воздуховоды толщиной 0,55, Смонтировали воздуховоды толщиной менее нормируемой |
|
|
|
|
22.4.2015, 16:59
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Добрый день всем! На объекте смонтировали воздуховоды толщиной 0,55 вместо 0,6 и 0,7мм. Заказчик конечно с претензиями. Может кто-то знает как доказать (рассчитать), что данная толщина не влияет на работу системы.
Сообщение отредактировал ast - 22.4.2015, 17:00
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
24.4.2015, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
На каком основании претензии? Наверное на том, что продали 0,7 мм, а смонтировали 0,55 мм, и отбрыкаться не получилось.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2015, 8:52
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата(Kasper @ 24.4.2015, 7:13)  На каком основании претензии? Наверное на том, что продали 0,7 мм, а смонтировали 0,55 мм, и отбрыкаться не получилось. И продали и смонтировали 0,55. Просто при закупке закрыли на это глаза. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Может есть методика расчета, по которой можно обосновать тольщину 0,55. Давление в системе не запредельное-600Па. Скорости до 8м/с.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2022, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270922

|
Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52)  И продали и смонтировали 0,55. Просто при закупке закрыли на это глаза. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Может есть методика расчета, по которой можно обосновать тольщину 0,55. Давление в системе не запредельное-600Па. Скорости до 8м/с. Да, методика есть, но хитрая. Расчет толщины стали выполняют конструкторы, а не вентиляционщики. Обычно делают в solidworks, но это чрезмерно сложно. Есть методика проще, на основе трудов 50-х годов, можно посмотреть здесь. Если посчитать ваш случай (не знаю ваших размеров, поэтому взял интуитивно), то воздуховод прогнется на 30 мм, что заузит сечение больше нормы. Если использовать сталь 0,7 мм, то прогиб уменьшиться в два раза.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2022, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(na-nebo @ 23.1.2022, 9:01)  Да, методика есть, но хитрая. Расчет толщины стали выполняют конструкторы, а не вентиляционщики. Обычно делают в solidworks, но это чрезмерно сложно. Есть методика проще, на основе трудов 50-х годов, можно посмотреть здесь. Здравствуйте, посмотрел вашу ссылку, спасибо. Я так понимаю? что данный подход справедлив для прямоугольных воздуховодов. А как быть с круглыми. К тому же они бывают спирально навивные и прямошовные. Как считать такие воздуховоды?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ast воздуховоды толщиной 0,55 22.4.2015, 16:59 NickDel Посмотрите СНИП 41-01-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ Н
НАР... 22.4.2015, 17:31 ast Да, проект сделан по СНИП, теперь приложение Л (ре... 23.4.2015, 8:44 keaton Цитата(ast @ 22.4.2015, 16:59) Добрый ден... 23.4.2015, 9:02 frosteR Такие вещи только тех надзору интересны,и выхода т... 23.4.2015, 14:30 Татьяна Удальцова Цитата(frosteR @ 23.4.2015, 16:30) Такие ... 24.4.2015, 9:56  ast Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2015, 9:5... 27.4.2015, 9:04  zaharov63 Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) . Технадзор... 24.4.2015, 9:37   Александр5775 Цитата(zaharov63 @ 24.4.2015, 10:37) Для ... 24.4.2015, 9:51  aas3 Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) ...
Технадз... 24.4.2015, 12:42 frosteR Ну, Татьяна изложила ответ максимально развернуто.... 24.4.2015, 21:59 keaton Цитата(ast @ 27.4.2015, 9:04) Дело в том,... 27.4.2015, 9:12 ast Цитата(keaton @ 27.4.2015, 9:12) Сформули... 27.4.2015, 13:27  Татьяна Удальцова Цитата(ast @ 27.4.2015, 15:27) Мне нужно ... 27.4.2015, 15:40 keaton Цитата(ast @ 27.4.2015, 13:27) Мне нужно ... 27.4.2015, 14:00