Доброго времени суток! В горячем цеху планируется использовать приточно-вытяжной зонт без калорифера, изучив вопрос вывод такой, обычно приточно-вытяжной зонт работает без калорифера, так как его основная задача - обеспечить циркуляцию воздуха и удаление загрязнений. Калориферы используются для нагрева воздуха в системе вентиляции, но в вашем случае, скорее всего, в горячем цеху уже достаточно высокая температура, поэтому использование калорифера может быть избыточным.. Однако, возникает вопрос о конденсации холодного воздуха внутри зонта, трубы мы изолируем, а как быть с зонтом? Ранее эти зонты не использовались из-за длительных сроков заказов, но сейчас, у нас есть цех по производству зонтов в регионе, мы хотели бы внедрить их, так как проблемы с возвращением воздуха в помещение всегда очень актуальны, особенно в кухонных зонах. Может у кого то был опыт, будем благодарны! rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2023_10_22_09_03_25_Избранное____108726_.png ( 94,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 23.10.2023, 22:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 19:31) *
Вы в ссылках увидели, где там приток в них подается? Нет в зонтах вами в ссылках приведенных притока. А в мной упомянутых был,

Т.е. Вы не видите в каталоге на стр. 9 (по ссылке наши) на верхней крышке приточно-вытяжного зонта патрубки с надписями "приточный" и "вытяжной" ? Чудеса ...
Именно к этим патрубкам подсоединяются воздуховоды соответствующие.
А у МВО был боковой подвод воздуховодов, было удобнее в сравнительно невысоких помещениях ГЦ.

Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 20:20) *
Ну тут наверное нужно было уточнить что мы на юге и зимой у нас -5+10 где то возле того иногда и +15,

Вы сначала ознакомьтесь с допустимыми температурами в РЗ горячего цеха зимой и по СП 60 с отклонениями температур в приточной струе при входе в РЗ и/или с температурами при душировании. И вопрос по подаче неподогретого нар. воздуха в Вашем относительно не холодном регионе сразу отпадёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
youyahoo
сообщение 23.10.2023, 23:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2023
Пользователь №: 422925



Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 22:22) *
Вы сначала ознакомьтесь с допустимыми температурами в РЗ горячего цеха зимой и по СП 60 с отклонениями температур в приточной струе при входе в РЗ и/или с температурами при душировании. И вопрос по подаче неподогретого нар. воздуха в Вашем относительно не холодном регионе сразу отпадёт.



это не приточный воздух и не душирование, прошу не путать! Есть три категории замещающего воздуха: подача, подпитка и передача(перетоки). Сейчас речь о подпиточном (воздух, подаваемый через систему, предназначенную для подачи замещающего воздуха специально для вытяжки, он доставляется непосредственно к вытяжке или рядом с ней). И если про СП60 говорить то при увеличении расхода в нормы по скорости движения воздуха мы не в ходим когда кратность составляет 20-30

Сообщение отредактировал youyahoo - 23.10.2023, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.10.2023, 23:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 23:14) *
это не приточный воздух и не душирование, прошу не путать! Есть три категории замещающего воздуха: подача, подпитка и передача(перетоки). Сейчас речь о подпиточном (воздух, подаваемый через систему, предназначенную для подачи замещающего воздуха специально для вытяжки, он доставляется непосредственно к вытяжке или рядом с ней). И если про СП60 говорить то при увеличении расхода в нормы по скорости движения воздуха мы не в ходим когда кратность составляет 20-30

Смешно читать это на Форуме специалистов ОВ.
Т.е. зонт приточно-вытяжной, но воздух не приточный. newconfus.gif
В вентиляции нет понятия подпиточный воздух. Этот воздух поступает в РЗ, и повару, а также санинспекции, плевать, как Вы называете то, чего не знаете и не понимаете.

Приточный воздух в этом зонте подаётся не для замещения вытяжки из него же, а для создания шиберирующей завесы - защищает персонал, предотвращает растекания горячего воздуха над тепловым оборудованием в сторону персонала.

Более не буду мешать Вашим фантазиям - они элементарно не соответствуют санитарным нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
youyahoo
сообщение 24.10.2023, 18:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2023
Пользователь №: 422925



Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 23:52) *
Смешно читать это на Форуме специалистов ОВ.
Т.е. зонт приточно-вытяжной, но воздух не приточный. newconfus.gif
В вентиляции нет понятия подпиточный воздух. Этот воздух поступает в РЗ, и повару, а также санинспекции, плевать, как Вы называете то, чего не знаете и не понимаете.

Приточный воздух в этом зонте подаётся не для замещения вытяжки из него же, а для создания шиберирующей завесы - защищает персонал, предотвращает растекания горячего воздуха над тепловым оборудованием в сторону персонала.

Более не буду мешать Вашим фантазиям - они элементарно не соответствуют санитарным нормам.


для создания шиберирующей завесы о боже!! Это вообще не отсюда, вы хоть понимаете что такое шибирующая завеса и принципы ее использования? newconfus.gif

Видимо мы говорим на разных языках, давайте так в России то что заходит в помещение это приточный воздух, да! В международных стандартах это освещается в более развернутом виде! Мне вот тоже очень странно слышать от специалиста ОВ что в вентиляции такого понятия нет thumbdown.gif складывается ощущение что вы пробежались по основам вентиляции учебников СССР, а с исследованиями последнего десятилетия и не ознакамливались, в России свежих адекватных пособий по вентиляции и аэродинамике сейчас нет, но информации в достоверных зарубежных источниках полно!
Рекомендую к прочтению
- ASHRAE Handbook: Fundamentals (www.ashrae.org)
- HVAC Systems and Equipment (ASHRAE Handbook)
- Building Services Engineering Reference Book (David V. Chadderton)
- Principles of Heating, Ventilation, and Air Conditioning in Buildings (John W. Mitchell, James E. Braun)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- youyahoo   Приточно вытяжной зонт и конденсат   22.10.2023, 13:59
- - AGAG   очень разумно - не греть приточный воздух - ведь п...   23.10.2023, 10:09
|- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 23.10.2023, 10:09) очень ра...   23.10.2023, 11:16
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 11:16) Готовить ...   23.10.2023, 16:41
|- - youyahoo   Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 11:16) Готовить ...   23.10.2023, 20:20
- - Composter   вобще странные рассуждения. Те приточно вытяжные з...   23.10.2023, 14:42
- - Skaramush   Мда... Для начала - машинный перевод рекламного те...   23.10.2023, 16:49
- - инж323   Ну насчет "всё в дыму" тут как бы.... от...   23.10.2023, 17:20
|- - youyahoo   Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 17:20) Ну нас...   23.10.2023, 21:02
|- - инж323   Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 21:02) Они ...   23.10.2023, 21:47
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 16:41) Это вы...   23.10.2023, 18:26
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 18:26) То ли я н...   23.10.2023, 19:31
- - youyahoo   [quote name='Skaramush' date='23.10.20...   23.10.2023, 20:36
- - youyahoo   Вообще интересно!? Реакция у всех такая негати...   23.10.2023, 22:03
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 22:22) Т.е. Вы н...   23.10.2023, 23:03
|||- - инж323   Цитата(youyahoo @ 24.10.2023, 18:03) для ...   24.10.2023, 19:15
|||- - youyahoo   Цитата(инж323 @ 24.10.2023, 19:15) Только...   24.10.2023, 22:21
||- - Composter   Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 23:14) это ...   24.10.2023, 13:38
|- - AGAG   а вот такой приточно-вытяжной зонт сейчас есть? ...   24.10.2023, 10:37
|- - youyahoo   Цитата(AGAG @ 24.10.2023, 10:37) а вот ...   24.10.2023, 17:27
- - Skaramush   Всё. Вот теперь место теме определено точно.   24.10.2023, 6:36
- - инж323   Мне не нужно адресовывать вопросы про международны...   24.10.2023, 23:19
|- - youyahoo   Цитата(инж323 @ 24.10.2023, 23:19) Соотно...   25.10.2023, 0:25
|- - инж323   Цитата(youyahoo @ 25.10.2023, 0:25) 1....   25.10.2023, 1:10
- - Skaramush   Ну, достаточно, пожалуй. Тут явно появился "с...   26.10.2023, 8:29


Тема закрытаОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных