Здравствуйте!

Требуется консультация, Ваше профессиональное мнение, ссылки на нормативные документы.
Кто решал подобные задачи, помогите пожалуйста.

Планируется прокладка семи трубопроводов надземно, по металлической эстакаде на высоких опорах.
Прокладка планируется на нескольких уровнях (ярусах) эстакады. Высота до нижнего яруса +4.500. Верхний +6.000. Ширина 1-1,5м. Район строительства - Центральный федеральный округ. Промзона. Трубопроводы мелкие. Условия стесненные.
Трубопроводы: T1(DN50), T2(DN50), Т3 (DN50), В1 (DN50), В2.1 (DN100), В2.2 (DN150), К1н (DN50).

Вопросы:
1. Какие трубопроводы возможно сгруппировать и проложить совместно в одной теплоизоляции с целью минимизации затрат для дополнительного обогрева спутником или греющим кабелем?
2. Какой материал и технологию теплоизоляции лучше применить?

Заранее благодарен!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
xeonis
сообщение 16.2.2022, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93501



Цитата(Машинист @ 15.2.2022, 22:19) *
Да, что-то я погорячился с В1. Нагревать её нельзя.
Посмотрел, вроде нормально по-вашему.
Ещё есть вариант готовые конструкции в единой изоляции, не рассматривали? Я читал, что ППУ могут закатать по заказу несколько труб в общей оболочке, но на практике этого не встречал.
А вообще, вопрос хороший. Материал трубопроводов какой будет? Всё стальное, или нет? Длина участка по эстакаде, конфигурация, углы? Режимы работы трубопроводов? Водопроводы с подогревом будут лихо ржаветь. Пнд и полипропилены - труба будет долговечная, но не уверен, можно ли их над землёй. С другой стороны, у вас промышленная зона, свои законы.
Честно, я бы сварил все воды (кроме горячей) и каналью напорную из пнд. И замотал в вату по вашей схеме.
А в единой заводской оболочке делать, даже если получится технологически, всё равно стремно, потому что из-за одной трубы весь пучок уйдёт на выброс если что.


Читал я, что в одной изоляции В1 и Т2/Т1 плохо прокладывать, т.к. из-за большой разницы температур и разного расширения происходят отслоения изоляции.
Хотели на Крайний Север запихнуть такое, но пока читали-изучали - отказались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Glers   Совместная надземная прокладка трубопроводов, теплоизоляция, эстакада   12.2.2022, 11:26
- - Машинист   Последние четыре укладывайте с обраткой Т2, её пос...   12.2.2022, 23:12
|- - Glers   Цитата(Машинист @ 12.2.2022, 23:12) После...   14.2.2022, 9:25
- - Glers   А если такой вариант применить? Прокомментируйте п...   14.2.2022, 14:22
|- - ViC   Цитата(Glers @ 14.2.2022, 15:22) А если т...   16.2.2022, 16:08
|- - Glers   Цитата(ViC @ 16.2.2022, 16:08) Не суйте, ...   16.2.2022, 21:11
|- - ViC   Цитата(Glers @ 16.2.2022, 22:11) Почему T...   17.2.2022, 9:09
- - Машинист   Да, что-то я погорячился с В1. Нагревать её нельзя...   15.2.2022, 22:19
- - Glers   Спасибо всем. В итоге проектируем так: 1 ярус (ни...   16.2.2022, 15:51
- - xeonis   Я, кстати, не видел норм по нагрев питьевой воды. ...   18.2.2022, 17:29
|- - ViC   Цитата(xeonis @ 18.2.2022, 18:29) Я, кста...   21.2.2022, 10:33
- - xeonis   Цитата(ViC @ 17.2.2022, 9:09) Разность те...   18.2.2022, 20:21
- - Glers   У кого то есть типовые решения, примеры чертежей п...   22.2.2022, 13:06
|- - ViC   Цитата(Glers @ 22.2.2022, 13:06) У кого т...   22.2.2022, 14:26
- - sometimes   Добрый день. В продолжение темы. Подскажите, где п...   22.3.2022, 10:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных