Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Аспирация с переменным расходом, Аспирация заточного участка.
Alena1885
сообщение 8.11.2022, 15:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2017
Пользователь №: 327468



Прошу помощи, в промышленной вентиляции пока не сильна. Недавно в этой сфере.
Задача: организовать вытяжку от 7 станков(точильно-шлифовальные, полировальные, "отходы"- метал. пыль и стружка), которые будут работать редко и не все сразу (до 3х одновременно).
1. Если делать единую схему,то система огромная, такую ставить не целесообразно, да и бестолково, учитывая что работать все станки не будут. Мин. расход при работе всех станков - 7800.
2. Рассматриваю кустовую схему через единый коллектор, с расчетом мощности не на 7 станков, а на 3 самых мощных. Но и тут засада - готовые коллектора судя по характеристикам на 8 патрубков большие, у них слишком большой расход. Мне нужен 4650м.к., а там они от 7300. Боюсь что все "отходы" осядут там из-за потери скорости в таком расширении и до циклона ничего кроме воздуха не доберется.

Подскажите что лучше сделать в такой ситуации?
Делать несколько систем организация сопротивляется, хочет совместить. А как это сделать никто подсказать не может(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 8.11.2022, 17:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Алена, это вам стоит с технологами общаться с своими задействованными в проекте этом - насчет одновременности работы станков и вообще может там 2 чела три раза в неделю будет по 2 часа работать, а вы на тыщщи большие оборудования там наставите. Сам отсос на станке, а гофра с под потолка сьемная на манжете быстрозажимной и двумя установками все 7 станков успеют отработать и квт много не надо. Но тут будьте внимательны- если они вам напишут насчет одновременности и сколь народу работников, это одно, а если только на словах, то слова к делу не пришьешь и вы крайняя , случись чего(даже на стадии верификации проекта у зака)

Сообщение отредактировал инж323 - 8.11.2022, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena1885
сообщение 9.11.2022, 9:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2017
Пользователь №: 327468



Цитата(инж323 @ 8.11.2022, 17:56) *
Алена, это вам стоит с технологами общаться с своими задействованными в проекте этом - насчет одновременности работы станков и вообще может там 2 чела три раза в неделю будет по 2 часа работать, а вы на тыщщи большие оборудования там наставите. Сам отсос на станке, а гофра с под потолка сьемная на манжете быстрозажимной и двумя установками все 7 станков успеют отработать и квт много не надо. Но тут будьте внимательны- если они вам напишут насчет одновременности и сколь народу работников, это одно, а если только на словах, то слова к делу не пришьешь и вы крайняя , случись чего(даже на стадии верификации проекта у зака)


Спасибо за совет! Вот и я об этом думаю что городить огромную систему ради этих станков смысла нет. Да, они все говорят все на словах, буду делать заявку чтобы мне письменно все расписали.
Я правильно понимаю вашу мысль, что вы предлагаете разбить систему на 2 системы, но менее мощных. Но опять таки они против. Я им предлогала такой сценарий. Циклон и вентилятор будут стоять на улице. Для 2 таких установок там места не будет. Или такие установки будут мобильные и компактные? Можете привести примеры? Я знаю что в древесных отходов локально применяют стружкоотсосы, тоже на гибких воздуховодов. Возможно в сеть что-то подобное для металлической пыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 9.11.2022, 9:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4051
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Alena1885 @ 9.11.2022, 9:29) *
... Я знаю что в древесных отходов локально применяют стружкоотсосы, тоже на гибких воздуховодов. Возможно в сеть что-то подобное для металлической пыли?

Конечно, я об этом уже выше писал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena1885
сообщение 9.11.2022, 10:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2017
Пользователь №: 327468



Цитата(zaharov63 @ 9.11.2022, 9:37) *
Конечно, я об этом уже выше писал.


Ааа, теперь поняла о чем вы) Читая описание к ним, указано применение в деревообработке, на мебельных производствах, поэтому решила что мы не поняли друг друга
Степень очистки таких установок в помещении хватит для металлической пыли? Или может подскажите какого производителя взять? Интернет пестрит предложениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 9.11.2022, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4051
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Alena1885 @ 9.11.2022, 10:22) *
Степень очистки таких установок в помещении хватит для металлической пыли? Или может подскажите какого производителя взять? Интернет пестрит предложениями.

В общем случае, формально, и для бюджетных моделей эффективность достаточная. Дальше следует ряд допущений и условий. Для высокого класса (и дорогих) - эффективность гарантирована
Считаю. что формально подходить к выбору и решениям неправильно. Для этого нужны разные исходники. Не только технические.
...
Вот у вас прозвучала "полировка" - что за процесс, что выделяется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 16:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных