Обратный клапан, Пропускает пар на питательном т/п |
|
|
|
|
9.11.2022, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Здравствуйте! Заменили поршневые насосы на центробежные на питательном трубопроводе парового котла "Е" и начались проблемы с проскоком пара через обратный клапан в питательную линию. Схема - насос Lowara 110 m (перекрывает давление пара котла 6,5 кг/см легко), трубопровод Ду 20, Обратный клапан резьбовой чугунный, Zetkama до 16 кг, до этого стоял турецкий до 10 кг, и запорный вентиль.Но! Далее в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар. Ваши советы друзья, у кого есть такой опыт. Мы последние тридцать лет работали на ПН агрегатах - они и работали как ОК.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.11.2022, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапан и будет Вам счастье. Мы раз ОК на Ешку поставили простенький, поворотный, так у него тарелка давай хлопать беспрерывно при каждом отключении ПН. Заменили на подпружиненный, только с латунной тарелкой, до сих пор работает.
Незачем искать врезку питательной линии в барабан, это ничего не даст.
От оси барабана и выставляйте все уровни, тем временем подберете правильные штуцеры на ВУП.
Что-то припоминаю про короткие и длинные штуцеры стекол, возможно, их неправильно установили. И краны к ним, тоже. Не так просто это, как кажется.
Сообщение отредактировал Галиев - 18.11.2022, 20:28
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2022, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 20:26)  Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапан и будет Вам счастье. Мы раз ОК на Ешку поставили простенький, поворотный, так у него тарелка давай хлопать беспрерывно при каждом отключении ПН. Заменили на подпружиненный, только с латунной тарелкой, до сих пор работает.
Незачем искать врезку питательной линии в барабан, это ничего не даст.
От оси барабана и выставляйте все уровни, тем временем подберете правильные штуцеры на ВУП.
Что-то припоминаю про короткие и длинные штуцеры стекол, возможно, их неправильно установили. И краны к ним, тоже. Не так просто это, как кажется. на старом таганрогском питательный штуцер был вварен рядом со стеклами. Все было наглядно. Клапан обратный я сам делал году в 95ом из бронзового вентиля, подбирал стальной шарик и пружину киповскую с мим.Только голову новую точили и все работало четко. А тут поменяли шило на мыло, но лучше не стало. Бронзовых не видел до 200 градусов, надо поискать еще.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2022, 20:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 21:11)  на старом таганрогском питательный штуцер был вварен рядом со стеклами. Там и стёкла, и уровнемерная колонка почему-то были высоко врезаны...
Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2022, 20:36
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2022, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 20:26)  Там и стёкла, и уровнемерная колонка почему-то были высоко врезаны... питательная по центру, поэтому и стекла врезаны высоко. Но тут совсем высоко стекла сместили штуцерами, даже набивку не добавить. Сегодня Котломаш вскрыли, питательная ниже центра, ну и соответственно сместили вниз стекла с колонкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2022, 21:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 20:58)  питательная по центру, поэтому и стекла врезаны высоко. Ну, эта труба внутри барабана может повернуть в любую сторону. Думаю, что дело, скорее всего, в том, что в верхний барабан спереди входят (входили?) коллекторы на довольно высоком уровне.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2022, 21:29
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сараев Обратный клапан 9.11.2022, 19:26 tiptop Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) в верхн... 9.11.2022, 21:13 Сараев Цитата(tiptop @ 9.11.2022, 21:13) Какой п... 9.11.2022, 22:12 Иркутск питательная вода подаётся не под нижний уровеньа т... 18.11.2022, 7:02 tiptop Цитата(Иркутск @ 18.11.2022, 7:02) бывает... 18.11.2022, 7:56  Иркутск Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 12:56) А в ка... 21.11.2022, 11:10   Галиев Цитата(Иркутск @ 21.11.2022, 11:10) Отклю... 21.11.2022, 18:30    Сараев Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 18:30) Вы, ви... 21.11.2022, 19:05    Иркутск Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 23:30) Вы, ви... 22.11.2022, 3:15     tiptop Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже... 22.11.2022, 4:44      Иркутск Цитата(tiptop @ 22.11.2022, 9:44) В вашем... 22.11.2022, 4:53     Галиев Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже... 24.11.2022, 15:09 Галиев Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) Здравст... 18.11.2022, 12:50 Сараев На неделе снимем изоляцию и посмотрим как врезана ... 18.11.2022, 17:23     Сараев Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 21:27) Ну, эт... 21.11.2022, 21:56 Галиев А почему ищите бронзовый клапан до 200 градусов? М... 18.11.2022, 23:42 tiptop Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 23:42) А поче... 19.11.2022, 0:09  Галиев Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 0:09) Да, ищи... 19.11.2022, 0:10   tiptop Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:10) Ну-ну, ... 19.11.2022, 9:57 Галиев Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та ... 19.11.2022, 0:08 Сараев Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:08) Две нед... 19.11.2022, 9:46  Галиев Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:46) так поч... 19.11.2022, 19:10   Сараев Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:10) Потому... 20.11.2022, 19:51 Сараев Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная труб... 21.11.2022, 18:00 Сараев Заменили старые трубы питательной линии,- соответс... 24.11.2022, 21:05 tiptop Цитата(Сараев @ 24.11.2022, 21:05) клапан... 24.11.2022, 21:13  Сараев Цитата(tiptop @ 24.11.2022, 21:13) То ест... 24.11.2022, 21:25 Елахов Всем здравствуйте. Имеется Краснодарская котельная... 29.1.2025, 15:04 shvet Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 15:04) Какие п... 29.1.2025, 15:46 Елахов Насосом управляет автоматика. По этой причине задв... 29.1.2025, 21:08 Елахов Понял. Похоже котельная спроектирована неправильно... 29.1.2025, 21:25 shvet Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 21:25) электро... 30.1.2025, 7:22  Елахов Цитата(shvet @ 30.1.2025, 7:22) Ваши насо... 30.1.2025, 9:19 Twonk Обратные клапаны не изготавливаются с высоким клас... 29.1.2025, 23:08 shvet Котёл это белая штука справа от насосов? Или это б... 30.1.2025, 9:28 Елахов Нет, что вы. Котел синий, там и горелку, красную в... 30.1.2025, 9:48 Yury VL А на самом котле есть запорный клапан на входе пит... 30.1.2025, 10:52 Елахов Цитата(Yury VL @ 30.1.2025, 10:52) А на с... 30.1.2025, 11:47 shvet Насос перед пуском развоздушиваете? Как? Выкручива... 30.1.2025, 11:43 Елахов Цитата(shvet @ 30.1.2025, 11:43) 1.Насос ... 30.1.2025, 12:09  Галиев Цитата(Елахов @ 30.1.2025, 12:09) Пока кл... 30.1.2025, 13:00 Сараев Решил проблему радикально, вместо обратного клапан... 30.1.2025, 14:59 Елахов Галиев, скажу начальству про АДЛ. Цена, конечно, х... 30.1.2025, 15:27