уже совершенно другая тема.

а вы отвечаете даже совсем про другое- не то надо было услышать. У вас земля сельхоз назначения и потому там не может быть строений жилого назначения и следовательно вы не имеете никакого стока хозбыта по каналье, а он есть и вам придется пояснять откуда он и обнаруживать документально жилые домики и менять ВРИ и до окончания переоформления не вести никакой предпринимательской деятельности связанной с "турбаза". А после оформления узнать многое из пожнорм для гостевых домиков и осознать, что снова септик мал, поле фильтрации не тянет и водоем пожарный отсутствует и баков для воды нет и еще и санззоны перехлестнулись друг на друга. но при всем этом пользовать домики будет нельзя, но "налог ИПшный заплатите, мы вам потом перезачтем , если что".
и правильно вы подметили- как с квартирой, ведь квартира то оборудована полностью соответствуя нормам и посему к её использованию нет вопросов при сдаче, она жилая и использоваться по назначению будет. а на земле сельхоз назначения только строения связанные с с\х и никакого жилья быть не может.

Сообщение отредактировал инж323 - 18.10.2021, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bintoll
сообщение 18.10.2021, 18:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2021
Пользователь №: 397193



Цитата(инж323 @ 18.10.2021, 13:03) *
а вы отвечаете даже совсем про другое- не то надо было услышать. У вас земля сельхоз назначения и потому там не может быть строений жилого назначения и следовательно вы не имеете никакого стока хозбыта по каналье, а он есть и вам придется пояснять откуда он и обнаруживать документально жилые домики и менять ВРИ и до окончания переоформления не вести никакой предпринимательской деятельности связанной с "турбаза". А после оформления узнать многое из пожнорм для гостевых домиков и осознать, что снова септик мал, поле фильтрации не тянет и водоем пожарный отсутствует и баков для воды нет и еще и санззоны перехлестнулись друг на друга. но при всем этом пользовать домики будет нельзя, но "налог ИПшный заплатите, мы вам потом перезачтем , если что".
и правильно вы подметили- как с квартирой, ведь квартира то оборудована полностью соответствуя нормам и посему к её использованию нет вопросов при сдаче, она жилая и использоваться по назначению будет. а на земле сельхоз назначения только строения связанные с с\х и никакого жилья быть не может.

Извиняюсь, мб не так понял ваше предыдущее сообщение. Перечитал еще раз, но не увидел, что чего-то пропустил.
1. У меня земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенный вид деятельность на этой земле для ведения гражданами садоводства и огородничества. На такой земле можно строить в том числе и жилые дома.
2. Не так давно вышло постановление правительства РФ разрешающее выращивать лес на сельхоз землях. (Вообще сейчас считается что за такими участками не следят и за это полагается штраф). Данное постановление говорит о том что использовать лес на таких участках можно в целях, указанных в п. 1 - 10 и 13 - 15 ст. 25 Лесного кодекса РФ, часть 1. Один из таких пунктов - рекреационная деятельность. Для того чтобы законно воспользоваться этим пунктом достаточно уведомить местные власти. Заметьте, что тут не нужно разрешение, нужно именно уведомление. На таких землях можно возводить не капитальные постройки, в том числе и жилые. Там уже конечно есть тонкости в том что считать капитальным а что нет, но если не погружаться сильно в это, то в общем не капитальными постройками можно называть те, которые без фундамента, например на сваях и те которые можно передвинуть не нарушая целостности всей конструкции. Как в моем случае это небольшие домики, которые можно поставить краном на машину и увезти.

Так что таким образом можно вполне законно сдавать дома. Конечно турбазой и отелем себя лучше не называть, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но я с вами согласен, грань тут достаточно тонкая. Я изучал вопрос достаточно долго перед тем как начать заниматься этим.

Цитата(nick2 @ 18.10.2021, 13:04) *
1. Анализ отправите, посмотрю.
2. Тогда обязательно подбирайте баки, которые можно закапывать, которые терпят нагрузку от грунта. например
3. добавьте к штатному г/акк внешний, на 24 л. места занимает немного, а помогает хорошо. Здесь надо обязательно проинформировать продавца о том, что у Вас должно быть два полноразмерных насоса, которые связаны друг с другом. DAB делает связь между своими через интерфейс. Чтобы они не мешали друг другу.

1. Хорошо. Завтра-послезавтра буду монтировать в скважину временный насос и повезу воду на анализ.
2. Конечно, смотрю специальные баки, которые именно для установки под землей.
3. Понял, спасибо за совет. Водоподготовка будет в отдельном помещении, там место не так критично, можно и больше ставить) Про DAB - да, я как раз на него и обратил внимание потому что у него есть такая фича.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2021, 19:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 18:56) *
Так что таким образом можно вполне законно сдавать дома. Конечно турбазой и отелем себя лучше не называть, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но я с вами согласен, грань тут достаточно тонкая. Я изучал вопрос достаточно долго перед тем как начать заниматься этим.

ага, вполне законно. Прям бытовой городок строителей с бытовками. и граней тонких тут больше, чем в инете написано. Я недолго и не плотно занимался этим последние 20 лет, а до того меня проблемы бытовых городков не интересовали.Да и на каждой площадке свои заморочки с бытовыми городками и столовыми порой при них.у вас же домики на участке садоводство и огородничество так же не подразумевают строительство жилых зданий, кроме сарайки от дождя и хранения инвентаря и такие косяки начала реализации задумки стоит устранять заранее. еще когда домики в мечтах или карандаше на бумаге, что б не влететь в проблемы.
года 4 назад одному не сильно бедному дяде помогал домик его строить, с его стороны выступая. так же у него косяк с ЛОСом и хитро замазали это- фильтрация типа в грунт, но под трубами поля засыпка щебнем иткань и ниже трубы дренажа, и далее кнс и в колодец дренажа площадного и потом смешавшись уже в реку подводно выкинули и исполниловку не показывают частью, знаете с какой части нет труб на исполниловке? Правильно с нижних труб и кнс нет и врезки в колодец дренажа площадного. и реку типа течет только пристенный и площадной дренаж. но домик его под 5000 квадратов с парком и дом отодвинут от реки на 101 метр, хотя очень хотел павильон отдыха с зоной барбекю прям на берегу сделать. Он подумал и не рискнул, он деньги считать умеет и тратить на сомнительные удовольствия не хочет.
впрочем- ваш бизнес, вам думать и вам рисковать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bintoll
сообщение 18.10.2021, 20:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2021
Пользователь №: 397193



Да я понимаю, что граней тонких много. И все это шатко, но главное напрямую закону не противоречит. Да, это действительно мои риски, с которыми я смирился.
На моей земле можно строиться садовые дома, как все дачники и строят и живут временно или постоянно. Другое дело что прописаться нельзя, но это и не нужно. Жилое здание мне и не нужно, под него действительно нужна другая категория земель.
А по вашей истории - у меня немного похожая ситуация с фильтрацией типа в грунт. Будь другой грунт сделал бы по правилам, но это всяко лучше чем просто на поверхность лить. То что деньги считать умет безусловно верю, сам бы я тоже дом в 5000 квадратов не стал бы ставить если бы был хоть в чем то не уверен. В моем случае цена ошибки ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.10.2021, 20:32
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 20:20) *
Будь другой грунт сделал бы по правилам, но это всяко лучше чем просто на поверхность лить.

А над "жуткой глиной" есть плодородка? Может стоит подумать о фильтрации в насыпи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bintoll
сообщение 18.10.2021, 20:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2021
Пользователь №: 397193



Цитата(andrey R @ 18.10.2021, 20:32) *
А над "жуткой глиной" есть плодородка? Может стоит подумать о фильтрации в насыпи?

Какая-то редкая травка прорастает и сорняки, копнешь на 2 сантиметра и все, глина. Думал о насыпи, но от нее бы так же пришлось делать дренаж, поэтому конструктивно разницы не увидел и решил спрятать все под землю.

Я никогда не видел столько глины. В дождь идешь вязнешь и подскальзываешься. Дорога стала непроезжей после лета совсем. Буду делать дренаж участка "елочкой", застилать геотекстилем и привозить нормальный грунт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2021_09_17_17_13_12.jpg ( 6,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.10.2021, 20:53
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 20:49) *
Буду делать дренаж участка "елочкой", застилать геотекстилем и привозить нормальный грунт.

Смысл дренажа в нефильтрующем грунте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bintoll
сообщение 18.10.2021, 21:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2021
Пользователь №: 397193



Цитата(andrey R @ 18.10.2021, 20:53) *
Смысл дренажа в нефильтрующем грунте?

Я мб не так выразился или не понял вашего вопроса. Дренаж буду делать для того чтобы вода не стояла на участке. Т.е. будут закопаны дренажные трубы которые будут уводить эту воду подальше, в овраг, где ей и место.

Цитата(инж323 @ 18.10.2021, 20:39) *
а 5000 квадратов без всяких нарушений стоят, он павильончик крытый метров 100 кв., типа закрытая веранда с барбекю на берегу не стал ставить в 22 метрах от берега. вот видите, как вы не внимательны. вроде об одном, но написано одно, а прочитано другое. а вариант как смухлевать уже весь расписал, но это типа не я и хата не моя и мопед не мой. Кстати тогда и с Андреем даже созванивался насчет такого мухляжа и службу охраны обязал тогда каждый день пасти место сброса- будут ли видны следы какие другие, хотя дренаж официально там сбрасывается( у мужика того своя контора экспертизой проектов коммерческой занимается, он даже передал от них впечатления. мол ты грамотного и хитрого нанял себе твои интересы на стройке пасти, он хитрить умеет даже там, где мы не знаем и слишком много разделов, но тем не менее мы расстались и с трудовыми отношениями с ним).


Вы правы, пропустил, видимо конец рабочего дня дает о себе знать. Да история интересная, спасибо что поделились.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 19.10.2021, 7:14
Сообщение #16


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1004
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 21:04) *
Я мб не так выразился или не понял вашего вопроса. Дренаж буду делать для того чтобы вода не стояла на участке.


Это называется подарить деньги просто так. Если у вас связный грунт не пускает поверхностный сток в инфильтрацию, то и отводить его надо вертикальной планировкой.
А то вы ещё наоборот небось, при помоги такого «дренажа» поверхностный сток небось в грунт загонять будете.
Нынче многие неумехи так любят делать. Добрая половина форумхаузов всяких

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.10.2021, 14:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(speleos @ 19.10.2021, 7:14) *
Это называется подарить деньги просто так. Если у вас связный грунт не пускает поверхностный сток в инфильтрацию, то и отводить его надо вертикальной планировкой.
А то вы ещё наоборот небось, при помоги такого «дренажа» поверхностный сток небось в грунт загонять будете.
Нынче многие неумехи так любят делать. Добрая половина форумхаузов всяких

или скважины делать и смотреть какой грунт где по всему участку- наш то богатей дренаж сделал пристенный вокруг дома из за грунтов и воды( низ подвала примерно на минус 6) и площадной тоже по парку, а там где септик и поле фильтрации удалось по архоформлению участка воткнуть, там глина сплошняком и еще пруд соседнего заведения рядом, но и этот край его участка без дренажа соответственно, только трубы выводящие стоки дренажей. там ранее ручей тек, лет 70 -90 назад, но потом дорогу сделали и ручей пересох и раздали местным землю под садоводство с птичьими правами, затем выгнали их и часть этот дядя купил. его участок из двух состоит- один дом можно поставить, а второй рекреационная зона реки и по краю "привет" из глины название забыл, черная такая. Хотя и весь участок сплошь линзами включений других грунтов испещрен. на карту ссыль дать не могу, обещал не болтать. а поверхностный- ну парк то воду жрет хорошо, но при дожде вода так и хотела постоять не впитываясь пока парк делали. Туда еще полив корневой впендюрили, выше дренажа- чуть время пройдет без дождя, то кусты желтеют. Очень разноплановый участок в плане что с ним сделать под конкретное назначение каждой части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bintoll   Водоснабжение небольшой базы отдыха из скважины   15.10.2021, 19:20
- - andrey R   Цитата(bintoll @ 15.10.2021, 19:20) Здрав...   15.10.2021, 20:07
|- - bintoll   Цитата(andrey R @ 15.10.2021, 20:07) Вам ...   15.10.2021, 20:27
|- - andrey R   Цитата(bintoll @ 15.10.2021, 20:27) По ка...   16.10.2021, 8:11
- - bintoll   Так же: Стоки планирую разделять на серые и черные...   15.10.2021, 20:43
|||- - speleos   Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 11:40) Я пон...   18.10.2021, 11:52
||||- - bintoll   Цитата(speleos @ 18.10.2021, 11:52) не не...   18.10.2021, 18:30
||||- - andrey R   Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 18:30) Я пос...   18.10.2021, 18:59
||||- - bintoll   Цитата(andrey R @ 18.10.2021, 18:59) Согл...   18.10.2021, 19:28
||||- - andrey R   Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 19:28) Вы эк...   18.10.2021, 19:36
||||- - andrey R   Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 18:56) грань...   18.10.2021, 19:08
||||||- - ViC   Цитата(speleos @ 19.10.2021, 7:14) Это на...   19.10.2021, 8:49
|||||||- - speleos   Цитата(ViC @ 19.10.2021, 8:49) Был у нас ...   19.10.2021, 10:10
|||||||- - ViC   Цитата(speleos @ 19.10.2021, 10:10) главн...   19.10.2021, 13:22
||||||- - speleos   Цитата(инж323 @ 19.10.2021, 14:06) и по к...   19.10.2021, 14:15
||||||- - инж323   Цитата(speleos @ 19.10.2021, 14:15) юрска...   19.10.2021, 14:20
|||||- - andrey R   Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 21:04) Я мб ...   19.10.2021, 8:01
||||- - bintoll   Цитата(andrey R @ 18.10.2021, 20:53) Смыс...   23.10.2021, 12:13
|||- - andrey R   Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 11:45) Охх, ...   18.10.2021, 15:59
|||- - bintoll   Цитата(andrey R @ 18.10.2021, 15:59) Да к...   18.10.2021, 19:00
||- - Serg Ivanov   Цитата(bintoll @ 17.10.2021, 2:02) И щит ...   17.10.2021, 11:10
||- - Deyhieco   Цитата(bintoll @ 17.10.2021, 2:02) Думает...   17.10.2021, 11:18
||- - Serg Ivanov   Цитата(bintoll @ 17.10.2021, 2:02) Думает...   17.10.2021, 11:22
|- - Serg Ivanov   Цитата(bintoll @ 16.10.2021, 10:01) ЗСО н...   16.10.2021, 17:17
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2021, 17:17) Э...   16.10.2021, 17:26
|- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ 16.10.2021, 17:26) Об э...   16.10.2021, 19:38
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2021, 19:38) и...   16.10.2021, 20:44
|- - инж323   Цитата(andrey R @ 16.10.2021, 20:44) и де...   16.10.2021, 20:50
- - nick2   Цитата(bintoll @ 15.10.2021, 22:27) Пока ...   16.10.2021, 16:49
- - инж323   Так оформит человек эти домики, как база отдыха ил...   17.10.2021, 12:59
- - nick2   Цитата(bintoll @ 15.10.2021, 21:20) Из ск...   18.10.2021, 0:39
|- - bintoll   Цитата(nick2 @ 18.10.2021, 0:39) 1. насос...   18.10.2021, 11:52
- - nick2   Цитата(bintoll @ 18.10.2021, 13:52) 1. Ан...   18.10.2021, 13:04
- - инж323   а 5000 квадратов без всяких нарушений стоят, он па...   18.10.2021, 20:39
|- - andrey R   Цитата(инж323 @ 18.10.2021, 20:39) а зако...   18.10.2021, 20:42
|- - инж323   Цитата(andrey R @ 18.10.2021, 20:42) Зако...   18.10.2021, 20:56
- - Skorpion   bintoll! Вы представили тему о водоснабжении б...   20.10.2021, 22:07
|- - инж323   Цитата(Skorpion @ 20.10.2021, 22:07) bint...   21.10.2021, 0:17
|- - bintoll   Цитата(Skorpion @ 20.10.2021, 22:07) bint...   23.10.2021, 13:15
|- - andrey R   Цитата(bintoll @ 23.10.2021, 13:15) Почем...   23.10.2021, 15:39
|- - инж323   Цитата(andrey R @ 23.10.2021, 15:39) Прот...   23.10.2021, 15:47
||- - andrey R   Цитата(инж323 @ 23.10.2021, 15:47) Андрей...   23.10.2021, 16:03
|- - bintoll   Цитата(andrey R @ 23.10.2021, 15:39) Прот...   24.10.2021, 19:47
|- - andrey R   Цитата(bintoll @ 24.10.2021, 19:47) отфил...   24.10.2021, 20:04
- - nick2   Цитата(Skorpion @ 21.10.2021, 0:07) Почем...   21.10.2021, 2:39
- - инж323   по деньгам автору будет тяжело сделать побольше ем...   21.10.2021, 15:07
- - инж323   так с "увеличением мощности" по воде. ну...   23.10.2021, 15:30
- - Skorpion   bintoll Ну, вот мы посмотрели анализы артезианской...   23.10.2021, 19:16
- - Skorpion   Цитата(bintoll @ 24.10.2021, 19:47) Насос...   24.10.2021, 21:17
|- - bintoll   Цитата(Skorpion @ 24.10.2021, 21:17) Похо...   24.10.2021, 21:35
|- - Serg Ivanov   Цитата(bintoll @ 24.10.2021, 21:35) Если ...   25.10.2021, 8:53
||- - bintoll   Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2021, 8:53) Но...   25.10.2021, 14:08
|- - Skorpion   Цитата(bintoll @ 24.10.2021, 21:35) 1. ...   25.10.2021, 9:04
|- - andrey R   Цитата(bintoll @ 24.10.2021, 21:35) Если ...   25.10.2021, 9:40
- - bintoll   Сейчас еще подумал, накопительные резервуары так ж...   25.10.2021, 0:07
- - bintoll   Нашел еще онлайн калькулятор на этом сайте, там по...   25.10.2021, 14:56
- - инж323   а у меня на 12 жителей выходит сразу 4.8 кубов сут...   25.10.2021, 14:56
|- - bintoll   Цитата(инж323 @ 25.10.2021, 14:56) а у ме...   25.10.2021, 16:07
|- - andrey R   Цитата(инж323 @ 25.10.2021, 14:56) а у ме...   25.10.2021, 16:50
- - Skorpion   bintoll! Как осуществляется горячее водоснабж...   25.10.2021, 16:11
|- - bintoll   Цитата(Skorpion @ 25.10.2021, 16:11) bint...   25.10.2021, 16:18
|- - bintoll   Цитата(Skorpion @ 25.10.2021, 16:11) Рако...   25.10.2021, 16:47
|- - andrey R   Цитата(bintoll @ 25.10.2021, 16:47) В пос...   25.10.2021, 17:33
- - инж323   "похоже"- у меня ваша ссылка вообще не о...   25.10.2021, 16:20
|- - bintoll   Цитата(инж323 @ 25.10.2021, 16:20) ...   25.10.2021, 16:53
- - Skorpion   bintoll! Вернитесь, пожалуйста, к моему посту ...   25.10.2021, 16:33
- - Skorpion   Учитывая, что мы рассчитываем не жилой дом, а неск...   25.10.2021, 20:55
- - инж323   мне больше суточный для МО видится правильным- не ...   25.10.2021, 21:12
|- - andrey R   Цитата(инж323 @ 25.10.2021, 21:12) мне бо...   26.10.2021, 8:33
|- - bintoll   Цитата(andrey R @ 26.10.2021, 8:33) Испол...   26.10.2021, 13:26
- - bintoll   Мне кажется, опираться на среднесуточное водопотре...   25.10.2021, 21:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(bintoll @ 25.10.2021, 21:18) Мне к...   26.10.2021, 9:19
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 9:19) Ба...   26.10.2021, 9:33
|- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ 26.10.2021, 9:33) Так и...   26.10.2021, 9:47
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 9:47) Ст...   26.10.2021, 11:07
|- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ 26.10.2021, 11:07) Цирк...   26.10.2021, 15:53
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 15:53) Э...   26.10.2021, 17:17
|- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ 26.10.2021, 17:17) Да, ...   26.10.2021, 17:38
|- - bintoll   Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 17:38) П...   26.10.2021, 18:05
- - инж323   сооружения на сети (типа септик, ВЗУ) считаются на...   25.10.2021, 22:22
|- - bintoll   Цитата(инж323 @ 25.10.2021, 22:22) сооруж...   25.10.2021, 23:45
- - Skorpion   Цитата(bintoll @ 25.10.2021, 21:18) Мне к...   26.10.2021, 9:09
- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 9:19) А ...   26.10.2021, 11:53
- - andrey R   Цитата(Skorpion @ 26.10.2021, 11:53) Слов...   26.10.2021, 15:15
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных