Завышенная в диаметре дымовая труба, малые котлы на большую дымовую трубу |
|
|
|
|
24.3.2023, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575

|
Добрый день. Делаю проект реконструкции котельной. Общая мощность уменьшена в 2 раза (нет столько нагрузки просто-напросто, и на новые котлы аналогичной мощности тратится не будут). В кот-ной стояла дымовая труба на 2 котла суммарно на 8 МВт, а теперь ставится 2 котла суммарно 3,8 МВт (так-то - более,чем на 50%). Ну и хотят сохранить сущ. ДТ, отдельно-стоящую, хорошая, самонесущая, без каркаса. Дымовая труба после котлов на самотяге, котлы газовые. Но вот при существующем диаметре ДТ скорость на выходе из ДТ в межотопительный период при работе газового котла на 30% составит всего 0,5 м/с (ну это очень мало - даже 1 м/с нету). У нас в наших нормативах в РБ написан такой пункт
(Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге и номинальной нагрузке принимают не менее 6 м/с, исходя из условий предупреждения их задувания в случае работы АИТ при сниженных нагрузках)
У меня при работе котлов на максимум в отопительный период там будет 3,2 м/с всего-то. Вот думаю - а как это задувание можно предотвратить (у кого-нибудь такое бывало ???) и как отцепится от эксперта, если будут вопросы соответствующие. Конечно, как один из вариантов решения вопроса - установить насадок на дымовую трубу. А можно ли как-то сохранить все эти решения существующие ?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
24.3.2023, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457

|
Добрый день! Думаю, что вся эта история с попыткой сэкономить денег на трубе, плохо закончится. Не поможет и конфузор. Скорость дымовых газов по тракту на 30%-ной нагрузке всё равно останется 0,5 м/с. Есть вероятность излишнего охлаждения газов и конденсатообразования. И постепенного разрушения трубы.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2023, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575

|
Цитата(99887766 @ 24.3.2023, 17:48)  Добрый день! Думаю, что вся эта история с попыткой сэкономить денег на трубе, плохо закончится. Не поможет и конфузор. Скорость дымовых газов по тракту на 30%-ной нагрузке всё равно останется 0,5 м/с. Есть вероятность излишнего охлаждения газов и конденсатообразования. И постепенного разрушения трубы. Верные мысли,, но трубу как-то надо сохранить ))). Особенно учитывая тот факт, что температура дымовых газов 110 градусов согласно паспорта котла. Дымовую трубу придется утеплить в любом случае (мм на 80 - не менее). Сама труба там стальная (из обследования: материал трубы представляет собой тонкостенную цилиндрическую оболочку из стальных вальцовочных листов). Буду, короче, утеплять и ставить насадок плавный для факельного выброса. Мне посоветовали еще разок почитать Мочана (подпор какой-то там сделать нужный, чтобы насадок работал, и не замкнул работу котлов на ДТ)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2023, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6601
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Nidermayer @ 27.3.2023, 11:42)  Верные мысли,, но трубу как-то надо сохранить ))). Особенно учитывая тот факт, что температура дымовых газов 110 градусов согласно паспорта котла. Дымовую трубу придется утеплить в любом случае (мм на 80 - не менее). Сама труба там стальная (из обследования: материал трубы представляет собой тонкостенную цилиндрическую оболочку из стальных вальцовочных листов).
Буду, короче, утеплять и ставить насадок плавный для факельного выброса. Мне посоветовали еще разок почитать Мочана (подпор какой-то там сделать нужный, чтобы насадок работал, и не замкнул работу котлов на ДТ) Так и не сказал что за труба, сведения клеЩами вытаскиваем. Какой все таки диаметр и высота трубы.?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2023, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575

|
Цитата(CNFHSQ @ 27.3.2023, 12:33)  Так и не сказал что за труба, сведения клеЩами вытаскиваем. Какой все таки диаметр и высота трубы.? Высота около 23 метров, Ду 900. Конфузор поставлю на 700 на выходе. А на что это влияет ? По моему важным является скорость на выходе из ДТ. Конечно же - чем больше диаметр, тем больше охлаждение на высоте. Буду утеплять (срезать придется скобы, видимо  ) Вот данные.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2023, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6601
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Nidermayer @ 27.3.2023, 14:24)  Высота около 23 метров, Ду 900. Конфузор поставлю на 700 на выходе. А на что это влияет ? По моему важным является скорость на выходе из ДТ. Конечно же - чем больше диаметр, тем больше охлаждение на высоте. Буду утеплять (срезать придется скобы, видимо  ) Вот данные. Для максимальной нагрузки труба подходит. Ни разу не слышал чтобы летом котел задуло. Если бы так было , то для лета были бы трубы летние, чего не наблюдается. Излишняя тяга уменьшается шибером на котле.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Nidermayer Завышенная в диаметре дымовая труба 24.3.2023, 12:12 T-rex Прислать Вам фото конфузоров на выходе из дымовых ... 24.3.2023, 14:06 CNFHSQ Цитата(T-rex @ 24.3.2023, 14:06) При... 24.3.2023, 14:26  T-rex Цитата(CNFHSQ @ 24.3.2023, 15:26) Где ниб... 24.3.2023, 17:27 tiptop Цитата(Nidermayer @ 24.3.2023, 12:12) У м... 24.3.2023, 15:01 Галиев Цитата(tiptop @ 24.3.2023, 15:01) Да, люб... 24.3.2023, 19:19 Nidermayer Цитата(T-rex @ 24.3.2023, 14:06) При... 24.3.2023, 15:10 CNFHSQ Цитата(99887766 @ 24.3.2023, 17:48) Добры... 24.3.2023, 20:09    tiptop Цитата(Nidermayer @ 27.3.2023, 14:24) Буд... 27.3.2023, 17:34 T-rex такие вот 25.3.2023, 7:15 CNFHSQ Цитата(T-rex @ 25.3.2023, 7:15) таки... 25.3.2023, 8:35 T-rex Вы предполагаете, что внутри железобетонных труб ... 25.3.2023, 10:25 CNFHSQ Сегодня объекты промышленности и энергетики эксплу... 25.3.2023, 12:27
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Последние сообщения Форума
|