> Какими требованиями регламентируется высота приточной вентиляции
nidls
сообщение 7.12.2022, 20:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите найти нормативную нормативную документацию.
Есть административное здание, с приточной вентиляцией. Шахты высотой 1 м. выходят на крышу и вплотную к одной из этих шахт пространна лифтовая высотой 3м. Есть подозрение, что так быть не должно. Но не могу найти документов описывающих положение шахт естественной вентиляции.

Единственное, что я нашел СП 7.13130.2013, но там описано положение дымовых труб. Почему-то помню, что высота должна быть 500, но откуда не знаю(
Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 8.12.2022, 0:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 13025
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В общем случае высота регламентирована в СП 60...2020:
Цитата
7.5.2 ...
Минимальное расстояние до нижней части приемного устройства наружного воздуха, располагаемого на крыше или площадке, следует принимать в 1,5 раза больше ожидаемой максимальной толщины слоя снега.

Но у Вас шахта вплотную к лифтовой - зимой занесёт снегом. Надо на уровень кровли лифтовой низ проёма воздухозаборного выводить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 30.10.2023, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(ИОВ @ 8.12.2022, 0:21) *
В общем случае высота регламентирована в СП 60...2020:

Но у Вас шахта вплотную к лифтовой - зимой занесёт снегом. Надо на уровень кровли лифтовой низ проёма воздухозаборного выводить.
А что такое "площадка"? Может ли площадка быть на уровне земли, чтобы выполняя означенные в СП 60...2020 мероприятия можно было уйти от необходимости поднимать приёмное отверстие на 2 м от уровня земли?
Конкретно интересует неорганизованная подача воздуха в здания типа котельных (без постоянного пребывания людей) или трансформаторных.

Сообщение отредактировал Sweetnighter - 30.10.2023, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных