EdwardKaznin
сообщение 12.4.2023, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.12.2019
Пользователь №: 370773



Добрый день!
Уважаемые теплотехники, нужна ваша помощь.
Согласовываем проект на установку автоматики отопления в жилом доме и у теплоснабжающей организации возникло следующее замечание:
Необходимое количество смесительных насосов отопления - 2 шт. (см. п.4.15 СП 41-101-95). Насосы являются смесительными (см. 4.10б), поэтому п.4.15 на них не распространяется.

Схема следующая: согласно п.6.1.4 СП 60.133300.2020 применена схема где в качестве резервного насоса принят существующий элеватор и один насос. Схема эксплуатировалась годами - все ок. При отключении электроэнергии теплоснабжение не нарушалось, т.к. элеватор "механический".
Проектируемая схема во вложении.

Подскажите пожалуйста насколько корректно данное замечание?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 13.4.2023, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33621
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



перечисленные вами пункты мероприятий не дадут зданию 1-ю категорию и лишь могут обозначить положение в уровне 1-й категории в которой уже объект должен быть. Второй ввод от второго ТП запитанного от другой точке, чем ТП1 нужен.
а если есть элеватор, то и раздел АОВ несколько иной. тут как с гендерами- или каждый день брейся или рожай, иное извращение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.4.2023, 18:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12963
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 13.4.2023, 14:36) *
перечисленные вами пункты мероприятий не дадут зданию 1-ю категорию и лишь могут обозначить положение в уровне 1-й категории в которой уже объект должен быть. Второй ввод от второго ТП запитанного от другой точке, чем ТП1 нужен.

Не факт, что обязательно нужна I кат. эл. снабжения.
В табл. 6.1 СП 256.1325800.2016 для ИТП МЖД указана I категория и стоит сноска:
Цитата
1) Требование I категории не относится к ИТП всех зданий и сооружений, указанных в таблице. Вопрос категорийности ИТП следует рассматривать для каждого конкретного случая.

Возможно, что при отсутствии I категории и применим п. 6.1.4 СП 60...2020 с элеватором на случай отключения эл. энергии:
Цитата
6.1.4 Присоединение систем отопления к тепловым сетям централизованного теплоснабжения через элеватор, включая автоматизированный, не допускается, но он может быть использован в обвязке циркуляционного насоса в качестве резервного смесительного устройства при аварийном отключении электроснабжения в районах с нестабильным электроснабжением.

Кстати, по 1-ому посту ТС - у ТСО нет претензий к установке элеватора. Справедливое замечание касается только количества смесительных насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- EdwardKaznin   Смесительный и циркуляционный насос - одно и то же?   12.4.2023, 14:54
- - ИОВ   1. Уже более года действующим является СП 510.1325...   12.4.2023, 17:23
- - инж323   Цитата(EdwardKaznin @ 12.4.2023, 14:54) Д...   12.4.2023, 19:07
|- - EdwardKaznin   Цитата(инж323 @ 12.4.2023, 21:07) Примене...   13.4.2023, 5:00
- - svoroponov   У нас на клапаны ,где есть риск отключения злектро...   13.4.2023, 15:29
- - svoroponov   Кстати подмешивающий насос ,при закрытии входного ...   13.4.2023, 16:01
- - EdwardKaznin   Цитата(svoroponov @ 13.4.2023, 17:29) У н...   13.4.2023, 17:20
|- - инж323   Цитата(EdwardKaznin @ 13.4.2023, 17:20) Т...   13.4.2023, 18:13
- - инж323   Да, хрущевки и брежневки с элеваторами не требовал...   13.4.2023, 20:45
|- - ИОВ   Нет денег на современные решения в реконструируемы...   13.4.2023, 21:54
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 13.4.2023, 21:54) Нет денег ...   13.4.2023, 22:24
- - EdwardKaznin   Цитата(инж323 @ 14.4.2023, 0:24) что б пр...   14.4.2023, 8:11
|- - инж323   Цитата(EdwardKaznin @ 14.4.2023, 8:11) Во...   14.4.2023, 17:28
- - tiptop   Забавно. Вы там "отбиваетесь", а я ка...   14.4.2023, 8:42
- - svoroponov   Электрогидравлические приводы есть в номенклатуре ...   14.4.2023, 9:15
- - svoroponov   Регулирующий клапан перед элеватором ? Как интерес...   14.4.2023, 23:32
- - svoroponov   Утепление или не утепление дома -это к вопросу ост...   14.4.2023, 23:48
- - EdwardKaznin   Цитата(инж323 @ 14.4.2023, 19:28) Вы види...   15.4.2023, 7:46
|- - инж323   Цитата(EdwardKaznin @ 15.4.2023, 7:46) Ка...   15.4.2023, 18:55
- - Altelega   Замечание корректное, вот только ... Вообще, где ...   30.5.2023, 8:02
- - svoroponov   Схема по первому пункту будет работать удовлетвори...   4.6.2023, 6:08
- - borm   С указанными входными параметрами нужно ставить ли...   4.6.2023, 10:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных