Kostomar73 Проверка пропускной способности трубы под заданный расход азота 24.11.2022, 20:03 T-rex Цитата(Kostomar73 @ 24.11.2022, 20:03) По... 25.11.2022, 7:08 SlavaYellow Согласно рекомендаций Atlas Copco.
Исходнее данные... 25.11.2022, 9:52 Kostomar73 Я бы на месте руководства задумался об инженерной ... 25.11.2022, 17:07![]() T-rex Цитата(Kostomar73 @ 25.11.2022, 17:07) Дл... 25.11.2022, 18:50 Kostomar73 Если вы готовы помочь, то помогите, а вы начинаете... 25.11.2022, 19:32 shvet Цитата(Kostomar73 @ 24.11.2022, 20:03) Вв... 28.11.2022, 8:16![]() Kostomar73 Цитата(shvet @ 28.11.2022, 8:16) Это проф... 28.11.2022, 18:45 SlavaYellow В процессе трудовой деятельности при расчетах поль... 28.11.2022, 12:12![]() Kostomar73 Цитата(SlavaYellow @ 28.11.2022, 12:12) В... 28.11.2022, 19:04