> Нормативный запрет на замену части чугунного стояка канализации на пластик, Он есть?
andrey R
сообщение 9.7.2022, 9:12
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Собственно вопрос в названии темы. Есть такой запрет, или нет?

СП 40-102-2000:
4.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.

Но это проектирование и из различных полимеров...

СП 30.13330.2020 запрещает только горизонтальные участки из различных материалов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 12.7.2022, 13:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"нормально всё работает" сродни " всегда так делаем". Норматив где то увидели на такой переход? Я и газеткой могу погреть пластиковую трубу и натянуть на металлическую и вполне уверенным голосом заявлю про вон у меня уже лет 3-7-14 так работает и "полет нормальный".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2022, 15:38
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 12.7.2022, 13:03) *
"нормально всё работает" сродни " всегда так делаем". Норматив где то увидели на такой переход? Я и газеткой могу погреть пластиковую трубу и натянуть на металлическую и вполне уверенным голосом заявлю про вон у меня уже лет 3-7-14 так работает и "полет нормальный".

Это можно запросить у производителей при желании. Производителей много.
Запрета на такие переходы никогда не было, да и в принципе быть не может. Нет для этого никаких оснований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.7.2022, 3:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2022, 15:38) *
Это можно запросить у производителей при желании. Производителей много.
Запрета на такие переходы никогда не было, да и в принципе быть не может. Нет для этого никаких оснований.

а ПРАВОМОЧНОСТЬ ЭТОГО " ЭТО" какова?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2022, 8:53
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 3:31) *
а ПРАВОМОЧНОСТЬ ЭТОГО " ЭТО" какова?

Абсолютная. Нет оснований не применять заводские изделия выпускаемые в стране вполне законно.
Более того, необоснованный отказ от их применения вызвавший удорожание работ чреват неприятностями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.7.2022, 15:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2022, 8:53) *
Абсолютная. Нет оснований не применять заводские изделия выпускаемые в стране вполне законно.
Более того, необоснованный отказ от их применения вызвавший удорожание работ чреват неприятностями.

Никаких оснований нет, абсолютно. Вы путаете ГОСТ(ТУ) на изготовление с нормой на применение. Равно как и нет пояснений и нормы целесообразности смены материала трубы на одном стояке.
Равно как и есть ГОСТ на взрывчатое вещество(любое), но в нем нет запрета на применение его(перевозку, хранение и т.д) в быту. А запреты касающиеся ВВ в УК не относятся к строительству.
Внутренние ТУ производителя на изготовление не являются нормой для инжсистемы. Некоторые производителя выпускают переходы и с ф110 на ф120 мм- поскольку достаточно частников делают из труб канальи вентиляцию и требуется перейти с диаметров К1 на диаметры вентиляции. Но монтируемо это не на поднадзорных объектах, а по мелким частным предприятиям- мастерская в гараже или сарае в условиях ЛПХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2022, 15:54
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 15:52) *
Никаких оснований нет, абсолютно. Вы путаете ГОСТ(ТУ) на изготовление с нормой на применение. Равно как и нет пояснений и нормы целесообразности смены материала трубы на одном стояке.

Процитируйте пожалуйста нормы на применение запрещающие замену части чугунного стояка канализации на пластик или наоборот - части ПП стояка на чугун.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.7.2022, 16:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2022, 15:54) *
Процитируйте пожалуйста нормы на применение запрещающие замену части чугунного стояка канализации на пластик или наоборот - части ПП стояка на чугун.

Много чего. Вы теперь проектом должны под свою личную ответственность указать, что в пределах срока эксплуатации системы все будет хорошо и безаварийно и теперь запрещающей нормы жесткой нет( любой случай будет на сделавшем это будет лежать и ни на какую норму поясняющую правомочность не сослаться). Но вы и при расчете не можете сослаться ни на что. У вас же нет официального издания таблицы умножения, не с задней стороны школьной тетрадки, а настоящей утвержденной всеми инстанциями.
А пока можете считать, что на вами размещенной фотке уродливейшего стояка с переходом с пп на чугун всё хорошо. И так пояснять людям, что это хорошо и здорово и в шкафу будет, мол не видно и ладно. Как с лентой у Портоса украшенной лишь с видимой стороны.
Мол вам за ваши копейки итак сойдет. Но расценки учитывают нормальный уровень качества монтажа, а не эту порнографию с вашего фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2022, 17:18
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 16:36) *
Много чего.

Т.е. запрещающих норм нет. Ну и ладно.
Значит проходить гараж с верхних этажей транзитом чугунной трубой с переходом в подвале обратно на пластик - можно. Чугун на длинных лежаках в подвале не радует ни монтажников, ни заказчика.
А пластик в гараже не радует пожарных. Такие дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.7.2022, 17:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2022, 17:18) *
Т.е. запрещающих норм нет. Ну и ладно.
Значит проходить гараж с верхних этажей транзитом чугунной трубой с переходом в подвале обратно на пластик - можно. Чугун на длинных лежаках в подвале не радует ни монтажников, ни заказчика.
А пластик в гараже не радует пожарных. Такие дела.

и всю ответственность за "базар" повесили на принявшего такое в проекте и без шанса на ссылку( в оправдание с снятием с себя ответственности) на некую норму это разрешающую или поясняющую как правильно это сделать. Твой проект, ты подписал и ты несешь ответственность. и Акты Игасновские подписал. вот и отвечай. Рублем в т.ч. Фонда СРО не хватит на такое.
Это зак может из этого выкрутится отправив чертеж с таким решением в производство, мол так спецы проектировщики приняли, я колво метров труб, тонн чего то там проверил. Монтажник молвит- всё по чертежу и как тут с нормами не знаю, у меня в смете нет проверки чертежей на нормы. и по ГК РФ ст. 1079 останется крайним автор раздела и с компенсацией сумм ущерба. Кстати, можете ж радоваться- нет же норм запрещающих вам еще много чего наделать с не меньшим ущербом для других. Это раньше нормы предохраняли от всего, а теперь только от опасностей для жизни и здоровья, но про выплаты ущерба нет в этом списке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2022, 20:02
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 17:59) *
и всю ответственность за "базар" повесили на принявшего такое в проекте и без шанса на ссылку

Естественно так. И в чём проблема? rolleyes.gif Опыт и знания позволяют.
Это далеко не главная проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andrey R   Нормативный запрет на замену части чугунного стояка канализации на пластик   9.7.2022, 9:12
- - cpt   СП 40-102-2000 Решение вопроса о применении данног...   9.7.2022, 19:28
|- - ИОВ   СП 40-102-2000 в настоящее время вообще не являетс...   9.7.2022, 22:20
- - Ferdipendoz   Не встречал такого запрета в НТД. Сам не делал так...   10.7.2022, 14:52
|- - ИОВ   Цитата(Ferdipendoz @ 10.7.2022, 14:52) Ка...   10.7.2022, 15:07
- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ 9.7.2022, 9:12) Собстве...   11.7.2022, 8:27
- - LordN   Цитата(andrey R @ 9.7.2022, 13:12) Собств...   11.7.2022, 8:42
|- - andrey R   Цитата(LordN @ 11.7.2022, 8:42) м.б. дело...   11.7.2022, 8:51
|- - Serg Ivanov   Цитата(LordN @ 11.7.2022, 8:42) м.б. дело...   11.7.2022, 10:48
- - nick2   Цитата(andrey R @ 11.7.2022, 10:51) Там м...   11.7.2022, 12:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(nick2 @ 11.7.2022, 12:03) тут глав...   11.7.2022, 14:34
- - andrey R   А если хомуты у чугуния ослабнут при производстве ...   11.7.2022, 15:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ 11.7.2022, 15:14) А есл...   11.7.2022, 19:36
- - cpt   А как же замоноличивание стояка на каждом перекрыт...   11.7.2022, 18:57
- - Ferdipendoz   Попробуй вышиби его потом )) Я на демонтаже чугунн...   11.7.2022, 19:07
- - инж323   На неделю нельзя оставить прям. Андрей, если попр...   11.7.2022, 21:10
|- - andrey R   Цитата(инж323 @ 11.7.2022, 21:10) На неде...   12.7.2022, 10:51
||- - LordN   Цитата(andrey R @ 12.7.2022, 14:51) Я зна...   13.7.2022, 17:23
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 11.7.2022, 21:10) На неде...   12.7.2022, 11:16
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2022, 20:02) Ес...   13.7.2022, 20:29
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 20:29) да да. ...   14.7.2022, 8:37
- - инж323   Красу отделочники не наведут на порнографически п...   14.7.2022, 15:25
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 14.7.2022, 15:25) И всё н...   14.7.2022, 17:14
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 14.7.2022, 17:14) Та...   14.7.2022, 17:29
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 14.7.2022, 17:29) а тогда...   15.7.2022, 10:19
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2022, 10:19) Чу...   15.7.2022, 15:53
||- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ 15.7.2022, 15:53) Да ну...   15.7.2022, 18:25
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2022, 10:19) Мн...   15.7.2022, 20:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 15.7.2022, 20:32) Ну вот ...   16.7.2022, 20:05
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:05) ht...   16.7.2022, 20:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 16.7.2022, 20:14) вам бы ...   16.7.2022, 20:17
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:17) Сп...   16.7.2022, 20:20
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 16.7.2022, 20:20) увы, в ...   16.7.2022, 20:22
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:22) Об...   16.7.2022, 20:45
- - cpt   А в чем кулибинство на всех фото применение заводс...   14.7.2022, 17:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных