Доброго времени суток! После того, как пришлось заменить старый коллектор на новый - началась проблема с ОБИЛЬНЫМ конденсатом на распределительном коллекторе ХВС, который вызвал какой-то странный процесс выражающийся в изменении цвета коллектора, фильтра, счетчика и даже фитингов. Есть подозрения что там появилась плесень. Что можно предпринять в данном случае?
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_04_07_at_22.10.47.jpeg ( 230,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_04_07_at_22.10.46.jpeg ( 253,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_04_07_at_22.10.47__1_.jpeg ( 266,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_04_07_at_22.10.46__1_.jpeg ( 266,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Я пока вижу 2 пути:
1й: очистить металлической щеткой налет, обработать средством от плесени, далее либо красить, либо искать термоизоляцию, а также налаживать вентиляцию в туалете;
2й: покупать новый коллектор, далее либо красить, либо искать термоизоляцию, а также налаживать вентиляцию в туалете.
С предыдущем коллектором такого не было и для меня эта ситуация просто шок, что с этим делать не ясно, потому нуждаюсь в ваших советах, как правильнее и эффективнее с этим управиться helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
svoroponov
сообщение 10.4.2023, 10:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1418
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Да вообще то по жизни видел только обратное. Для снижения влажности открывают окна и или двери для просушки . Мы ведь много водомерных узлов и проложенных труб улучшением вентиляции (ну и изоляцией ) избавляли от , извените ,,течки ,, конденсата с них . И какая разница между помещением ванной с плохой ветиляцией (в том числе и с конденсатом на металлических трубах ) и тем же помещением подвала или водомерного узла с такими же условиями и конденсатом на тех же трубах , если они не изолированы? Для появления влажности надо чтобы воздух помещения набрал процент влажности до определённого предела при определённой температуре помещения для возникновения точки росы на холодных поверхностях (металле).Если воздух очень сухой , то выпадение конденсата маловероятно. Для снижения влажности и применяют проветривание . Если поднимать температуру помещения без проветривания то повышается и влажность за счёт несколько повышенной скорости испарения.Правда до определённого предела. Но как только вы начали прветривание то влажность резко падает. И ещё , можно тут много чего писать из области теории но практика есть практика и при ликвидации разных утечек в помещении и хорошей вентиляции как правило конденсата не наблюдается .

Сообщение отредактировал svoroponov - 10.4.2023, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 10.4.2023, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(svoroponov @ 10.4.2023, 10:57) *
Да вообще то по жизни видел только обратное. Для снижения влажности открывают окна и или двери для просушки . Мы ведь много водомерных узлов и проложенных труб улучшением вентиляции (ну и изоляцией ) избавляли от , извените ,,течки ,, конденсата с них . И какая разница между помещением ванной с плохой ветиляцией (в том числе и с конденсатом на металлических трубах ) и тем же помещением подвала или водомерного узла с такими же условиями и конденсатом на тех же трубах , если они не изолированы?
...

И ещё , можно тут много чего писать из области теории но практика есть практика и при ликвидации разных утечек в помещении и хорошей вентиляции как правило конденсата не наблюдается .

Именно так. В нашей конкретной квартире конденсат на трубах и даже на пластмассовом бачке был почти круглогодично, кроме самых жарких месяцев, когда температура ХВ была 15-20 градусов. Стояк ХВ был теплоизолирован, даже бачок теплоизолировали.

Но причиной была отсутствие постоянной вентиляции. Вытяжной канал есть, тяга в нем есть, но при открытой двери. А дверь была установлена без зазора снизу. При закрытой двери нет никакого воздухообмена.

Врезали в низ двери переточную решетку и вся влага исчезла, в том числе на стальных неизолированных поверхностях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Laveshnik   Коллектор ХВС в жилом доме   7.4.2023, 22:35
- - инж323   Почистить, обработать преобразователем ржавчины, п...   7.4.2023, 22:58
|- - Laveshnik   Цитата(инж323 @ 7.4.2023, 22:58) Почистит...   7.4.2023, 23:59
- - Laveshnik   Про нормативы не слышал, до этого стоял коллектор ...   7.4.2023, 23:08
- - инж323   Даже штатная ТИ под коллекторы есть у производител...   8.4.2023, 0:01
|- - Laveshnik   Цитата(инж323 @ 8.4.2023, 0:01) Даже штат...   8.4.2023, 7:49
- - svoroponov   Обработать то конечно можно и нужно. Но в первую о...   8.4.2023, 8:45
|- - Laveshnik   Цитата(svoroponov @ 8.4.2023, 8:45) Обраб...   8.4.2023, 14:21
- - Vano   Дез средством надо еще обработать. Сложно сказать ...   9.4.2023, 3:20
- - Melkiades   Было такое - конденсация на трубах ХВ и бачке. Ус...   9.4.2023, 7:09
- - svoroponov   Если помещение глухое и сложности с вентиляцией , ...   9.4.2023, 16:43
- - jota   Чушь! Конденсат выпадает в основном в тёплое в...   9.4.2023, 20:49
- - svoroponov   Конденсат выпадает в любое время года , если есть ...   10.4.2023, 8:53
|- - jota   Цитата(svoroponov @ 10.4.2023, 8:53) Конд...   10.4.2023, 9:21
||- - jota   Цитата(Melkiades @ 10.4.2023, 13:43) В на...   10.4.2023, 14:02
|- - Laveshnik   Цитата(svoroponov @ 10.4.2023, 10:57) Да ...   15.4.2023, 22:38
- - jota   По жизни - не аргумент. Видите то, что хотите. Вам...   10.4.2023, 13:43
- - svoroponov   Знаете .Я по фото не вижу всего помещения как и вы...   10.4.2023, 14:16
- - Laveshnik   Цитата(svoroponov @ 10.4.2023, 14:16) Зна...   15.4.2023, 14:20
- - nagger   Цитата(Laveshnik @ 15.4.2023, 14:20) как ...   15.4.2023, 20:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных