Приточно вытяжной зонт и конденсат |
|
|
|
|
22.10.2023, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2023
Пользователь №: 422925

|
Доброго времени суток! В горячем цеху планируется использовать приточно-вытяжной зонт без калорифера, изучив вопрос вывод такой, обычно приточно-вытяжной зонт работает без калорифера, так как его основная задача - обеспечить циркуляцию воздуха и удаление загрязнений. Калориферы используются для нагрева воздуха в системе вентиляции, но в вашем случае, скорее всего, в горячем цеху уже достаточно высокая температура, поэтому использование калорифера может быть избыточным.. Однако, возникает вопрос о конденсации холодного воздуха внутри зонта, трубы мы изолируем, а как быть с зонтом? Ранее эти зонты не использовались из-за длительных сроков заказов, но сейчас, у нас есть цех по производству зонтов в регионе, мы хотели бы внедрить их, так как проблемы с возвращением воздуха в помещение всегда очень актуальны, особенно в кухонных зонах. Может у кого то был опыт, будем благодарны!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
23.10.2023, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 19:31)  Вы в ссылках увидели, где там приток в них подается? Нет в зонтах вами в ссылках приведенных притока. А в мной упомянутых был, Т.е. Вы не видите в каталоге на стр. 9 (по ссылке наши) на верхней крышке приточно-вытяжного зонта патрубки с надписями "приточный" и "вытяжной" ? Чудеса ... Именно к этим патрубкам подсоединяются воздуховоды соответствующие. А у МВО был боковой подвод воздуховодов, было удобнее в сравнительно невысоких помещениях ГЦ. Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 20:20)  Ну тут наверное нужно было уточнить что мы на юге и зимой у нас -5+10 где то возле того иногда и +15, Вы сначала ознакомьтесь с допустимыми температурами в РЗ горячего цеха зимой и по СП 60 с отклонениями температур в приточной струе при входе в РЗ и/или с температурами при душировании. И вопрос по подаче неподогретого нар. воздуха в Вашем относительно не холодном регионе сразу отпадёт.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2023, 23:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2023
Пользователь №: 422925

|
Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 22:22)  Вы сначала ознакомьтесь с допустимыми температурами в РЗ горячего цеха зимой и по СП 60 с отклонениями температур в приточной струе при входе в РЗ и/или с температурами при душировании. И вопрос по подаче неподогретого нар. воздуха в Вашем относительно не холодном регионе сразу отпадёт. это не приточный воздух и не душирование, прошу не путать! Есть три категории замещающего воздуха: подача, подпитка и передача(перетоки). Сейчас речь о подпиточном (воздух, подаваемый через систему, предназначенную для подачи замещающего воздуха специально для вытяжки, он доставляется непосредственно к вытяжке или рядом с ней). И если про СП60 говорить то при увеличении расхода в нормы по скорости движения воздуха мы не в ходим когда кратность составляет 20-30
Сообщение отредактировал youyahoo - 23.10.2023, 23:23
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 23:14)  это не приточный воздух и не душирование, прошу не путать! Есть три категории замещающего воздуха: подача, подпитка и передача(перетоки). Сейчас речь о подпиточном (воздух, подаваемый через систему, предназначенную для подачи замещающего воздуха специально для вытяжки, он доставляется непосредственно к вытяжке или рядом с ней). И если про СП60 говорить то при увеличении расхода в нормы по скорости движения воздуха мы не в ходим когда кратность составляет 20-30 что за бред? есть температура в рабочей зоне и температура в приточного воздуха, остальное ваши фантазии. короче читайте сп 60 раздел 5 и приложение Б и В ,а также гост 30494. там все написано. и температура /скорость струи и в рабочей зоне.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
youyahoo Приточно вытяжной зонт и конденсат 22.10.2023, 13:59 AGAG очень разумно - не греть приточный воздух - ведь п... 23.10.2023, 10:09 ИОВ Цитата(AGAG @ 23.10.2023, 10:09) очень ра... 23.10.2023, 11:16  инж323 Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 11:16) Готовить ... 23.10.2023, 16:41  youyahoo Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 11:16) Готовить ... 23.10.2023, 20:20 Composter вобще странные рассуждения. Те приточно вытяжные з... 23.10.2023, 14:42 Skaramush Мда...
Для начала - машинный перевод рекламного те... 23.10.2023, 16:49 инж323 Ну насчет "всё в дыму" тут как бы.... от... 23.10.2023, 17:20 youyahoo Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 17:20) Ну нас... 23.10.2023, 21:02  инж323 Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 21:02) Они ... 23.10.2023, 21:47 ИОВ Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 16:41) Это вы... 23.10.2023, 18:26 инж323 Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 18:26) То ли я н... 23.10.2023, 19:31 youyahoo [quote name='Skaramush' date='23.10.20... 23.10.2023, 20:36 youyahoo Вообще интересно!? Реакция у всех такая негати... 23.10.2023, 22:03 инж323 Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 22:22) Т.е. Вы н... 23.10.2023, 23:03  ИОВ Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 23:14) это ... 23.10.2023, 23:52   youyahoo Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 23:52) Смешно чи... 24.10.2023, 18:03    инж323 Цитата(youyahoo @ 24.10.2023, 18:03) для ... 24.10.2023, 19:15     youyahoo Цитата(инж323 @ 24.10.2023, 19:15) Только... 24.10.2023, 22:21 AGAG
а вот такой приточно-вытяжной зонт сейчас есть? ... 24.10.2023, 10:37  youyahoo Цитата(AGAG @ 24.10.2023, 10:37)
а вот ... 24.10.2023, 17:27 Skaramush Всё. Вот теперь место теме определено точно. 24.10.2023, 6:36 инж323 Мне не нужно адресовывать вопросы про международны... 24.10.2023, 23:19 youyahoo Цитата(инж323 @ 24.10.2023, 23:19) Соотно... 25.10.2023, 0:25  инж323 Цитата(youyahoo @ 25.10.2023, 0:25) 1.... 25.10.2023, 1:10 Skaramush Ну, достаточно, пожалуй. Тут явно появился "с... 26.10.2023, 8:29
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|