Температура ГВС в ИТП, МОЭК требует для ИТП ГВС на выходе 62 |
|
|
|
|
4.10.2018, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.9.2012
Пользователь №: 164749

|
Добрый день! Подскажите....МОЭК требует для ИТП ГВС на выходе 62 градуса. В снипах от 60 до 75. Где-то указано, что итп на 62? или это требование моэк? В замечаниях требуют на 65, у меня на 62 расчет.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
16.3.2023, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33534
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Жилищный кодекс с 2005 года изменился и жителям квартир принадлежит не только площадь квартир и слой стен с обоями на них, но полностью уже и весь дом и земля в границах землеотвода под дом(в новых домах в границах землеотвода по забору долгосрочной аренды или собственности на неё), так и все инжкоммуникации дома. Вам удалось это не знать столько лет. Кодекс в сети и совсем не секретен. Управлять имуществом может организованное собственниками ТСЖ или нанятая УК в пределах порученного им Собранием собственников. У кого в собственности ИТП дома? Угадаете с трех раз? У кого меняется параметр в точке подключения ввода, который тоже по ЖК, по договору и Акту границ балансовой принадлежности давным давно ясно у кого- у собственника? У кого заявленные параметры ЕГО имущества в договоре? У собственника- там и нагрузки ЕГО дома и параметры в теплосети ТСО. Если нагрузки считаны верно, то уутэ показывает практически совпадение цифр определенных расчетным методом(без ГВС, пока дом новый и жители не льют ГВС) с циферками с уутэ. И запас на ТО в расчете его тепловой мощности прописывается. А в МОЭКе еще и в ТУ пишут про расчетные Т для подбора ТО в ИТП/ЦТП взять 130\70 при Т в сети 150\70 и проверка ТО на пониженный на 2 градуса график покажет достаточность площади ТО для новых Т в сети и графике Т её. Мониторил спецом показания уутэ лет 5 назад плотно, ибо всплыл косяк с "умелым" занижением нагрузок по ГВС тепловых, что б долевое меньше платить, так вот в нагрузками под 3 чела в квартире( устаревшая усредненка под типовухи) при полном заселении не превышает расчетныз на 3 чела в квартиру. При большем снижение заселенности( к 2.5) уже идут провалы в пики по гвс на 2-3 градуса и в дом идет уже 57 градусов ГВС. При 2.8 чела на квартиру- нет провалов( не в отопсезон, а круглый год) мониторилось, ибо вопрос встал на несколько десятков лямов на переделку ИТП с такими заниженнымии нагрузками и на сотни ИТП под новые их. И с задвоением финансирования( переделка- повтор трат денег) просто так у владельцев денег на строительство ни рубля не выпросить, надо обоснование существенное. Нашли денег и переделали. В дома идет 62 градуса и из крана льется 60 градусов ГВС вода. И, кстати, уже писал это всё здесь на форуму и даже вы изображали что читали и писали в тех темах. Ну да ладно. МОЭК придумал наконец, как вскрыть этих орлов, любителей занизить расчетные нагрузки и чуть занизил график и теперь из ТО не смогут летом дать нормальный Т в ГВС и это проблема собственников. Хоть не застройщика поймали хитропопого, но дома его всплывут с таким мухлеванием. Все всплывут. Железяки денег не берут и даже в какую щелку в железяке купюры совать бестолку, она не понимает деньги, а только физику пронимает. Блин, ну чего вот пишу это всё снова и снова? Все одно бестолку. Никому это читать не нужно.Кто знает , итак знает, кто не знает, то для него это пустых слова. Все равно не дойдет. А номера статей из ЖК писать надо? А обязательность наличия график Т в договоре на теплоснабжение надо писать? А про Акт границ и его болезненное изменение с точки подключения где то в камере и теперь четко по стенке дома- надо писать? Да, пожалуй обоснований не будет. У меня даже алфавита нет утвержденного каким нибудь ПП рФ с синей печатью, отсутствует даже ПП РФ на применяемые цифры- офиц. издание, а не ксерокс какой или скан из инета или задняя страничка школьной обложки тетради. Нет обоснования. Вы , Константин, правы, как никогда. Живите с этим сами.( со второго раза дойдет, ибо уже попрощался с вами и вами навязанной тупой дискуссии?)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2023, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(инж323 @ 16.3.2023, 13:29)  Жилищный кодекс с 2005 года изменился и жителям квартир принадлежит не только площадь квартир и слой стен с обоями на них, но полностью уже и весь дом и земля в границах землеотвода под дом(в новых домах в границах землеотвода по забору долгосрочной аренды или собственности на неё), так и все инжкоммуникации дома. Вам удалось это не знать столько лет. Кодекс в сети и совсем не секретен. Управлять имуществом может организованное собственниками ТСЖ или нанятая УК в пределах порученного им Собранием собственников. У кого в собственности ИТП дома? Угадаете с трех раз? У кого меняется параметр в точке подключения ввода, который тоже по ЖК, по договору и Акту границ балансовой принадлежности давным давно ясно у кого- у собственника? У кого заявленные параметры ЕГО имущества в договоре? У собственника- там и нагрузки ЕГО дома и параметры в теплосети ТСО. Это я вижу, и кроме как наезда на то, что мне данный факт не известен, у меня вопросов нет, я с этим согласен. Я не вижу где в написанном мною сильно большую крамолу увидели, разве что в приведенной цитате Цитата Вы нам поставили ТО с таким то номером да, признаю, что с точки зрения формальностей не правильно специалистом УК писать "нам", правильно писать в обслуживаемый нами объект. Но мы же на форуме находимся, а не в юридической конторе экспертные заключения для суда или прокуратуры пишем.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Ашатан Температура ГВС в ИТП 4.10.2018, 10:40 ssn а разве не вернулись в новых требованиях ВК просто... 4.10.2018, 11:21 ИОВ Цитата(Ашатан @ 4.10.2018, 10:40) В снипа... 4.10.2018, 11:57 Машинист С этими 60 градусами вообще занятная история. Рань... 13.8.2019, 17:30 jiexawcr Цитата(Машинист @ 13.8.2019, 17:30) ... п... 13.8.2019, 19:51  инж323 Цитата(jiexawcr @ 13.8.2019, 19:51) при э... 13.8.2019, 21:04   jiexawcr Цитата(инж323 @ 13.8.2019, 21:04) ...Так ... 14.8.2019, 10:25  Машинист Цитата(jiexawcr @ 13.8.2019, 19:51) а как... 13.8.2019, 22:31 инж323 В данной теме отчасти "заужен" вопрос с ... 13.8.2019, 17:49 инж323 Исчо раз- тема то про сеть МОЭКа. А в них пока не ... 13.8.2019, 23:23 инж323 Не, для хорошо развернутого ответа у меня не хвати... 14.8.2019, 14:09 Altelega Скоро зима, посмотрим как будет...
Не хочется полн... 15.8.2019, 13:20 инж323 Цитата(Altelega @ 15.8.2019, 13:20) Скоро... 15.8.2019, 14:25 Tsn26 Подскажите как быть в такой ситуации. Дом 2014г по... 8.3.2023, 0:26 инж323 Цитата(Tsn26 @ 8.3.2023, 0:26) Подскажите... 9.3.2023, 23:31  Const82 Цитата(инж323 @ 9.3.2023, 23:31) Никакого... 14.3.2023, 14:45   инж323 Цитата(Const82 @ 14.3.2023, 14:45) Странн... 14.3.2023, 17:34    Const82 Цитата(инж323 @ 14.3.2023, 17:34) "В... 14.3.2023, 18:34     инж323 Цитата(Const82 @ 14.3.2023, 18:34) Вам ка... 14.3.2023, 20:41      Const82 Цитата(инж323 @ 14.3.2023, 20:41) Вы види... 15.3.2023, 15:08       инж323 Цитата(Const82 @ 15.3.2023, 15:08) Перехо... 15.3.2023, 23:58        Const82 Цитата(инж323 @ 15.3.2023, 23:58) на каки... 16.3.2023, 10:38 Машинист На прямой договор спихивайтесь, и пусть этот Семиц... 9.3.2023, 22:26 jota 68 град -3% = 66, а не 64. В часы максимального по... 9.3.2023, 23:30 Тепловед Не согласен с инж 323. Если система ГВС централизо... 14.3.2023, 10:07 инж323 В доме с ИТП централизованная ГВС? Ну тогда.. с в... 14.3.2023, 14:20 Машинист Доп не подписывайте. Расчёт теплообменника под нов... 14.3.2023, 19:25 forrte Цитата(инж323 @ 16.3.2023, 13:29) Жилищны... 16.3.2023, 16:12  инж323 Цитата(forrte @ 16.3.2023, 16:12) Хватит ... 16.3.2023, 16:36  инж323 Цитата(Const82 @ 16.3.2023, 16:49) Это я ... 16.3.2023, 17:05
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|