Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> воздуховоды толщиной 0,55, Смонтировали воздуховоды толщиной менее нормируемой
ast
сообщение 22.4.2015, 16:59
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день всем! На объекте смонтировали воздуховоды толщиной 0,55 вместо 0,6 и 0,7мм. Заказчик конечно с претензиями. Может кто-то знает как доказать (рассчитать), что данная толщина не влияет на работу системы. helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал ast - 22.4.2015, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kasper
сообщение 24.4.2015, 7:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



На каком основании претензии? Наверное на том, что продали 0,7 мм, а смонтировали 0,55 мм, и отбрыкаться не получилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.4.2015, 8:52
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Kasper @ 24.4.2015, 7:13) *
На каком основании претензии? Наверное на том, что продали 0,7 мм, а смонтировали 0,55 мм, и отбрыкаться не получилось.

И продали и смонтировали 0,55. Просто при закупке закрыли на это глаза. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Может есть методика расчета, по которой можно обосновать тольщину 0,55. Давление в системе не запредельное-600Па. Скорости до 8м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na-nebo
сообщение 23.1.2022, 9:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270922



Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) *
И продали и смонтировали 0,55. Просто при закупке закрыли на это глаза. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Может есть методика расчета, по которой можно обосновать тольщину 0,55. Давление в системе не запредельное-600Па. Скорости до 8м/с.


Да, методика есть, но хитрая. Расчет толщины стали выполняют конструкторы, а не вентиляционщики. Обычно делают в solidworks, но это чрезмерно сложно. Есть методика проще, на основе трудов 50-х годов, можно посмотреть здесь.

Если посчитать ваш случай (не знаю ваших размеров, поэтому взял интуитивно), то воздуховод прогнется на 30 мм, что заузит сечение больше нормы.
Если использовать сталь 0,7 мм, то прогиб уменьшиться в два раза.





Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  600_Па__500_мм.png ( 49,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  600_Па__500_мм__0_7.png ( 38,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ast   воздуховоды толщиной 0,55   22.4.2015, 16:59
- - NickDel   Посмотрите СНИП 41-01-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ Н НАР...   22.4.2015, 17:31
- - ast   Да, проект сделан по СНИП, теперь приложение Л (ре...   23.4.2015, 8:44
- - keaton   Цитата(ast @ 22.4.2015, 16:59) Добрый ден...   23.4.2015, 9:02
- - frosteR   Такие вещи только тех надзору интересны,и выхода т...   23.4.2015, 14:30
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(frosteR @ 23.4.2015, 16:30) Такие ...   24.4.2015, 9:56
|- - ast   Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2015, 9:5...   27.4.2015, 9:04
|- - zaharov63   Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) . Технадзор...   24.4.2015, 9:37
||- - Александр5775   Цитата(zaharov63 @ 24.4.2015, 10:37) Для ...   24.4.2015, 9:51
|- - aas3   Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) ... Технадз...   24.4.2015, 12:42
|- - Flow   Цитата(na-nebo @ 23.1.2022, 9:01) Да...   2.2.2022, 12:06
- - frosteR   Ну, Татьяна изложила ответ максимально развернуто....   24.4.2015, 21:59
- - keaton   Цитата(ast @ 27.4.2015, 9:04) Дело в том,...   27.4.2015, 9:12
|- - ast   Цитата(keaton @ 27.4.2015, 9:12) Сформули...   27.4.2015, 13:27
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(ast @ 27.4.2015, 15:27) Мне нужно ...   27.4.2015, 15:40
- - keaton   Цитата(ast @ 27.4.2015, 13:27) Мне нужно ...   27.4.2015, 14:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных