El Fuego
сообщение 15.1.2013, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 94991



Здраствуйте, уважаемые коллеги.
Первый раз столкнулся с проектированием паропроводов, остался один неразрешенный вопрос.
Имеется мясоперерабатывающий цех. В нем по проекту технологии установлено различное оборудование, к которому необходимо подвести пар с давлением 4 и 8 бар (абс.). Конденсат регулируется по температуре и на выходе имеет температуру 100 С. Пар - влажный насыщеный, выходящий из котельной с давлением 10 бар (абс.), степень сухости неизвестна, но это не суть. Вопрос вот в чем.
По той же технологии конденсатопроводы от различного оборудования (хотя это не велит СНиП "Тепловые сети") с давлениями 4 и 8 бар собирается в гребенку (в нее просто подводятся трубопроводы и все) и отправляется в котельную по общему конденсатопроводу.
Вопрос: как можно так объединить эти различные конденсатопроводы в общий коллектор (может нужен регулятор давления какой-то или что), может быть я чего то непонимаю. Ничего толкового по этой проблеме я найти так и сумел... Прошу вашей помощи.
p.s. котельная рядом буквально в 50 метрах

Сообщение отредактировал El Fuego - 15.1.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shvet
сообщение 25.4.2022, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 709
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



1/ Конденсат пара 11 будет сильно парить. Если используете для пропарки "мятый" пар, т.е. если к/о работает не только при прогреве паропровода, то рекомендую добавить охлаждение приямка - смешение конденсата с холодной водой. Если используете термодинамические к/о то имейте в виду, что они в нормальном состоянии пропускают пар до 10% от номинальной пропускной способности (таков механизм их работы). Поэтому парить будет ещё больше

2/ Если сбросите конденсат на/в бетон, то конденсат быстро разрушит бетон. Мы использовали колодец из н/ж, а вообще по правилам для бетона необходимо захолаживать до <40°C.

3/ Давление в паропроводе после регклапана не будет 3 бари. К/о после регклапана выглядит как грубая махинация с целью снять ответственность с проектировщика. Не понятно зачем и как именно рабочий будет регулировать давление в паропроводе после регклапана, если для пропарки (скорее всего) на входе в цистерны установлены задвжики по принципу "открыто-закрыто".

Если к/о будет не-механического действия, например опрокинутый стакан или поплавковый, то конденсат в к/о не пойдёт и будет скапливаться перед вертикальными подъёмами и потом выплёскиваться в цистерну и обливать кипятком рабочего и заставлять его часто дренировать конденсат из цистерны.

Чтобы система работала нормально нужно чтобы регклапан располагался выше цистерны и паропровод между регклапаном и цистерны самодренировался по ходу движения пара.

Мы дополнительно ставим перед последней по ходу задвижкой пусковой дренаж.

4/ Для условно-высокого давления мы ставим перед к/о свидетель, чтобы рабочий смог убедиться, что задвижка "держит" давление. Иначе рабочего обварит паром при разборке фланца. Когда-нибудь видели как с живого человека слазит кожа?

5/ Если используете перегретый пар, то к/о с дренажём в атмосферу выглядят как перебор. В таком случае достаточно ручных пусковых дренажей. Рабочие будут недовольны, но кто их спрашивает.

6/ Расчётая скорость пара после регклапана при проектной пропарке в 0,2 т/ч на цистерну составляет 90 м/с , что ~ в 3 раза больше рекомендуемой. Рекомендации вещь условная, но всё равно есть сомнения, что паропровод отработает 20 лет. Я бы говорил, про срок службы в 5 лет. Диаметр DN40 выглядит взятым "на глазок".
Это при том, что я работал с пропаркой и расход 200 кг/ч на цистерну выглядит заниженными. Я бы говорил, что не-формальная пропарка без ручного инструмента (это когда просто бросают шланг в цистерну) требует несколько тонн в час. Короче цифра в 0,2 т/ч выглядит сомнительно и по способу её поддержания и по достаточности.

7/ Не понятно когда и зачем рабочий будет использовать PG и TG после регклапана.

Цитата(gilepp @ 25.4.2022, 14:04) *
Можно, но врезку необходимо выполнить должным образом. Вечером нарисую, как именно и выложу.

для инфо
https://www.aiche.org/resources/publication...ndensate-return
https://www.tlv.com/global/TI/steam-theory/...ort-piping.html
https://www.tlv.com/global/TI/steam-theory/...-in-risers.html
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-ste...te-return-lines

Сообщение отредактировал shvet - 25.4.2022, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.4.2022, 20:08
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Спасибо за участие!

Цитата(shvet @ 25.4.2022, 15:10) *
2/ Если сбросите конденсат на/в бетон, то конденсат быстро разрушит бетон. Мы использовали колодец из н/ж, а вообще по правилам для бетона необходимо захолаживать до <40°C.

в 70-х годах видать бетон был хороший, потому как уже лет 50 в лоток конденсат льют и все норм (см. приложенный файл)

Цитата(shvet @ 25.4.2022, 15:10) *
3/ Давление в паропроводе после регклапана не будет 3 бари. Не понятно зачем и как именно рабочий будет регулировать давление в паропроводе после регклапана, если для пропарки (скорее всего) на входе в цистерны установлены задвжики по принципу "открыто-закрыто".

почему не будет 3 бар и зачем рабочему давление регулировать? регулятор давления же автоматический и настраивается на 3 бар
на цистернах сейчас вентиля, которыми рабочие регулируют расход пара (шланги)

Цитата(shvet @ 25.4.2022, 15:10) *
К/о после регклапана выглядит как грубая махинация с целью снять ответственность с проектировщика.
Если к/о будет не-механического действия, например опрокинутый стакан или поплавковый, то конденсат в к/о не пойдёт и будет скапливаться перед вертикальными подъёмами и потом выплёскиваться в цистерну и обливать кипятком рабочего и заставлять его часто дренировать конденсат из цистерны.
Чтобы система работала нормально нужно чтобы регклапан располагался выше цистерны и паропровод между регклапаном и цистерны самодренировался по ходу движения пара.

конденсатоотводчик будет биметаллический (заказчик сказал остальные не работают [у него]) или мембранный (с такими он ещё не работал). так конденсат будет отводится?

Цитата(shvet @ 25.4.2022, 15:10) *
5/ Если используете перегретый пар, то к/о с дренажём в атмосферу выглядят как перебор. В таком случае достаточно ручных пусковых дренажей. Рабочие будут недовольны, но кто их спрашивает.

да, в рабочем режиме на низкой стороне пар будет ещё больше перегреваться, но на высокой стороне 80 м трубы по улице дают 16 кг/ч конденсата в рабочем режиме. к тому же система тупиковая, при длительном бездействии же пар охладится до насыщенного и без конденсатоотводчиков всё затопит конденсатом и при запуске будет большой барабум, или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  слив_конденсата_в_лоток.mp4 ( 2,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.4.2022, 7:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 709
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Егор @ 25.4.2022, 20:08) *
в 70-х годах видать бетон был хороший, потому как уже лет 50 в лоток конденсат льют и все норм (см. приложенный файл)

Доказательства неубедительное. Покажите фотографию этого же лотка в 1970 году, на котором он в таком же состоянии и подпишитесь кровью, что за 50 лет его ни разу не ремонтировали - тогда будет убедительно.
Я работал 9 лет на заводе в службе эксплуатации и видел как это работает на самом деле. Сейчас видео выглядит как понты. В моём случае колодцы из нержавейки и канализационные трубы из керамики появились не по прихоти начцеха.

Цитата(Егор @ 25.4.2022, 20:08) *
почему не будет 3 бар и зачем рабочему давление регулировать? регулятор давления же автоматический и настраивается на 3 бар
на цистернах сейчас вентиля, которыми рабочие регулируют расход пара (шланги)

1/ Рабочие ничего регулировать не будут. Рабочий будет открывать и закрывать задвижку. Регулировать это бегать от задвижки на цистерне к манометру на обвязке регулятора. В здравом уме никто этого делать не будет.
2/ Регулятора самого по себе не достаточно чтобы регулировать. Законы физики.
Чтобы регклапан смог регулировать давление в паропроводе между регклапном и цистерной должны сойтись множество условий и только наличие регулятора в данном случае только одно из этих условий. Вы не понимаете основополагающих физических принципов гидравлики (без обид), а коротко и понятно объяснить я не смогу.

Попробуйте сами посчитать перепад давления по паропроводу от регулятора до цистерны и обнаружите, что на входе в цистерну в одной и той же точке (на входе в цистерну или на выходе из регулятора - зависит как посчитать) одновременно будет разное давление, что физически не возможно. К сожалению это ликбез, которые новобранцам у нас объясняли на первом же проекте, в основном подзатыльниками.

Цитата(Егор @ 25.4.2022, 20:08) *
конденсатоотводчик будет биметаллический (заказчик сказал остальные не работают [у него]) или мембранный (с такими он ещё не работал).

Биметаллические применяют дляпускового дренажа паропроводов перегретого пара, в основном высокого давления. Для данных условий лучше подойдёт опрокинутый стакан (по соображениям функциональности) или термодинамический (по соображениям цены).

Цитата(Егор @ 25.4.2022, 20:08) *
так конденсат будет отводится?

До регклапана скорее всего нет.
После регклапана скорее всего к/о откроется и уже не закроется.

Цитата(Егор @ 25.4.2022, 20:08) *
да, в рабочем режиме на низкой стороне пар будет ещё больше перегреваться, но на высокой стороне 80 м трубы по улице дают 16 кг/ч конденсата в рабочем режиме.

Так перегретый или насыщенный? Да или нет? Если перегретый, то какая скорость движения по трубе, что на 80 м перегретый пар успевает не только охладиться до насыщения, но ещё и сконденсироваться? У трубы тепловая изоляция есть? Возможно нарастить изоляцию? Дешевле нарастить изоляцию или городит к/о и лотки?
Выглядит сомнительно.

Цитата(Егор @ 25.4.2022, 20:08) *
к тому же система тупиковая, при длительном бездействии же пар охладится до насыщенного и без конденсатоотводчиков всё затопит конденсатом и при запуске будет большой барабум, или нет?

1/ Барабум будет. У меня трубы срывало с опор. У других вырывало тупики, отводы, фланцы. В литературе пишут про разрушения со смертельным исходом.
Много, очень много Заказчиков забивают на Барабум и делают как попало. И в прямых руках таки работает.
2/ Повторно - для пуска достаточно ручных дренажей. Рабочие будут недовольны, но кто их спрашивает. Автоматические дренирование к/о это удобно, но экономически не оправдано. Многие Заказчики делают такое намеренно, чтобы сократить обслуживающий персонал, но в таком случае это прямое следствие целенаправленной формализованной политики компании. "Безлюдное производство" и всё такое.

Оффтоп:
Я 9 лет отработал в службе эксплуатации на заводе и 9 в проектировании этих заводов (уже самому не верится в цифры). Конкретно ж/д цистерны я не пропаривал, но металлических бочек подобного объёма напарил столько, что до сих пор снятся - в смысле как руками, так и на бумаге.

Если бы я, работая проектировщиком, принёс бы такую схему в проекте, то меня бы е...ли всем коллективом, потом отдохнули и ещё столько же е...ли. Вспоминали бы мне эту схему ещё лет 5-7. Сейчас в схеме ни один элемент не понятно зачем добавлен и не понятно как обоснован. Ни один. Отодрал бы сначала начальник, потом коллеги, коллективно. Если бы увидел Заказчик (пусть даже в виде эскиза), то Заказчик отодрал бы моего начальника и запретил бы меня подпускать к его проектам даже драфтером.
И отработав 9 лет в Эксплуатации я понимаю, что это мне бы сильно повезло. Если бы это по случайности сварили, то я имел бы высокие шансы схватить по лицу. Городок у нас маленький и если бы на крыльце магазина я встретился с рабочим после смены, который это обслуживает, то хорошо если бы мне сломали нос, а вероятно рёбра или выбили пару зубов.
Всё выше без шуток.

Я не хочу сказать, что схема плохая или хорошая. Что я такой Д`Артаньян в белом, а все вокруг гвардейцы кардинала. Что схема не рабочая или ограниченно рабочая. Что такого не возможно запроектировать будучи в разуме , что это нецелевое расходование фондов и т.д. и т.п. Всё возможно под Луной. По причудливой комбинации причин даже такой проект возможен.

Я хочу сказать, что покажи я такое на своём заводе без подготовки, то был бы отпиж...н и я и мои руководители. И не маленький шанс, что ногами в прямом смысле.

Сообщение отредактировал shvet - 26.4.2022, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- El Fuego   Сборный конденсатопровод   15.1.2013, 13:38
- - gilepp   Скорее всего на теплообменном оборудовании предусм...   15.1.2013, 15:23
|- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 15.1.2013, 15:23) Если у ...   15.1.2013, 15:45
- - gilepp   По схеме. 1. На обоих котлах есть два последовате...   15.1.2013, 18:36
- - El Fuego   gilepp спасибо Вам большое за подробный и разверну...   16.1.2013, 11:58
- - gilepp   Цитатарасход конденсата после пароводяных водоподо...   16.1.2013, 12:42
- - El Fuego   ЦитатаА в чем ваша цель? gilepp, цель моя до безоб...   16.1.2013, 22:23
- - gilepp   Цитата1. Если в сборный коллектор (как показано на...   17.1.2013, 7:06
- - El Fuego   Еще раз выражаю свою благодарность за Ваши ответы....   17.1.2013, 12:04
- - El Fuego   Еще один вопрос забыл задать, если позволите. Каки...   17.1.2013, 14:31
- - gilepp   Относительно смешивания, я стараюсь не смешивать к...   17.1.2013, 17:41
- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 17.1.2013, 17:41) По пово...   18.1.2013, 17:40
- - gilepp   Во вложении 2 способа. Первый простой, второй слож...   18.1.2013, 22:06
- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 18.1.2013, 23:06) Прошу п...   19.1.2013, 17:55
- - T-rex   Встречал на конденсатных сетях тоже типа охладител...   28.1.2013, 9:17
- - gilepp   ЦитатаИ еще насчет перфорированной трубы. Проектир...   28.1.2013, 13:53
- - Alex II   Доброе время суток! Не могли бы вы мне помоч ...   10.9.2013, 1:15
- - gilepp   Если потребителей много и на каком-то количестве и...   10.9.2013, 10:16
- - Alex II   Большое спасибо за помощь. А как быть, если наприм...   10.9.2013, 15:38
- - gilepp   Есть схемы для открытых и закрытых систем с механи...   10.9.2013, 19:41
- - Alex II   Спасибо за информацию. А как поступать в случае, е...   11.9.2013, 1:24
- - gilepp   Для этого нужно понимать сколько длятся режимы, ка...   11.9.2013, 8:38
- - Alex II   Большое Вам спасибо за помощь. А не подскажите, ка...   16.9.2013, 0:16
|- - Лыткин   Цитата(Alex II @ 16.9.2013, 1:16) Большое...   19.9.2013, 12:22
- - gilepp   С доохлаждением - это термостатические конденсатоо...   16.9.2013, 7:00
- - Alex II   Спасибо Вам Gilep. А как Вы думаете, нужна ли уста...   19.9.2013, 10:58
- - Alex II   Спасибо за совет. Но я больше переживаю из за того...   19.9.2013, 12:54
|- - Лыткин   Цитата(Alex II @ 19.9.2013, 13:54) Спасиб...   19.9.2013, 13:01
- - Alex II   Я имел ввиду именно при пуске системы, когда в тру...   19.9.2013, 17:07
- - gilepp   ЦитатаПопробуйте термодинамический конденсатоотвод...   19.9.2013, 20:46
- - Alex II   Gilepp, спасибо за конструктивный ответ. А куда об...   19.9.2013, 21:56
- - gilepp   Если на улице, то на рельеф, если в помещении, то ...   20.9.2013, 6:10
- - Alex II   Большое спасибо!   20.9.2013, 10:14
- - Alex II   А как вы считаете, если постоянный дренаж паропров...   4.12.2013, 7:50
- - АлексейЕ   С температурами то все понятно, но почему никто не...   23.4.2014, 11:56
|- - Лыткин   Цитата(АлексейЕ @ 23.4.2014, 12:56) С тем...   23.4.2014, 12:01
- - gilepp   ЦитатаС температурами то все понятно, но почему ни...   24.4.2014, 8:30
- - Егор   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, конденсат...   25.4.2022, 10:11
- - gilepp   Можно, но врезку необходимо выполнить должным обра...   25.4.2022, 14:04
- - shvet   8/ Сброс конденсата без противодавления (гидравлич...   25.4.2022, 15:38
- - gilepp   Есть подъем, относительно КО. Значит обратник все ...   25.4.2022, 22:32
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 25.4.2022, 22:32) На счет...   26.4.2022, 8:04
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 25.4.2022, 22:32) Термост...   26.4.2022, 8:31
- - Егор   shvet, я Вас не понимаю. сначала Вы говорите, что ...   26.4.2022, 10:03
|- - shvet   Цитата(Егор @ 26.4.2022, 10:03) ... 1/ По...   27.4.2022, 6:28
- - gilepp   ЦитатаArmstrong декларировал цифру 10% для своих т...   26.4.2022, 11:24
- - shvet   Цитата(Егор @ 26.4.2022, 10:03) shvet, я ...   26.4.2022, 12:05
- - gilepp   Цитата4/ Постоянный дренаж не равно пусковой дрена...   26.4.2022, 13:18
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 26.4.2022, 13:18) Это так...   26.4.2022, 16:41
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 26.4.2022, 13:18) Я его з...   26.4.2022, 17:23
- - gilepp   Мне известно что такое vpn. Просто если сеть запре...   26.4.2022, 21:32
- - gilepp   Вероятно вы имеете в виду, что при разогреве переп...   26.4.2022, 21:54
- - Егор   Цитата(shvet @ 26.4.2022, 12:05) Постоянн...   12.5.2022, 15:21
- - gilepp   Цитатав условиях крайне малого образования конденс...   12.5.2022, 19:57
- - Егор   вот интересно - биметаллические элементы в термост...   13.5.2022, 8:41
- - gilepp   Есть разные. Есть биметаллические на фиксированную...   13.5.2022, 9:41
- - Viacheslav73   Цитата(gilepp @ 18.1.2013, 22:06) Во влож...   19.9.2025, 15:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных