Обратный клапан, Пропускает пар на питательном т/п |
|
|
|
|
9.11.2022, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Здравствуйте! Заменили поршневые насосы на центробежные на питательном трубопроводе парового котла "Е" и начались проблемы с проскоком пара через обратный клапан в питательную линию. Схема - насос Lowara 110 m (перекрывает давление пара котла 6,5 кг/см легко), трубопровод Ду 20, Обратный клапан резьбовой чугунный, Zetkama до 16 кг, до этого стоял турецкий до 10 кг, и запорный вентиль.Но! Далее в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар. Ваши советы друзья, у кого есть такой опыт. Мы последние тридцать лет работали на ПН агрегатах - они и работали как ОК.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.11.2022, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983

|
питательная вода подаётся не под нижний уровеньа туда куда предусмтрено проектом, бывает что даже тарелки стоят как деаэраторах чтобы ПВ разбрызгивалась внутри барабана. Как вообще можно сместить стёкла в низ если там небольшое расстояние о барабана в принципе и зачем их смещать??! Что такое питательный уровень?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2022, 7:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Иркутск @ 18.11.2022, 7:02)  бывает что даже тарелки стоят как деаэраторах чтобы ПВ разбрызгивалась внутри барабана. А в каких котлах такое бывает?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2022, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983

|
Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 12:56)  А в каких котлах такое бывает? ДКВр особенно старые Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 1:26)  Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапан и будет Вам счастье. Мы раз ОК на Ешку поставили простенький, поворотный, так у него тарелка давай хлопать беспрерывно при каждом отключении ПН. Заменили на подпружиненный, только с латунной тарелкой, до сих пор работает.
Незачем искать врезку питательной линии в барабан, это ничего не даст.
От оси барабана и выставляйте все уровни, тем временем подберете правильные штуцеры на ВУП.
Что-то припоминаю про короткие и длинные штуцеры стекол, возможно, их неправильно установили. И краны к ним, тоже. Не так просто это, как кажется. Отключение питательного насоса это вообще как??? он непрерывно работать должен. Штуцера на стёклах длинные и не нужны, они привариваются в паровую и водяную линии от барабана когда через вентиль когда через уравнительный сосуд, когда на прямую, от проекта зависит.
Сообщение отредактировал Иркутск - 21.11.2022, 11:13
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2022, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Иркутск @ 21.11.2022, 11:10)  Отключение питательного насоса это вообще как??? он непрерывно работать должен. Штуцера на стёклах длинные и не нужны, они привариваются в паровую и водяную линии от барабана когда через вентиль когда через уравнительный сосуд, когда на прямую, от проекта зависит. Вы, видимо ни разу не встречались с паровыми котлами небольшой производительности. Мне лениво искать для Вас ссылки, но если вздумаете почититать ФНП ОРПД, то найдете там, что для котлов паропроизводительностью до 4 тн/ч разрешается применять дискретное управление питательным насосом. Более того, непрерывный ток питательной воды необходим лишь при использовании в комплекте с котлом чугунного не кипящего экономайзера, для которого дискретность движения воды смерти подобна. Предлагаю Вам изучить устройство и работу парового котла типа Е-1/9Г, а так же его вертикально-цилиндрического собрата МЗК-7-АГ2, где подробно рассказано про работу питательных насосов, хоть поршневых АН (ПН), хоть центробежных, типа ЦНСГ (вертикальных). Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 18:00)  Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная трубка ниже оси барабана, с этим все. Дальше сняли кожух со стороны стекол, нашли ось барабана, спроецировали на Нижний Аварийный Уровень-совпадают. Ничего не корректировали, собрали котел. Но от души отлегло-при наладке не ошиблись.. Так что с обратным клапаном-то?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2022, 3:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983

|
Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 23:30)  Вы, видимо ни разу не встречались с паровыми котлами небольшой производительности. Мне лениво искать для Вас ссылки, но если вздумаете почититать ФНП ОРПД, то найдете там, что для котлов паропроизводительностью до 4 тн/ч разрешается применять дискретное управление питательным насосом. Более того, непрерывный ток питательной воды необходим лишь при использовании в комплекте с котлом чугунного не кипящего экономайзера, для которого дискретность движения воды смерти подобна. Предлагаю Вам изучить устройство и работу парового котла типа Е-1/9Г, а так же его вертикально-цилиндрического собрата МЗК-7-АГ2, где подробно рассказано про работу питательных насосов, хоть поршневых АН (ПН), хоть центробежных, типа ЦНСГ (вертикальных).
Так что с обратным клапаном-то? Я даже не могу представить где такие печурки применяются, самый маленький котёл что я видел был на 25 тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2022, 4:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15)  Я даже не могу представить где такие печурки применяются, самый маленький котёл что я видел был на 25 тонн В вашем крае газомазутные не встречаются?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сараев Обратный клапан 9.11.2022, 19:26 tiptop Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) в верхн... 9.11.2022, 21:13 Сараев Цитата(tiptop @ 9.11.2022, 21:13) Какой п... 9.11.2022, 22:12    Сараев Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 18:30) Вы, ви... 21.11.2022, 19:05      Иркутск Цитата(tiptop @ 22.11.2022, 9:44) В вашем... 22.11.2022, 4:53     Галиев Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже... 24.11.2022, 15:09 Галиев Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) Здравст... 18.11.2022, 12:50 Сараев На неделе снимем изоляцию и посмотрим как врезана ... 18.11.2022, 17:23 Галиев Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапа... 18.11.2022, 20:26 Сараев Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 20:26) Ну и о... 18.11.2022, 21:11  tiptop Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 21:11) на ста... 21.11.2022, 20:26   Сараев Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 20:26) Там и ... 21.11.2022, 20:58    tiptop Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 20:58) питате... 21.11.2022, 21:27     Сараев Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 21:27) Ну, эт... 21.11.2022, 21:56 Галиев А почему ищите бронзовый клапан до 200 градусов? М... 18.11.2022, 23:42 tiptop Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 23:42) А поче... 19.11.2022, 0:09  Галиев Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 0:09) Да, ищи... 19.11.2022, 0:10   tiptop Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:10) Ну-ну, ... 19.11.2022, 9:57 Галиев Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та ... 19.11.2022, 0:08 Сараев Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:08) Две нед... 19.11.2022, 9:46  Галиев Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:46) так поч... 19.11.2022, 19:10   Сараев Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:10) Потому... 20.11.2022, 19:51 Сараев Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная труб... 21.11.2022, 18:00 Сараев Заменили старые трубы питательной линии,- соответс... 24.11.2022, 21:05 tiptop Цитата(Сараев @ 24.11.2022, 21:05) клапан... 24.11.2022, 21:13  Сараев Цитата(tiptop @ 24.11.2022, 21:13) То ест... 24.11.2022, 21:25 Елахов Всем здравствуйте. Имеется Краснодарская котельная... 29.1.2025, 15:04 shvet Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 15:04) Какие п... 29.1.2025, 15:46 Елахов Насосом управляет автоматика. По этой причине задв... 29.1.2025, 21:08 Елахов Понял. Похоже котельная спроектирована неправильно... 29.1.2025, 21:25 shvet Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 21:25) электро... 30.1.2025, 7:22  Елахов Цитата(shvet @ 30.1.2025, 7:22) Ваши насо... 30.1.2025, 9:19 Twonk Обратные клапаны не изготавливаются с высоким клас... 29.1.2025, 23:08 shvet Котёл это белая штука справа от насосов? Или это б... 30.1.2025, 9:28 Елахов Нет, что вы. Котел синий, там и горелку, красную в... 30.1.2025, 9:48 Yury VL А на самом котле есть запорный клапан на входе пит... 30.1.2025, 10:52 Елахов Цитата(Yury VL @ 30.1.2025, 10:52) А на с... 30.1.2025, 11:47 shvet Насос перед пуском развоздушиваете? Как? Выкручива... 30.1.2025, 11:43 Елахов Цитата(shvet @ 30.1.2025, 11:43) 1.Насос ... 30.1.2025, 12:09  Галиев Цитата(Елахов @ 30.1.2025, 12:09) Пока кл... 30.1.2025, 13:00 Сараев Решил проблему радикально, вместо обратного клапан... 30.1.2025, 14:59 Елахов Галиев, скажу начальству про АДЛ. Цена, конечно, х... 30.1.2025, 15:27