Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Обратный клапан, Пропускает пар на питательном т/п
Сараев
сообщение 9.11.2022, 19:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690



Здравствуйте! Заменили поршневые насосы на центробежные на питательном трубопроводе парового котла "Е" и начались проблемы с проскоком пара через обратный клапан в питательную линию. Схема - насос Lowara 110 m (перекрывает давление пара котла 6,5 кг/см легко), трубопровод Ду 20, Обратный клапан резьбовой чугунный, Zetkama до 16 кг, до этого стоял турецкий до 10 кг, и запорный вентиль.Но! Далее в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар.
Ваши советы друзья, у кого есть такой опыт. Мы последние тридцать лет работали на ПН агрегатах - они и работали как ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Галиев
сообщение 19.11.2022, 0:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та же Ешка только круглая и под наддувом. Насос АН (ПН).
Работает на малом горение (БГ не возможно из-за плохой тяги за котлом) до включения питательного насоса, после этого уровень воды в котле начинает резко падать вплоть до глубокого упуска, ниже стекол на много. Ясно дело, котел вырубается по НАУ. Потом долго-долго заполняется водой, разжигаем, поднимаем давление пара в котле до двойки, уровень воды медленно снижается до середины стекла, включается АН, а толку нет, совсем, уровень воды начинает падать стремительно, за полминуты до глубокого упуска, но через насос продолжает течь холодная вода, обратного тока нет.
Пришли к выводу, что когда АН качает в котел ХОЛОДНУЮ воду из бака запаса воды после ХВО - ДА нету - то за счет охлаждения воды уровень падает быстрее, чем его заполняет изношенный АН (чтоб его). При попытке отревизировать обратный клапан и вентиль за ним, гнилая труба с этой арматурой попросту развалилась, после ее замены и установки итаповского обратного клапана худо-бедно заработало. Насос АН качает еле-еле, с трудом обеспечивая котел водой при МГ, упуски воды прекратились.

Сообщение отредактировал Галиев - 19.11.2022, 0:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сараев
сообщение 19.11.2022, 9:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690



Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:08) *
Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та же Ешка только круглая и под наддувом. Насос АН (ПН).
Работает на малом горение (БГ не возможно из-за плохой тяги за котлом) до включения питательного насоса, после этого уровень воды в котле начинает резко падать вплоть до глубокого упуска, ниже стекол на много. Ясно дело, котел вырубается по НАУ. Потом долго-долго заполняется водой, разжигаем, поднимаем давление пара в котле до двойки, уровень воды медленно снижается до середины стекла, включается АН, а толку нет, совсем, уровень воды начинает падать стремительно, за полминуты до глубокого упуска, но через насос продолжает течь холодная вода, обратного тока нет.
Пришли к выводу, что когда АН качает в котел ХОЛОДНУЮ воду из бака запаса воды после ХВО - ДА нету - то за счет охлаждения воды уровень падает быстрее, чем его заполняет изношенный АН (чтоб его). При попытке отревизировать обратный клапан и вентиль за ним, гнилая труба с этой арматурой попросту развалилась, после ее замены и установки итаповского обратного клапана худо-бедно заработало. Насос АН качает еле-еле, с трудом обеспечивая котел водой при МГ, упуски воды прекратились.
так почему АН качает ХОЛОДНУЮ, а не подогретую? И насос надо перебрать и заменить манжеты на поршнях, они продаются до сих пор. Насос ПН очень надежный и главное работает как обратный клапан. На наших МЗК фланцевые чугунные обратные клапана Ду 32 стоят для комплектности -вскрываю их только чтобы от грязи промыть раз в пять лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.11.2022, 19:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:46) *
так почему АН качает ХОЛОДНУЮ, а не подогретую? И насос надо перебрать и заменить манжеты на поршнях, они продаются до сих пор. Насос ПН очень надежный и главное работает как обратный клапан. На наших МЗК фланцевые чугунные обратные клапана Ду 32 стоят для комплектности -вскрываю их только чтобы от грязи промыть раз в пять лет.

Потому, что ее так построили, и большое горение нельзя включить на этом котле, ПОТОМУ, ЧТО ТАК ПОСТРОИЛИ ГАЗОХОДЫ ЗА КОТЛОМ (ТАМ ЖОПА ПОЛНАЯ, ВООБЩЕ).

Тяга как таковая отсутствует, при повышении нагрузки продукты сгорания из щелей газового тракта лезут в помещение котельной, жесть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сараев   Обратный клапан   9.11.2022, 19:26
- - tiptop   Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) в верхн...   9.11.2022, 21:13
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 9.11.2022, 21:13) Какой п...   9.11.2022, 22:12
- - Иркутск   питательная вода подаётся не под нижний уровеньа т...   18.11.2022, 7:02
|- - tiptop   Цитата(Иркутск @ 18.11.2022, 7:02) бывает...   18.11.2022, 7:56
|- - Иркутск   Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 12:56) А в ка...   21.11.2022, 11:10
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 21.11.2022, 11:10) Отклю...   21.11.2022, 18:30
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 18:30) Вы, ви...   21.11.2022, 19:05
|- - Иркутск   Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 23:30) Вы, ви...   22.11.2022, 3:15
|- - tiptop   Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже...   22.11.2022, 4:44
||- - Иркутск   Цитата(tiptop @ 22.11.2022, 9:44) В вашем...   22.11.2022, 4:53
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже...   24.11.2022, 15:09
- - Галиев   Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) Здравст...   18.11.2022, 12:50
- - Сараев   На неделе снимем изоляцию и посмотрим как врезана ...   18.11.2022, 17:23
- - Галиев   Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапа...   18.11.2022, 20:26
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 20:26) Ну и о...   18.11.2022, 21:11
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 21:11) на ста...   21.11.2022, 20:26
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 20:26) Там и ...   21.11.2022, 20:58
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 20:58) питате...   21.11.2022, 21:27
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 21:27) Ну, эт...   21.11.2022, 21:56
- - Галиев   А почему ищите бронзовый клапан до 200 градусов? М...   18.11.2022, 23:42
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 23:42) А поче...   19.11.2022, 0:09
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 0:09) Да, ищи...   19.11.2022, 0:10
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:10) Ну-ну, ...   19.11.2022, 9:57
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:10) Потому...   20.11.2022, 19:51
- - Сараев   Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная труб...   21.11.2022, 18:00
- - Сараев   Заменили старые трубы питательной линии,- соответс...   24.11.2022, 21:05
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 24.11.2022, 21:05) клапан...   24.11.2022, 21:13
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 24.11.2022, 21:13) То ест...   24.11.2022, 21:25
- - Елахов   Всем здравствуйте. Имеется Краснодарская котельная...   29.1.2025, 15:04
|- - shvet   Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 15:04) Какие п...   29.1.2025, 15:46
- - Елахов   Насосом управляет автоматика. По этой причине задв...   29.1.2025, 21:08
- - Елахов   Понял. Похоже котельная спроектирована неправильно...   29.1.2025, 21:25
|- - shvet   Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 21:25) электро...   30.1.2025, 7:22
|- - Елахов   Цитата(shvet @ 30.1.2025, 7:22) Ваши насо...   30.1.2025, 9:19
- - Twonk   Обратные клапаны не изготавливаются с высоким клас...   29.1.2025, 23:08
- - shvet   Котёл это белая штука справа от насосов? Или это б...   30.1.2025, 9:28
- - Елахов   Нет, что вы. Котел синий, там и горелку, красную в...   30.1.2025, 9:48
- - Yury VL   А на самом котле есть запорный клапан на входе пит...   30.1.2025, 10:52
|- - Елахов   Цитата(Yury VL @ 30.1.2025, 10:52) А на с...   30.1.2025, 11:47
- - shvet   Насос перед пуском развоздушиваете? Как? Выкручива...   30.1.2025, 11:43
|- - Елахов   Цитата(shvet @ 30.1.2025, 11:43) 1.Насос ...   30.1.2025, 12:09
|- - Галиев   Цитата(Елахов @ 30.1.2025, 12:09) Пока кл...   30.1.2025, 13:00
- - Сараев   Решил проблему радикально, вместо обратного клапан...   30.1.2025, 14:59
- - Елахов   Галиев, скажу начальству про АДЛ. Цена, конечно, х...   30.1.2025, 15:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных