kosmos440o
сообщение 27.5.2023, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3090
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



На всей венткамере стоят так на контурах нагрева. Вроде неправильно, но терзают смутные сомнения, ибо все.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG20230527210120.jpg ( 3,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  ESBEVRG131__1_.pdf ( 996,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AI 155
сообщение 29.5.2023, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2173
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Правильность работы это само собой. Речь о расходе теплоносителя.

Цитата(Lex @ 29.5.2023, 11:40) *
Если снять ручку шпиндель (шток) и выпил на нем же будет видно?

По штоку регулирующего крана можно однозначно сказать его положение.
Лучше сразу на тлф сфотографировать, как и настройки привода.
Другое дело у разных адаптеров и у разных кранов по разному и не всегда это в интернете можно найти.

Цитата(olg2004 @ 29.5.2023, 11:42) *
Перепадов не боится, теперь уплотнение фторопластовое а не как раньше шарики с пружинками. можно использовать как разделитель

У таких повышенная утечка м. б. в закрытом состоянии.


Сообщение отредактировал AI 155 - 29.5.2023, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.5.2023, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(AI 155 @ 29.5.2023, 10:13) *
Правильность работы это само собой. Речь о расходе теплоносителя.


По штоку регулирующего крана можно однозначно сказать его положение.
Лучше сразу на тлф сфотографировать, как и настройки привода.
Другое дело у разных адаптеров и у разных кранов по разному и не всегда это в интернете можно найти.


У таких повышенная утечка м. б. в закрытом состоянии.



ну это да основная причина замены недержание. хуже только то что шток у них пластик сломать как два пальца. одно радует дешевые
Прикрепленный файл  клапан.jpg ( 28,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kosmos440o   Правильная установка клапана VRG131   27.5.2023, 16:06
- - tiptop   Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:06) тер...   27.5.2023, 16:33
|- - kosmos440o   Цитата(tiptop @ 27.5.2023, 16:33) По фото...   27.5.2023, 16:35
|- - tiptop   Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:35) одн...   27.5.2023, 18:28
- - AI 155   Когда сомневаюсь, разбираю и проверяю. С такой ори...   27.5.2023, 18:21
|- - AI 155   Цитата(AI 155 @ 27.5.2023, 20:21) Когда с...   27.5.2023, 18:47
- - kosmos440o   Ручка там всё нормально, я разбирал, вопрос в том,...   27.5.2023, 18:48
- - AI 155   Если собран как мой узел на фото и подача/обратка ...   27.5.2023, 18:52
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 27.5.2023, 18:52) Если со...   27.5.2023, 21:19
|- - Lex   Цитата(kosmos440o @ 28.5.2023, 1:19) В пр...   29.5.2023, 9:40
- - tiptop   Конечно, желательно, чтобы работал как смесительны...   27.5.2023, 19:39
- - AI 155   Крайне желательно расход теплоносителя мерять.   28.5.2023, 11:58
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 28.5.2023, 12:58) Крайне ...   29.5.2023, 7:08
|- - Lex   Цитата(AI 155 @ 28.5.2023, 15:58) Крайне ...   29.5.2023, 9:42
- - AI 155   Расходомером   29.5.2023, 7:39
- - olg2004   Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:06) На ...   29.5.2023, 9:42
- - tiptop   Вал - это "шпиндель".   29.5.2023, 13:43
- - kosmos440o   Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли б...   29.5.2023, 17:54
|- - olg2004   Цитата(kosmos440o @ 29.5.2023, 17:54) Вот...   30.5.2023, 9:29
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 29.5.2023, 17:54) Вот...   26.6.2023, 10:43
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.6.2023, 10...   30.6.2023, 21:55
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 30.6.2023, 21:55) На ...   3.7.2023, 9:44
|- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.7.2023, 9:34...   3.7.2023, 9:44
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(tiptop @ 3.7.2023, 9:44) Вы уверен...   3.7.2023, 9:45
- - AI 155   Завтра посмотрю в натуре.   29.5.2023, 20:33
- - AI 155   Конструктивно все одинаково. Т.е. без разницы   30.5.2023, 9:12
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 30.5.2023, 10:12) Констру...   31.5.2023, 14:21
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 30.5.2023, 9:12) Конструк...   5.6.2023, 17:49
- - AI 155   Если есть, то должны быть маркированы. Возможно в ...   31.5.2023, 14:53
|- - olg2004   Цитата(AI 155 @ 31.5.2023, 14:53) Если ес...   1.6.2023, 11:01
- - AI 155   Измерял расходы с узлах с шумящими насосами, посл...   5.6.2023, 20:40
- - Галиев   Почти на всех схемах перед трех-ходовым клапаном у...   5.6.2023, 22:31
|- - olg2004   Цитата(Галиев @ 5.6.2023, 22:31) Почти на...   6.6.2023, 8:31
- - AI 155   Трубу греть, когда установка выключена. Популярно ...   6.6.2023, 6:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 17:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных