Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Обратный клапан, Пропускает пар на питательном т/п
Сараев
сообщение 9.11.2022, 19:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690



Здравствуйте! Заменили поршневые насосы на центробежные на питательном трубопроводе парового котла "Е" и начались проблемы с проскоком пара через обратный клапан в питательную линию. Схема - насос Lowara 110 m (перекрывает давление пара котла 6,5 кг/см легко), трубопровод Ду 20, Обратный клапан резьбовой чугунный, Zetkama до 16 кг, до этого стоял турецкий до 10 кг, и запорный вентиль.Но! Далее в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар.
Ваши советы друзья, у кого есть такой опыт. Мы последние тридцать лет работали на ПН агрегатах - они и работали как ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Галиев
сообщение 18.11.2022, 20:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапан и будет Вам счастье. Мы раз ОК на Ешку поставили простенький, поворотный, так у него тарелка давай хлопать беспрерывно при каждом отключении ПН. Заменили на подпружиненный, только с латунной тарелкой, до сих пор работает.

Незачем искать врезку питательной линии в барабан, это ничего не даст.

От оси барабана и выставляйте все уровни, тем временем подберете правильные штуцеры на ВУП.

Что-то припоминаю про короткие и длинные штуцеры стекол, возможно, их неправильно установили. И краны к ним, тоже. Не так просто это, как кажется.

Сообщение отредактировал Галиев - 18.11.2022, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сараев
сообщение 18.11.2022, 21:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690



Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 20:26) *
Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапан и будет Вам счастье. Мы раз ОК на Ешку поставили простенький, поворотный, так у него тарелка давай хлопать беспрерывно при каждом отключении ПН. Заменили на подпружиненный, только с латунной тарелкой, до сих пор работает.

Незачем искать врезку питательной линии в барабан, это ничего не даст.

От оси барабана и выставляйте все уровни, тем временем подберете правильные штуцеры на ВУП.

Что-то припоминаю про короткие и длинные штуцеры стекол, возможно, их неправильно установили. И краны к ним, тоже. Не так просто это, как кажется.
на старом таганрогском питательный штуцер был вварен рядом со стеклами. Все было наглядно. Клапан обратный я сам делал году в 95ом из бронзового вентиля, подбирал стальной шарик и пружину киповскую с мим.Только голову новую точили и все работало четко. А тут поменяли шило на мыло, но лучше не стало. Бронзовых не видел до 200 градусов, надо поискать еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.11.2022, 20:26
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 21:11) *
на старом таганрогском питательный штуцер был вварен рядом со стеклами.

Там и стёкла, и уровнемерная колонка почему-то были высоко врезаны... unsure.gif

Прикрепленный файл  к._2___барабан_верхний.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12


Прикрепленный файл  к._1___импульсы_разрежения__ввод_пит._воды.jpg ( 987,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2022, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сараев   Обратный клапан   9.11.2022, 19:26
- - tiptop   Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) в верхн...   9.11.2022, 21:13
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 9.11.2022, 21:13) Какой п...   9.11.2022, 22:12
- - Иркутск   питательная вода подаётся не под нижний уровеньа т...   18.11.2022, 7:02
|- - tiptop   Цитата(Иркутск @ 18.11.2022, 7:02) бывает...   18.11.2022, 7:56
|- - Иркутск   Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 12:56) А в ка...   21.11.2022, 11:10
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 21.11.2022, 11:10) Отклю...   21.11.2022, 18:30
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 18:30) Вы, ви...   21.11.2022, 19:05
|- - Иркутск   Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 23:30) Вы, ви...   22.11.2022, 3:15
|- - tiptop   Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже...   22.11.2022, 4:44
||- - Иркутск   Цитата(tiptop @ 22.11.2022, 9:44) В вашем...   22.11.2022, 4:53
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже...   24.11.2022, 15:09
- - Галиев   Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) Здравст...   18.11.2022, 12:50
- - Сараев   На неделе снимем изоляцию и посмотрим как врезана ...   18.11.2022, 17:23
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 20:26) Там и ...   21.11.2022, 20:58
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 20:58) питате...   21.11.2022, 21:27
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 21:27) Ну, эт...   21.11.2022, 21:56
- - Галиев   А почему ищите бронзовый клапан до 200 градусов? М...   18.11.2022, 23:42
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 23:42) А поче...   19.11.2022, 0:09
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 0:09) Да, ищи...   19.11.2022, 0:10
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:10) Ну-ну, ...   19.11.2022, 9:57
- - Галиев   Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та ...   19.11.2022, 0:08
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:08) Две нед...   19.11.2022, 9:46
|- - Галиев   Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:46) так поч...   19.11.2022, 19:10
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:10) Потому...   20.11.2022, 19:51
- - Сараев   Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная труб...   21.11.2022, 18:00
- - Сараев   Заменили старые трубы питательной линии,- соответс...   24.11.2022, 21:05
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 24.11.2022, 21:05) клапан...   24.11.2022, 21:13
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 24.11.2022, 21:13) То ест...   24.11.2022, 21:25
- - Елахов   Всем здравствуйте. Имеется Краснодарская котельная...   29.1.2025, 15:04
|- - shvet   Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 15:04) Какие п...   29.1.2025, 15:46
- - Елахов   Насосом управляет автоматика. По этой причине задв...   29.1.2025, 21:08
- - Елахов   Понял. Похоже котельная спроектирована неправильно...   29.1.2025, 21:25
|- - shvet   Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 21:25) электро...   30.1.2025, 7:22
|- - Елахов   Цитата(shvet @ 30.1.2025, 7:22) Ваши насо...   30.1.2025, 9:19
- - Twonk   Обратные клапаны не изготавливаются с высоким клас...   29.1.2025, 23:08
- - shvet   Котёл это белая штука справа от насосов? Или это б...   30.1.2025, 9:28
- - Елахов   Нет, что вы. Котел синий, там и горелку, красную в...   30.1.2025, 9:48
- - Yury VL   А на самом котле есть запорный клапан на входе пит...   30.1.2025, 10:52
|- - Елахов   Цитата(Yury VL @ 30.1.2025, 10:52) А на с...   30.1.2025, 11:47
- - shvet   Насос перед пуском развоздушиваете? Как? Выкручива...   30.1.2025, 11:43
|- - Елахов   Цитата(shvet @ 30.1.2025, 11:43) 1.Насос ...   30.1.2025, 12:09
|- - Галиев   Цитата(Елахов @ 30.1.2025, 12:09) Пока кл...   30.1.2025, 13:00
- - Сараев   Решил проблему радикально, вместо обратного клапан...   30.1.2025, 14:59
- - Елахов   Галиев, скажу начальству про АДЛ. Цена, конечно, х...   30.1.2025, 15:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных