> Обмерзание дефлектора.
Kingpin
сообщение 9.12.2022, 9:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.11.2021
Пользователь №: 398109



Здравствуйте!

Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, что дефлектор покрывается льдом. Обмерзают и ЦАГИ, и пластиковые колпаки Вилпе, и металлические турбики, и пластиковые. Некоторые дефлекторы всё равно продолжают работать, но зонты обычно зимой показывают себя лучше всех, ведь вентиляция отлично работает зимой за счёт разницы температур и гравитационного напора. Но вот остальные дефлекторы показывают себя отлично в остальные времена года.

Я понимаю, что основная проблема - это конденсат. Есть какая-нибудь химия, или лучший вариант сделать обогрев дефлектора греющим кабелем?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Замерший_дефлектор.jpg ( 111,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  Турбик_замерз.png ( 435,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  РВТ_на_ферме_лед.PNG ( 451,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  Вилпе_замёрз.jpg ( 64,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Зонт_лёд.jpg ( 67,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
nick2
сообщение 9.12.2022, 9:41
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



греющий.
но желательно с греющим проложить и лоток в ливневку, куда всё будет стекать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kingpin
сообщение 13.12.2022, 13:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.11.2021
Пользователь №: 398109



Цитата(nick2 @ 9.12.2022, 9:41) *
греющий.
но желательно с греющим проложить и лоток в ливневку, куда всё будет стекать


Греющий кабель можно выводить внутри: по узлу прохода через кровлю? Или нужно обязательно снаружи? Или как лучше делать?

Согласно СП 60.13330.2020 п. 7.11.13:
"Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы. Не допускается пересечение воздуховодов этими коммуникациями и другими воздуховодами. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Примечание - Допускается прокладка кабельно-проводниковых изделий на расстоянии менее 100 мм от стенок воздуховодов при выполнении одного из условий:
- обеспечение предела огнестойкости воздуховодов не менее EI 30 или отделение воздуховодов негорючими материалами (экранами);
- применение кабельных изделий, не распространяющих горение."

Греющий кабель относится к примечанию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных