> отрицательный располагаемый напор в теплосети на вводе в здание
kovee
сообщение 18.10.2022, 11:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Корректирую ранее выполненный проект, причем теплосеть уже проложена. Заказчик меняет ТУ, и вместо графика 110/70 выдает 90/70. Протяженность сети 1200 м. И если раньше у меня был располагаемый напор на вводе в здание 112 кПа, то теперь -16 кПа))). Думаю поставить в ИТП подкачивающие насосы, но меня терзают смутные сомнения - я никогда не видела перекрещивающегося пьезометрического графика теплосети))) В нынешних нормах тоже ничего внятного про располагаемый напор на вводе в здание не нашла, в старом СНиП 2.04.05-91 есть п. 3.28:
Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах на вводе в здание для расчета систем отопления в типовых проектах следует принимать 150 кПа.
При применении насосов системы водяного отопления следует рассчитывать с учетом давления, развиваемого насосом.

В действующем СП этого нет, да и не совсем это подходит к моей ситуации.
Если располагаете информацией по нормам - ткните носом, мне с этим добром в ГГЭ идти, страшно(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
GreyBrain
сообщение 18.10.2022, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 667
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Данные по давлениям в ТУ указаны? Как бы, давление в трубе, где больше там и подача. А то что у вас при пересчете тепловой мощности - на расход теплоносителя при снижении температурного графика увеличились гидравлические потери это не ваша вина. я бы здесь вообще бы требовал от заказчика компенсацию за это все. Тем более, что тепловая сеть уже смонтирована. А СП 41-101-95 (который не действует )нам говорит следующее, хотя по букве не совсем подходит, но по сути подходит

3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:

а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;

б) при давлении в подающем трубопроводе тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для обеспечения невскипания воды (при расчетной температуре) в верхних точках присоединенных систем потребления теплоты, - подкачивающие насосы на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт
:

в) при давлении в подающем трубопроводе тепловой сети перед тепловым пунктом ниже статического давления в системах потребления теплоты - подкачивающие насосы на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт и регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта;

г) при статическом давлении в тепловой сети ниже статического давления в системах потребления теплоты - регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта, а на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт - обратный клапан;

д) при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта ниже статического давления в системах потребления теплоты при различных режимах работы сети (в том числе при максимальном водоразборе из обратного трубопровода в открытых системах водоснабжения) - регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта;

е) при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты, - отсекающий клапан на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта - подкачивающие насосы с предохранительным клапаном;

ж) при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты, - отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта - предохранительный и обратный клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kovee   отрицательный располагаемый напор в теплосети на вводе в здание   18.10.2022, 11:55
- - svoroponov   Если раньше стоял на вводе элеватор при таком граф...   18.10.2022, 13:11
- - svoroponov   Кто то приводил здесь на форуме данные из докумен...   18.10.2022, 14:21
|- - kovee   Цитата(svoroponov @ 18.10.2022, 14:21) Пе...   18.10.2022, 14:48
- - Машинист   Цитата(kovee @ 18.10.2022, 11:55) Коррект...   18.10.2022, 14:29
- - svoroponov   Кто то мощно до вас потребляет с подачи или мощно...   18.10.2022, 15:10
- - svoroponov   Вообще в подающем трубопроводе работающих теплосе...   18.10.2022, 15:57
- - kovee   Спасибо за ответы, но беда в том, что вы пытаетесь...   18.10.2022, 16:01
- - svoroponov   Заказчик выдал условия подключения не являясь вла...   18.10.2022, 18:27
|- - kovee   Заказчик является владельцем построенной на его те...   18.10.2022, 19:04
- - экспорт   реально ли увеличить диаметры? рассчитайте какую...   19.10.2022, 2:40
- - Тепловед   kovee в Ваших выкладках нет данных по тепловой наг...   19.10.2022, 14:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных