> Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа
Polaleksa
сообщение 26.9.2016, 17:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Здравствуйте.
Прошу помочь вот с таким вопросом:
В коридорах трехэтажного садика согласно п.5.2.34 СП 1.13130.2009 предусмотрены противопожарные перегородки 2го типа.
(Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других

поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:

-из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более

10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;

-коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными

перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в

разные отсеки коридора;
)

В коридорах выполнена система дымоудаления и компенсации. Выполнена при помощи одной вертикальной шахты и горизонтальных воздуховодов. (файл во вложении)
В каждом образованным перегородками отсеке предусмотрено дымоприемное устройство с клапаном дымоудаления.
Это решение прошло Экспертизу. Есть положительное заключение.

Отправили заказчику предложение исключить клапаны в отсеках. Предусмотреть один клапан на этаже при переходе в вертикальный участок(шахту), а в отсеках коридора оставить дымоприемные решетки без клапанов.

На что Заказчик утверждает, что при таком решении, когда отверстия в воздуховоде с разных сторон противопожарной перегородки второго типа не имеют клапана с пределом огнестойкости, не соответствует требованиям предъявляемым к этим перегородкам. Получается не заделанные ничем отверстия, которые обеспечивают переток дыма и воздуха между отсеками. И противопожарная перегородка второго типа перестает быть таковой.

В нормативных документах не нашли требований напрямую запрещающих это.

Подскажите, пожалуйста, справедливо ли утверждение заказчика и можем ли мы обосновать исключение клапанов из отсеков коридора.

Во вложении исходный вариант с клапанами.

Сообщение отредактировал Polaleksa - 26.9.2016, 17:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2____________4.pdf ( 431,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
devgenik
сообщение 7.11.2022, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44115



Друзья, добрый день!
Проектирую вентиляцию детского сада. Очень интересно Ваше мнение по реализации системы противодымной вентиляции.
Коридор на каждом этаже разделен противопожарными перегородками на отсеки. Выход из каждой групповой ячейки предусматривается в такой обособленный отсек коридора. Из каждого такого отсека имеется непосредственный выход на лестничную клетку. Примерно по центру здания выгорожена зона безопасности МГН (лифтовый холл), т.е. резюмируя: весь длинный коридор разделен по длине так: отсек 1- отсек 2- отсек 3- зона безопасности МГН- отсек 4- отсек 5- отсек 6.
По логике я должен предусмотреть:
1. Систему дымоудаления ДУ1 с установкой клапана в отсеках 1,2,3,4,5,6.
2. Систему подпора ПД1 с установкой клапана в отсеках 1,2,3,4,5,6.
3. Систему подпора в зону безопасности МГН (лифтовый холл) (холодный приток на открытую дверь + теплый приток на закрытую дверь)
4. Систему подпора в шахту лифта (режим "перевозка пожарных подразделений").

Вроде бы всё логично, но смущает алгоритм работы: предположим пожар происходит в крайней групповой ячейке, которая сообщается сотсеком номер 1 коридора. Соответственно клапаны подпора и дымоудаления открываются только в этом отсеке коридора.
При этом запускается система подпора в зону безопасности МГН и лифтовую шахту. И вот, что смущает: система подпора в зону безопасности МГН работает, а клапаны дымоудаления в примыкающих к зоне безопасности МГН отсеках коридора закрыты (отсек номер 3 и отсек номер 4). И получается, что вроде как система приточной противодымной вентиляции в зону безопасности МГН применяется обособлено, чего не допускает СП7.

И второй вопрос:
если все отсеки коридора имеет длину менее 15 метров и из каждого такого отсека имеется выход в лестничную клетку, то возможно ли их рассматривать как отдельные коридоры и не предусматривать противодымную вентиляцию? (т.е. предусматривать противодымную защиту только отсеков коридора, примыкающих к зоне безопасности МГН).

Заранее всем спасибо за ответы.

С уважением, Евгений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Polaleksa   Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа   26.9.2016, 17:49
- - Composter   7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной ...   26.9.2016, 18:04
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 26.9.2016, 18:04) я на...   26.9.2016, 22:02
- - Polaleksa   Заказчик утверждает, что открытие клапанов происхо...   27.9.2016, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(Polaleksa @ 27.9.2016, 11:08) Зака...   27.9.2016, 11:52
- - Polaleksa   Хотелось бы вернутся к требованиям предъявляемым к...   27.9.2016, 11:44
- - Composter   ну узначит неправильно проект АППЗ. сп 7 четко гла...   27.9.2016, 11:58
- - Polaleksa   Спасибо за участие. Проинформирую Заказчика. Посл...   27.9.2016, 12:11
- - agafosha86   Добрый день! Тоже возник вопрос о правильно...   17.10.2019, 17:11
- - Composter   Посчитанный расход должен обеспечивать незадымляем...   17.10.2019, 18:12
- - agafosha86   Я сначала тоже так думал, но есть сомнения связанн...   18.10.2019, 9:55
|- - ИОВ   Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 9:55) Я с...   18.10.2019, 10:16
|- - Gashek1   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:16) 2. Вы уве...   18.10.2019, 18:28
|- - ИОВ   Цитата(Gashek1 @ 18.10.2019, 18:28) Ув, И...   18.10.2019, 21:44
- - Composter   согласно вашей логике если делается только в из по...   18.10.2019, 10:11
- - keaton   Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 10:55) Я ...   18.10.2019, 10:11
- - keaton   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:11) сог...   18.10.2019, 10:17
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:17) Compos...   18.10.2019, 10:28
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:28) Такого во...   18.10.2019, 10:35
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:35) Включа...   18.10.2019, 10:46
- - Composter   я имел ввиду вот этот случай Цитата7.3. Требовани...   18.10.2019, 10:51
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 10:51) я и...   18.10.2019, 10:55
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 10:55) Я полагаю...   18.10.2019, 11:05
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:05) это...   18.10.2019, 12:13
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 12:13) Т.е. дисб...   18.10.2019, 13:25
- - agafosha86   Прошу прощения за неточности, первый раз на форуме...   18.10.2019, 10:55
- - EJIEHA   Меня можно обвинить в вольной трактовке норм. Но. ...   18.10.2019, 11:42
- - agafosha86   Коридор поделён на 3 части согласно СП 1.13130.200...   18.10.2019, 11:46
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:46) ??? Надею...   18.10.2019, 12:20
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 12:20) Понятн...   18.10.2019, 13:21
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:21) Ваши расс...   18.10.2019, 13:53
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 13:25) мас...   18.10.2019, 14:39
- - ИОВ   Цитата(EJIEHA @ 18.10.2019, 11:42) Меня м...   18.10.2019, 13:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных