В административном здании в перегородке между кладовой и коридором, а также в перегородке между электрощитовой и коридором установлены переточные решетки. Экспертиза сказала сделать эти переточные решетки с противопожарными нормально открытыми клапанами. Перегородки - 120 мм, какие клапаны следует поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
трое пожарников
сообщение 24.12.2021, 13:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 435
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



Сколько копиев сломано, например:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=37829
С изменением СП 4.13130.2013 все стало потихонечку переворачиваться в нужном направлении, см. ТРоТПБ ст. 27: По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории... ( электрощитовая - это ни разу не производственное и не складское помещение).
см. СП-4 п. 5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях .. а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных ... процессов и веществ (.... электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Указанное категорирование .. в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: - для ... других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется.
т.е., зацепились за СПС и АУП, хорошо (?),
см. СП 486 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений ... категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности.

т.е. для некоторых КФПО (Ф1.3; Ф2.2 и др) все упростилось, для указанных выше абзацем КФПО - замкнутый круг; для Ф5 - как было до изменения СП-4.

При отнесении помещения к В4 не обойти СП 12.13130 таблицу Б.1: На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно Б.2.

Печально, но до сих пор не существует прописанных критериев временной и постоянной пожарной нагрузки, ВНИИПОВЦЫ совсем не стремяться сделать пособие к СП-12 пособным.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- niko2105   Противопожарные клапаны   16.4.2013, 13:40
- - niko2105   Получается нужно ставить эти огромные клапаны длин...   17.4.2013, 12:35
- - niko2105   Неужели никто не сталкивался с подобным?   18.4.2013, 9:12
- - Norb   Ни одного клапана не видел толщиной 120, так и буд...   18.4.2013, 14:52
- - Muxaul   А ЕСЛИ ПОСТАБИТь В "КОРОБЕ"? КАК В ПРИЛО...   18.4.2013, 19:56
- - Absolut   Цитата(niko2105 @ 16.4.2013, 13:40) Здрав...   18.4.2013, 23:15
|- - OlegG   Цитата(Absolut @ 19.4.2013, 0:15) Посмотр...   19.4.2013, 8:29
- - Boris_Ka   To niko2105 Прочтите пункт 6.11 СП7.13130.2013 С...   19.4.2013, 12:13
- - shurish   Boris_Ka, а если огнестойкость конструкции не норм...   30.4.2013, 14:03
|- - Boris_Ka   Цитата(shurish @ 30.4.2013, 15:03) Boris_...   11.5.2013, 18:05
- - Светочка   Здравствйте, Boris_Ka! Прошу Вас ответить. У м...   11.5.2013, 20:34
- - silent   Может имеет смысл сделать компенсацию ДУ из коридо...   12.5.2013, 21:50
- - Светочка   По расчёту я предусматриваю компенсацию ДУ из лест...   13.5.2013, 0:12
- - silent   И эта компенсация из лестничной клетки и препятств...   13.5.2013, 13:52
- - Rayzih   Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь,...   23.12.2021, 11:13
|- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 23.12.2021, 11:13) Чтобы ...   23.12.2021, 13:08
- - Амиго   Электрощитовая в4 обычно. И пуи всякие тоже.   23.12.2021, 11:56
- - Rayzih   Цитата(ИОВ @ 23.12.2021, 13:08) Для элект...   23.12.2021, 13:25
|- - ИОВ   Извините, ошибка у меня - читаю у Амиго про В4, а ...   23.12.2021, 13:41
- - Rayzih   Цитата(ИОВ @ 23.12.2021, 13:41) Извините,...   23.12.2021, 13:52
|- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 23.12.2021, 13:52) Да, об...   23.12.2021, 14:22
- - Rayzih   Благодарю за разъяснения.   23.12.2021, 14:27
- - Амиго   ЦитатаВ моей практике щитовые были и В4, и В3 - по...   23.12.2021, 15:50
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 23.12.2021, 15:50) Не встр...   23.12.2021, 18:10
- - Composter   Добавлю про в3. Несколько раз сталкивался где толк...   23.12.2021, 23:07
- - ИОВ   По № 123-ФЗ для класса Ф5 есть только 3 подкласса ...   24.12.2021, 15:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных