Приточно вытяжной зонт и конденсат |
|
|
|
|
22.10.2023, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2023
Пользователь №: 422925

|
Доброго времени суток! В горячем цеху планируется использовать приточно-вытяжной зонт без калорифера, изучив вопрос вывод такой, обычно приточно-вытяжной зонт работает без калорифера, так как его основная задача - обеспечить циркуляцию воздуха и удаление загрязнений. Калориферы используются для нагрева воздуха в системе вентиляции, но в вашем случае, скорее всего, в горячем цеху уже достаточно высокая температура, поэтому использование калорифера может быть избыточным.. Однако, возникает вопрос о конденсации холодного воздуха внутри зонта, трубы мы изолируем, а как быть с зонтом? Ранее эти зонты не использовались из-за длительных сроков заказов, но сейчас, у нас есть цех по производству зонтов в регионе, мы хотели бы внедрить их, так как проблемы с возвращением воздуха в помещение всегда очень актуальны, особенно в кухонных зонах. Может у кого то был опыт, будем благодарны!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
23.10.2023, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 19:31)  Вы в ссылках увидели, где там приток в них подается? Нет в зонтах вами в ссылках приведенных притока. А в мной упомянутых был, Т.е. Вы не видите в каталоге на стр. 9 (по ссылке наши) на верхней крышке приточно-вытяжного зонта патрубки с надписями "приточный" и "вытяжной" ? Чудеса ... Именно к этим патрубкам подсоединяются воздуховоды соответствующие. А у МВО был боковой подвод воздуховодов, было удобнее в сравнительно невысоких помещениях ГЦ. Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 20:20)  Ну тут наверное нужно было уточнить что мы на юге и зимой у нас -5+10 где то возле того иногда и +15, Вы сначала ознакомьтесь с допустимыми температурами в РЗ горячего цеха зимой и по СП 60 с отклонениями температур в приточной струе при входе в РЗ и/или с температурами при душировании. И вопрос по подаче неподогретого нар. воздуха в Вашем относительно не холодном регионе сразу отпадёт.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2023, 23:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2023
Пользователь №: 422925

|
Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 22:22)  Вы сначала ознакомьтесь с допустимыми температурами в РЗ горячего цеха зимой и по СП 60 с отклонениями температур в приточной струе при входе в РЗ и/или с температурами при душировании. И вопрос по подаче неподогретого нар. воздуха в Вашем относительно не холодном регионе сразу отпадёт. это не приточный воздух и не душирование, прошу не путать! Есть три категории замещающего воздуха: подача, подпитка и передача(перетоки). Сейчас речь о подпиточном (воздух, подаваемый через систему, предназначенную для подачи замещающего воздуха специально для вытяжки, он доставляется непосредственно к вытяжке или рядом с ней). И если про СП60 говорить то при увеличении расхода в нормы по скорости движения воздуха мы не в ходим когда кратность составляет 20-30
Сообщение отредактировал youyahoo - 23.10.2023, 23:23
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2023, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 23:14)  это не приточный воздух и не душирование, прошу не путать! Есть три категории замещающего воздуха: подача, подпитка и передача(перетоки). Сейчас речь о подпиточном (воздух, подаваемый через систему, предназначенную для подачи замещающего воздуха специально для вытяжки, он доставляется непосредственно к вытяжке или рядом с ней). И если про СП60 говорить то при увеличении расхода в нормы по скорости движения воздуха мы не в ходим когда кратность составляет 20-30 Смешно читать это на Форуме специалистов ОВ. Т.е. зонт приточно-вытяжной, но воздух не приточный. В вентиляции нет понятия подпиточный воздух. Этот воздух поступает в РЗ, и повару, а также санинспекции, плевать, как Вы называете то, чего не знаете и не понимаете. Приточный воздух в этом зонте подаётся не для замещения вытяжки из него же, а для создания шиберирующей завесы - защищает персонал, предотвращает растекания горячего воздуха над тепловым оборудованием в сторону персонала. Более не буду мешать Вашим фантазиям - они элементарно не соответствуют санитарным нормам.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023, 18:03
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2023
Пользователь №: 422925

|
Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 23:52)  Смешно читать это на Форуме специалистов ОВ. Т.е. зонт приточно-вытяжной, но воздух не приточный. В вентиляции нет понятия подпиточный воздух. Этот воздух поступает в РЗ, и повару, а также санинспекции, плевать, как Вы называете то, чего не знаете и не понимаете. Приточный воздух в этом зонте подаётся не для замещения вытяжки из него же, а для создания шиберирующей завесы - защищает персонал, предотвращает растекания горячего воздуха над тепловым оборудованием в сторону персонала. Более не буду мешать Вашим фантазиям - они элементарно не соответствуют санитарным нормам. для создания шиберирующей завесы о боже!! Это вообще не отсюда, вы хоть понимаете что такое шибирующая завеса и принципы ее использования? Видимо мы говорим на разных языках, давайте так в России то что заходит в помещение это приточный воздух, да! В международных стандартах это освещается в более развернутом виде! Мне вот тоже очень странно слышать от специалиста ОВ что в вентиляции такого понятия нет  складывается ощущение что вы пробежались по основам вентиляции учебников СССР, а с исследованиями последнего десятилетия и не ознакамливались, в России свежих адекватных пособий по вентиляции и аэродинамике сейчас нет, но информации в достоверных зарубежных источниках полно! Рекомендую к прочтению - ASHRAE Handbook: Fundamentals (www.ashrae.org) - HVAC Systems and Equipment (ASHRAE Handbook) - Building Services Engineering Reference Book (David V. Chadderton) - Principles of Heating, Ventilation, and Air Conditioning in Buildings (John W. Mitchell, James E. Braun)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(youyahoo @ 24.10.2023, 18:03)  для создания шиберирующей завесы о боже!! Это вообще не отсюда, вы хоть понимаете что такое шибирующая завеса и принципы ее использования? Видимо мы говорим на разных языках, давайте так в России то что заходит в помещение это приточный воздух, да! В международных стандартах это Только вот объект с оборудованием и проект с ним же пойдет в экспертизу по нормам РФ и ссылки на любые международные стандарты звучат как "а мне дядя Коля разрешил". А для понимания стоит сравнить площадь сечения приточного воздуха в зонт и площадь выпускной щели для создания завесы с весьма не малой скоростью. И какая тогда будет скорость во входном патрубке зонта? а просто перепускать воздух из приточной щели зонта в вытяжную панель- задача освоения денег, а не вентиляция.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
youyahoo Приточно вытяжной зонт и конденсат 22.10.2023, 13:59 AGAG очень разумно - не греть приточный воздух - ведь п... 23.10.2023, 10:09 ИОВ Цитата(AGAG @ 23.10.2023, 10:09) очень ра... 23.10.2023, 11:16  инж323 Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 11:16) Готовить ... 23.10.2023, 16:41  youyahoo Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 11:16) Готовить ... 23.10.2023, 20:20 Composter вобще странные рассуждения. Те приточно вытяжные з... 23.10.2023, 14:42 Skaramush Мда...
Для начала - машинный перевод рекламного те... 23.10.2023, 16:49 инж323 Ну насчет "всё в дыму" тут как бы.... от... 23.10.2023, 17:20 youyahoo Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 17:20) Ну нас... 23.10.2023, 21:02  инж323 Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 21:02) Они ... 23.10.2023, 21:47 ИОВ Цитата(инж323 @ 23.10.2023, 16:41) Это вы... 23.10.2023, 18:26 инж323 Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 18:26) То ли я н... 23.10.2023, 19:31 youyahoo [quote name='Skaramush' date='23.10.20... 23.10.2023, 20:36 youyahoo Вообще интересно!? Реакция у всех такая негати... 23.10.2023, 22:03 инж323 Цитата(ИОВ @ 23.10.2023, 22:22) Т.е. Вы н... 23.10.2023, 23:03     youyahoo Цитата(инж323 @ 24.10.2023, 19:15) Только... 24.10.2023, 22:21  Composter Цитата(youyahoo @ 23.10.2023, 23:14) это ... 24.10.2023, 13:38 AGAG
а вот такой приточно-вытяжной зонт сейчас есть? ... 24.10.2023, 10:37  youyahoo Цитата(AGAG @ 24.10.2023, 10:37)
а вот ... 24.10.2023, 17:27 Skaramush Всё. Вот теперь место теме определено точно. 24.10.2023, 6:36 инж323 Мне не нужно адресовывать вопросы про международны... 24.10.2023, 23:19 youyahoo Цитата(инж323 @ 24.10.2023, 23:19) Соотно... 25.10.2023, 0:25  инж323 Цитата(youyahoo @ 25.10.2023, 0:25) 1.... 25.10.2023, 1:10 Skaramush Ну, достаточно, пожалуй. Тут явно появился "с... 26.10.2023, 8:29
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)