> Завышенная в диаметре дымовая труба, малые котлы на большую дымовую трубу
Nidermayer
сообщение 24.3.2023, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Добрый день.
Делаю проект реконструкции котельной. Общая мощность уменьшена в 2 раза (нет столько нагрузки просто-напросто, и на новые котлы аналогичной мощности тратится не будут).
В кот-ной стояла дымовая труба на 2 котла суммарно на 8 МВт, а теперь ставится 2 котла суммарно 3,8 МВт (так-то - более,чем на 50%). Ну и хотят сохранить сущ. ДТ, отдельно-стоящую, хорошая, самонесущая, без каркаса. Дымовая труба после котлов на самотяге, котлы газовые. Но вот при существующем диаметре ДТ скорость на выходе из ДТ в межотопительный период при работе газового котла на 30% составит всего 0,5 м/с (ну это очень мало - даже 1 м/с нету). У нас в наших нормативах в РБ написан такой пункт

(Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге и номинальной нагрузке принимают не менее 6 м/с, исходя из условий предупреждения их задувания в случае работы АИТ при сниженных нагрузках)

У меня при работе котлов на максимум в отопительный период там будет 3,2 м/с всего-то. Вот думаю - а как это задувание можно предотвратить (у кого-нибудь такое бывало ???) и как отцепится от эксперта, если будут вопросы соответствующие.
Конечно, как один из вариантов решения вопроса - установить насадок на дымовую трубу. А можно ли как-то сохранить все эти решения существующие ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
99887766
сообщение 24.3.2023, 17:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Добрый день!
Думаю, что вся эта история с попыткой сэкономить денег на трубе, плохо закончится.
Не поможет и конфузор.
Скорость дымовых газов по тракту на 30%-ной нагрузке всё равно останется 0,5 м/с.
Есть вероятность излишнего охлаждения газов и конденсатообразования.
И постепенного разрушения трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nidermayer
сообщение 27.3.2023, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Цитата(99887766 @ 24.3.2023, 17:48) *
Добрый день!
Думаю, что вся эта история с попыткой сэкономить денег на трубе, плохо закончится.
Не поможет и конфузор.
Скорость дымовых газов по тракту на 30%-ной нагрузке всё равно останется 0,5 м/с.
Есть вероятность излишнего охлаждения газов и конденсатообразования.
И постепенного разрушения трубы.


Верные мысли,, но трубу как-то надо сохранить ))). Особенно учитывая тот факт, что температура дымовых газов 110 градусов согласно паспорта котла. Дымовую трубу придется утеплить в любом случае (мм на 80 - не менее). Сама труба там стальная (из обследования: материал трубы представляет собой тонкостенную цилиндрическую оболочку из стальных вальцовочных листов).

Буду, короче, утеплять и ставить насадок плавный для факельного выброса. Мне посоветовали еще разок почитать Мочана (подпор какой-то там сделать нужный, чтобы насадок работал, и не замкнул работу котлов на ДТ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.3.2023, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6601
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Nidermayer @ 27.3.2023, 11:42) *
Верные мысли,, но трубу как-то надо сохранить ))). Особенно учитывая тот факт, что температура дымовых газов 110 градусов согласно паспорта котла. Дымовую трубу придется утеплить в любом случае (мм на 80 - не менее). Сама труба там стальная (из обследования: материал трубы представляет собой тонкостенную цилиндрическую оболочку из стальных вальцовочных листов).

Буду, короче, утеплять и ставить насадок плавный для факельного выброса. Мне посоветовали еще разок почитать Мочана (подпор какой-то там сделать нужный, чтобы насадок работал, и не замкнул работу котлов на ДТ)
Так и не сказал что за труба, сведения клеЩами вытаскиваем. Какой все таки диаметр и высота трубы.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nidermayer
сообщение 27.3.2023, 14:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Цитата(CNFHSQ @ 27.3.2023, 12:33) *
Так и не сказал что за труба, сведения клеЩами вытаскиваем. Какой все таки диаметр и высота трубы.?

Высота около 23 метров, Ду 900. Конфузор поставлю на 700 на выходе. А на что это влияет ? По моему важным является скорость на выходе из ДТ. Конечно же - чем больше диаметр, тем больше охлаждение на высоте. Буду утеплять (срезать придется скобы, видимо huh.gif ) Вот данные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дымовуха_2.png ( 203,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  дымовуха.png ( 358,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.3.2023, 19:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6601
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Nidermayer @ 27.3.2023, 14:24) *
Высота около 23 метров, Ду 900. Конфузор поставлю на 700 на выходе. А на что это влияет ? По моему важным является скорость на выходе из ДТ. Конечно же - чем больше диаметр, тем больше охлаждение на высоте. Буду утеплять (срезать придется скобы, видимо huh.gif ) Вот данные.

Для максимальной нагрузки труба подходит. Ни разу не слышал чтобы летом котел задуло. Если бы так было , то для лета были бы трубы летние, чего не наблюдается. Излишняя тяга уменьшается шибером на котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nidermayer   Завышенная в диаметре дымовая труба   24.3.2023, 12:12
- - T-rex   Прислать Вам фото конфузоров на выходе из дымовых ...   24.3.2023, 14:06
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 24.3.2023, 14:06) При...   24.3.2023, 14:26
|- - T-rex   Цитата(CNFHSQ @ 24.3.2023, 15:26) Где ниб...   24.3.2023, 17:27
- - tiptop   Цитата(Nidermayer @ 24.3.2023, 12:12) У м...   24.3.2023, 15:01
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 24.3.2023, 15:01) Да, люб...   24.3.2023, 19:19
- - Nidermayer   Цитата(T-rex @ 24.3.2023, 14:06) При...   24.3.2023, 15:10
|- - CNFHSQ   Цитата(99887766 @ 24.3.2023, 17:48) Добры...   24.3.2023, 20:09
|- - tiptop   Цитата(Nidermayer @ 27.3.2023, 14:24) Буд...   27.3.2023, 17:34
- - T-rex   такие вот   25.3.2023, 7:15
|- - CNFHSQ   Цитата(T-rex @ 25.3.2023, 7:15) таки...   25.3.2023, 8:35
- - T-rex   Вы предполагаете, что внутри железобетонных труб ...   25.3.2023, 10:25
- - CNFHSQ   Сегодня объекты промышленности и энергетики эксплу...   25.3.2023, 12:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 19:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных