Аспирация с переменным расходом, Аспирация заточного участка. |
|
|
|
|
8.11.2022, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2017
Пользователь №: 327468

|
Прошу помощи, в промышленной вентиляции пока не сильна. Недавно в этой сфере. Задача: организовать вытяжку от 7 станков(точильно-шлифовальные, полировальные, "отходы"- метал. пыль и стружка), которые будут работать редко и не все сразу (до 3х одновременно). 1. Если делать единую схему,то система огромная, такую ставить не целесообразно, да и бестолково, учитывая что работать все станки не будут. Мин. расход при работе всех станков - 7800. 2. Рассматриваю кустовую схему через единый коллектор, с расчетом мощности не на 7 станков, а на 3 самых мощных. Но и тут засада - готовые коллектора судя по характеристикам на 8 патрубков большие, у них слишком большой расход. Мне нужен 4650м.к., а там они от 7300. Боюсь что все "отходы" осядут там из-за потери скорости в таком расширении и до циклона ничего кроме воздуха не доберется.
Подскажите что лучше сделать в такой ситуации? Делать несколько систем организация сопротивляется, хочет совместить. А как это сделать никто подсказать не может(
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
8.11.2022, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Алена, это вам стоит с технологами общаться с своими задействованными в проекте этом - насчет одновременности работы станков и вообще может там 2 чела три раза в неделю будет по 2 часа работать, а вы на тыщщи большие оборудования там наставите. Сам отсос на станке, а гофра с под потолка сьемная на манжете быстрозажимной и двумя установками все 7 станков успеют отработать и квт много не надо. Но тут будьте внимательны- если они вам напишут насчет одновременности и сколь народу работников, это одно, а если только на словах, то слова к делу не пришьешь и вы крайняя , случись чего(даже на стадии верификации проекта у зака)
Сообщение отредактировал инж323 - 8.11.2022, 17:57
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2022, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2017
Пользователь №: 327468

|
Цитата(инж323 @ 8.11.2022, 17:56)  Алена, это вам стоит с технологами общаться с своими задействованными в проекте этом - насчет одновременности работы станков и вообще может там 2 чела три раза в неделю будет по 2 часа работать, а вы на тыщщи большие оборудования там наставите. Сам отсос на станке, а гофра с под потолка сьемная на манжете быстрозажимной и двумя установками все 7 станков успеют отработать и квт много не надо. Но тут будьте внимательны- если они вам напишут насчет одновременности и сколь народу работников, это одно, а если только на словах, то слова к делу не пришьешь и вы крайняя , случись чего(даже на стадии верификации проекта у зака) Спасибо за совет! Вот и я об этом думаю что городить огромную систему ради этих станков смысла нет. Да, они все говорят все на словах, буду делать заявку чтобы мне письменно все расписали. Я правильно понимаю вашу мысль, что вы предлагаете разбить систему на 2 системы, но менее мощных. Но опять таки они против. Я им предлогала такой сценарий. Циклон и вентилятор будут стоять на улице. Для 2 таких установок там места не будет. Или такие установки будут мобильные и компактные? Можете привести примеры? Я знаю что в древесных отходов локально применяют стружкоотсосы, тоже на гибких воздуховодов. Возможно в сеть что-то подобное для металлической пыли?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2022, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4051
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Alena1885 @ 9.11.2022, 9:29)  ... Я знаю что в древесных отходов локально применяют стружкоотсосы, тоже на гибких воздуховодов. Возможно в сеть что-то подобное для металлической пыли? Конечно, я об этом уже выше писал.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2022, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2017
Пользователь №: 327468

|
Цитата(zaharov63 @ 9.11.2022, 9:37)  Конечно, я об этом уже выше писал. Ааа, теперь поняла о чем вы) Читая описание к ним, указано применение в деревообработке, на мебельных производствах, поэтому решила что мы не поняли друг друга Степень очистки таких установок в помещении хватит для металлической пыли? Или может подскажите какого производителя взять? Интернет пестрит предложениями.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2022, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4051
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Alena1885 @ 9.11.2022, 10:22)  Степень очистки таких установок в помещении хватит для металлической пыли? Или может подскажите какого производителя взять? Интернет пестрит предложениями. В общем случае, формально, и для бюджетных моделей эффективность достаточная. Дальше следует ряд допущений и условий. Для высокого класса (и дорогих) - эффективность гарантирована Считаю. что формально подходить к выбору и решениям неправильно. Для этого нужны разные исходники. Не только технические. ... Вот у вас прозвучала "полировка" - что за процесс, что выделяется?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alena1885 Аспирация с переменным расходом 8.11.2022, 15:59 olg2004 Почему не может, моя компания делает такие системы... 8.11.2022, 16:10 Alena1885 Цитата(olg2004 @ 8.11.2022, 16:10) Почему... 8.11.2022, 16:19 zaharov63 Цитата(Alena1885 @ 8.11.2022, 15:59) Прош... 8.11.2022, 16:18 Alena1885 Цитата(zaharov63 @ 8.11.2022, 16:18) Стру... 8.11.2022, 16:25 olg2004 Огромные это как? в среднем скорость в канале 25м/... 8.11.2022, 16:23 olg2004 Система будет мощной на столько сколько вы использ... 8.11.2022, 16:25 Alena1885 Цитата(olg2004 @ 8.11.2022, 16:25) Систем... 8.11.2022, 16:37 olg2004 циклон замените рукавным фильтром с продувкой, это... 8.11.2022, 16:49
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Последние сообщения Форума
|