> Автоколебания при работе РДК, (регулятор давления конденсации)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.1.2022, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



При работе кондиционера с РДК-8.4 давление постоянно прыгает в диапазоне 5,7 - 7,3 бара. На улице +1С, вентилятор наружного блока начинает крутиться, потом встаёт, и так работает, датчик прилегает плотно, через термопасту на правильном калаче. Это проблема в РКД или с кондиционером что-то не так (перезаправлен, недозаправлен и т.д.)?

И ещё такой момент, какое давление (температура кипения) считается номинальной для R410A в кондиционере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LordN
сообщение 18.1.2022, 20:51
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11029
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.1.2022, 20:50) *
При работе кондиционера с РДК-8.4 давление постоянно прыгает в диапазоне 5,7 - 7,3 бара. На улице +1С, вентилятор наружного блока начинает крутиться, потом встаёт, и так работает, датчик прилегает плотно, через термопасту на правильном калаче. Это проблема в РКД или с кондиционером что-то не так (перезаправлен, недозаправлен и т.д.)?

И ещё такой момент, какое давление (температура кипения) считается номинальной для R410A в кондиционере?

конденсация всегда +/- одинакова для любого фреона 30..35..40°С. далее все зависит от дросселя и т.д.

расколбас имеет много причин. неправильное место установки, например. есть регуляторы для работы по зоне конденсации, а есть для работы по зоне переохлаждения. соответственно первые должны иметь датчик температуры на втором-третьем калаче, а последние перед дросселем.
а есть регуляторы для управления конденсацией по зоне кипения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных