Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Автоколебания при работе РДК, (регулятор давления конденсации)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.1.2022, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



При работе кондиционера с РДК-8.4 давление постоянно прыгает в диапазоне 5,7 - 7,3 бара. На улице +1С, вентилятор наружного блока начинает крутиться, потом встаёт, и так работает, датчик прилегает плотно, через термопасту на правильном калаче. Это проблема в РКД или с кондиционером что-то не так (перезаправлен, недозаправлен и т.д.)?

И ещё такой момент, какое давление (температура кипения) считается номинальной для R410A в кондиционере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 20:46
Сообщение #2





Guest Forum






Имхо фреона недостаточно.
Собрать, взвесить и перезаправить необходимым количеством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.1.2022, 7:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 18.1.2022, 20:46) *
Имхо фреона недостаточно.
Собрать, взвесить и перезаправить необходимым количеством.

При работе на тепло давление 28 очков и переохлаждение 8К - фреона избыток.

Цитата(LordN @ 18.1.2022, 20:51) *
а есть регуляторы для управления конденсацией по зоне кипения.

РДК 8.4 работает по температуре конденсации, на сколько мне известно уставка 43С.

По кипению не встречал ни разу, если честно, то впервые слышу. А у них какая уставка и где ставится датчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.1.2022, 9:57
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11029
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.1.2022, 11:23) *
По кипению не встречал ни разу, если честно, то впервые слышу. А у них какая уставка и где ставится датчик?

уставка около 0°С или немного выше, +3..+5
датчик стоит на испарителе, а где же ещё?
с таким РДК работали сплиты делонги серии СР, там был встроенный и имел три ступени, насколько я помню, 0-1/2-1

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.1.2022, 11:23) *
При работе на тепло давление 28 очков и переохлаждение 8К - фреона избыток.


РДК 8.4 работает по температуре конденсации, на сколько мне известно уставка 43С.

избыток так же плох для управления. конденсатор топит, жидкарь появляется там, где стоит датчик, и понеслась колбаса-качели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.1.2022, 11:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 19.1.2022, 9:57) *
датчик стоит на испарителе, а где же ещё?

На испарителе - это понятно. )) Ближе к выходу?

При включении на тепло, есть смысл смотреть переохлаждение? 8К при давлении 28 - это лишку ведь, правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных