> Вопросы по тепловой схеме котельной
dimas712
сообщение 9.6.2022, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 405116



Здравствуйте, прошу подсказать по нескольким вопросам по тепловой схеме котельной
1) Нужен ли регулятор давления после себя на подпиточной линии перед ее врезкой в обратную линию и при каких условиях?
2) Если от трубопровод подачи Т1 есть ответвление к теплообменникам ХВП то нужно ли учитывать потери давления в теплообменнике при подборе сетевого насоса или при подборе насоса учитываются потери только в трубопроводах Т1 и Т2 и оборудовании которое непосресдственно установлено на данных трубопроводах?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tiptop
сообщение 13.6.2022, 10:26
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Если вопрос ко мне, то я предлагаю выбирать Kvs трёхходового клапана из других соображений.
Но главное: большое подозрение, что в тепловой схеме с электрокотлами его быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimas712
сообщение 13.6.2022, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 405116



Цитата(tiptop @ 13.6.2022, 10:26) *
предлагаю выбирать Kvs трёхходового клапана из других соображений.


Ок, подумаю насчет присутствия клапана. А какие соображения насчет подбора Kvs?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.6.2022, 11:14
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dimas712 @ 13.6.2022, 11:06) *
А какие соображения насчет подбора Kvs?

Для такого вида тепловой схемы - Kvs = 4Gmax (скорость воды в седле ниже 3 м/с).

Сообщение отредактировал tiptop - 13.6.2022, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimas712
сообщение 13.6.2022, 11:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 405116



Цитата(tiptop @ 13.6.2022, 11:14) *
Для такого вида тепловой схемы - Kvs = 4Gmax (скорость воды в седле ниже 3 м/с).

Спасибо. Можно уточнить, данная формула из какого-то руководства/пособия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.6.2022, 11:21
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dimas712 @ 13.6.2022, 11:18) *
Спасибо. Можно уточнить, данная формула из какого-то руководства/пособия?

Это моё. "Непечатное". smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimas712
сообщение 14.6.2022, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 405116



Цитата(tiptop @ 13.6.2022, 11:21) *

можно вопрос
правильно ли я подбираю расширительные мембранные баки
обьем системы 780 м3
давление на входе/выходе котельной 0,3/0,6 МПа
температурный график 105/70 градусов
температура исходной воды 5 градусов
средняя температура 87,5 градусов
при 87,5 градусов плотность воды 0,966995
при 5 градусах плотность воды 0,9999 кг/м3
колебание обьема воды дельтаv=1/ро(87,5)-1/ро(5)=1/0,966995-1/0,9999=0,034
следовательно при нагреве вода увелич обьем на 3,4 %
Достаточный объем мембранного расширительного бака по формуле
V=C*дельтаv/(1-Pamin/Pamax)
где C – общий объем теплоносителя в системе отопления, л. Включает в себя объем воды в
трубах, котле и других элементах системы;
Pamin – начальное (настроечное) абсолютное давление в расширительном баке, бар;
Pamax – максимальное абсолютное давление, возможное в расширительном баке, бар;
дельтаv = 0,034 – коэффициента температурного расширения теплоносителя от 5 до 87.5 °С.
V=780000л*0,034/(1-3бар/6бар)=53040 л = 53,04 м3
подбираем 11 баков wester wrv 5000 10 бар обьемом по 5 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.6.2022, 21:07
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(dimas712 @ 14.6.2022, 10:36) *
можно вопрос
правильно ли я подбираю расширительные мембранные баки
обьем системы 780 м3
давление на входе/выходе котельной 0,3/0,6 МПа
температурный график 105/70 градусов
температура исходной воды 5 градусов
средняя температура 87,5 градусов
при 87,5 градусов плотность воды 0,966995
при 5 градусах плотность воды 0,9999 кг/м3
колебание обьема воды дельтаv=1/ро(87,5)-1/ро(5)=1/0,966995-1/0,9999=0,034
следовательно при нагреве вода увелич обьем на 3,4 %
Достаточный объем мембранного расширительного бака по формуле
V=C*дельтаv/(1-Pamin/Pamax)
где C – общий объем теплоносителя в системе отопления, л. Включает в себя объем воды в
трубах, котле и других элементах системы;
Pamin – начальное (настроечное) абсолютное давление в расширительном баке, бар;
Pamax – максимальное абсолютное давление, возможное в расширительном баке, бар;
дельтаv = 0,034 – коэффициента температурного расширения теплоносителя от 5 до 87.5 °С.
V=780000л*0,034/(1-3бар/6бар)=53040 л = 53,04 м3
подбираем 11 баков wester wrv 5000 10 бар обьемом по 5 м3

Вы упали чтоли? Какие 11 баков по 5 кубов????
Обычная линия подпитки с регулятором и всё. Зачем эти баки, это же бешеные кап затраты, в никуда, в воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.6.2022, 21:22
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 14.6.2022, 21:07) *
Вы упали чтоли? Какие 11 баков по 5 кубов????
Обычная линия подпитки с регулятором и всё.

Какая там ещё линия подпитки? Котлы нужно смонтировать - и всё!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimas712
сообщение 16.6.2022, 13:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 405116



Цитата(tiptop @ 14.6.2022, 21:22) *


Здравствуйте, правильно ли я понимаю пункт 6.16 СП 124, "Среднегодовая утечка теплоносителя (м/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения" что нужно знать объем теплосети и вопрос, присоединенные системы теплоснабжения значит к обьему воды в сети я должен прибавить обьем воды в котлах и трубопроводах котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimas712   Вопросы по тепловой схеме котельной   9.6.2022, 10:07
- - GreyBrain   Добрый день. по п.1 Если у вас давление в обратн...   9.6.2022, 10:20
|- - dimas712   Цитата(GreyBrain @ 9.6.2022, 10:20) по п2...   9.6.2022, 10:25
- - GreyBrain   Тогда по вашему 2 вопросу. Нет не надо. Потери дав...   9.6.2022, 10:34
|- - dimas712   Цитата(GreyBrain @ 9.6.2022, 10:34) Upd: ...   9.6.2022, 10:46
|- - GreyBrain   Цитата(dimas712 @ 9.6.2022, 11:46) Спасиб...   9.6.2022, 10:53
|- - dimas712   Цитата(GreyBrain @ 9.6.2022, 10:53) Если ...   9.6.2022, 11:10
|- - GreyBrain   Цитата(dimas712 @ 9.6.2022, 12:10) Да, он...   9.6.2022, 11:53
|- - dimas712   Цитата(GreyBrain @ 9.6.2022, 11:53) Поищи...   9.6.2022, 12:02
|- - GreyBrain   Цитата(dimas712 @ 9.6.2022, 13:02) Можно ...   9.6.2022, 12:12
||- - dimas712   Цитата(GreyBrain @ 9.6.2022, 12:12) Но в ...   9.6.2022, 12:16
||- - Машинист   Цитата(dimas712 @ 9.6.2022, 12:16) Газова...   9.6.2022, 22:33
|- - tiptop   ЦитатаВопросы по тепловой схеме котельной Цитата(d...   10.6.2022, 11:54
|- - dimas712   Цитата(tiptop @ 10.6.2022, 11:54) Почему ...   10.6.2022, 13:26
|- - tiptop   Цитата(dimas712 @ 10.6.2022, 13:26) Погод...   10.6.2022, 13:34
|- - dimas712   Цитата(tiptop @ 10.6.2022, 13:34) Здрав...   13.6.2022, 9:34
- - GreyBrain   Необходимости нет, у вас должна быть защита от зам...   9.6.2022, 12:21
|- - dimas712   Цитата(GreyBrain @ 9.6.2022, 12:21) Затво...   9.6.2022, 14:09
|- - tiptop   Цитата(GreyBrain @ 9.6.2022, 12:21) Затво...   9.6.2022, 14:18
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 9.6.2022, 14:18) ...И при...   9.6.2022, 16:05
|- - tiptop   Цитата(dimas712 @ 14.6.2022, 10:36) темпе...   14.6.2022, 11:24
||- - dimas712   Цитата(tiptop @ 14.6.2022, 11:24) На моём...   14.6.2022, 12:50
||- - tiptop   Цитата(dimas712 @ 14.6.2022, 12:50) давле...   14.6.2022, 13:09
||- - dimas712   Цитата(tiptop @ 14.6.2022, 13:09) Разреш...   14.6.2022, 17:53
||- - tiptop   Цитата(dimas712 @ 14.6.2022, 17:53) подбо...   14.6.2022, 18:29
||- - dimas712   Цитата(tiptop @ 14.6.2022, 18:29) Такой т...   14.6.2022, 18:44
|- - jota   Цитата(tiptop @ 14.6.2022, 21:22) Какая т...   14.6.2022, 21:26
- - tiptop   Из анекдота про валяющуюся палку: "Думай, чел...   14.6.2022, 20:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)