> Кондиционирование, Кондиционирование торгового зала
Student)
сообщение 30.12.2022, 22:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Приветствую. Имею торговый зал 80м3 + другие помещения в общем на 100-120м3. Я посчитал теплопритоки от оборудования (горки, ларь, холодильники) , людей, освещение. Вышло всего на 25кВт.
Вопрос: эта цифра реальная или я ошибся? Тк делаю в первые такой объект.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
327
сообщение 30.12.2022, 23:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Термин - выносной холод говорит о том, что холодильный агрегат и конденсатор находятся вне помещения с горкой. Как правило на улице. Соответственно от горки у вас не тепло в помещение, а холод поступает и в тепловом балансе она не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 30.12.2022, 23:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Цитата(327 @ 30.12.2022, 23:24) *
Термин - выносной холод говорит о том, что холодильный агрегат и конденсатор находятся вне помещения с горкой. Как правило на улице. Соответственно от горки у вас не тепло в помещение, а холод поступает и в тепловом балансе она не учитывается.

Вы хотите сказать что горку можно исключить из расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 30.12.2022, 23:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Student) @ 30.12.2022, 23:27) *
Вы хотите сказать что горку можно исключить из расчета?

Конечно. В вашем случае они с дверцами, но есть нюансы.
Т внутри помещения для горок очень сильно влияет на работу холодильного агрегата (централи). Поищите рекомендации производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 30.12.2022, 23:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Цитата(327 @ 30.12.2022, 23:31) *
Конечно. В вашем случае они с дверцами, но есть нюансы.
Т внутри помещения для горок очень сильно влияет на работу холодильного агрегата (централи). Поищите рекомендации производителя.

Хорошо, спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных