Cherteznik
сообщение 18.10.2023, 5:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.10.2023
Пользователь №: 422760



Добрый день. Коллеги раньше в моем проектном институте мы делали дренаж с разрывом струи в камере как показано на рис.1 (используя воронки). Теперь с недавнего времени было введено решение делать дренажи по рис. 2 (с разрывом струи в колодце). Так делают дренажи во многих городах нашей страны и сети Санкт-Петербурга и Новосибирска и тд. У меня возникает вопрос, как такой дренаж рассчитывать, ведь по циклической прочности он не пройдет, а делать кракозябры и тройники считаю не целесообразно. защемление трубы в земле (гильзе камеры) считаю как неподвижная опора. Как вы рассчитываете такие дренажи, если рассчитываете, или может вы вставляете какие то гибкие вставки? Шланги? Но шлангов со сроком службы 30 лет нет.

Прикрепленный файл  Снимок.JPG ( 113,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


Если неподвижка стоит непосредственно рядом с камерой конечно таких проблем практически нет, но если дальше 5 метров от узла возникают проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Иркутск
сообщение 27.10.2023, 7:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



Цитата(nik4t @ 24.10.2023, 22:59) *
Интересно посмотреть как его видно зимой, в мороз, в камере...
Если Вы хотите глазами смотреть на льющийся кипяток (и уверены, что пар Вам не помешает), то откройте крышку колодца водобойного у камеры и смотрите (если увидите как она льётся).
З.Ы.
В Москве многие тысячи километров тепловых сетей и ни в одно камере Вы не увидите воронки.

1. в камере тепло
2. в Москве тепло и не важно сколько там километров.
3. при подготовке рабочего места в камере она обеспаривается и ставится на принудительную вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherteznik
сообщение 8.11.2023, 6:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.10.2023
Пользователь №: 422760



Цитата(Иркутск @ 27.10.2023, 8:27) *
1. в камере тепло
2. в Москве тепло и не важно сколько там километров.
3. при подготовке рабочего места в камере она обеспаривается и ставится на принудительную вентиляцию.


Вот мне и интересно как решают эту проблему в Москве, Санкт-Петербурге, или над этими дренажами никто не заморачивается? а их же может в процессе эксплуатации попросту оторвать.

Коллеги с Новосиба ставят просто неподвижки рядом с камерой, но это решение не всегда работает так как при реконструкции ты не меняешь рабочую схему, а перемещения на камере бывают дикие.


ЗЫ (Красноярск)
Воздушник не нужен перепад меньше метра на ответвление.
А по поводу комфорта в камерах у нас привозят дутьевые вентиляторы и ставят на 1 люк, минут за 10 до спуска, но если где-то дальше по трассе порыв это не спасает. Да и привозят их редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Cherteznik   Расчет дренажа тепловых сетей без разрыва потока в камере   18.10.2023, 5:36
- - Иркутск   По рисунку не понятно как будет контролироваться д...   23.10.2023, 7:07
- - nik4t   Цитата(Иркутск @ 23.10.2023, 8:07) По рис...   24.10.2023, 17:59
- - nik4t   Цитата(Иркутск @ 27.10.2023, 8:27) 1. в ...   27.10.2023, 10:29
- - borm   Вентилируют думаю так: Аварийка, на один люк венти...   27.10.2023, 13:25
- - nik4t   Цитата(borm @ 27.10.2023, 14:25) Вентилир...   27.10.2023, 13:34
- - Иркутск   Цитата(nik4t @ 27.10.2023, 15:29) Естеств...   31.10.2023, 3:21
- - nik4t   Цитата(Cherteznik @ 8.11.2023, 8:31) Вот ...   8.11.2023, 17:28
|- - инж323   Цитата(nik4t @ 8.11.2023, 17:28) В Москве...   8.11.2023, 18:36
- - Cherteznik   Цитата(nik4t @ 8.11.2023, 18:28) В Москве...   9.11.2023, 12:26
|- - инж323   Цитата(Cherteznik @ 9.11.2023, 12:26) Вот...   9.11.2023, 17:55
- - nik4t   Цитата(Cherteznik @ 9.11.2023, 13:26) Вот...   9.11.2023, 15:12
- - экспорт   Посмотрите некое решение дренажа ТС у здания вклю...   24.11.2023, 13:13
- - nik4t   Это вопрос из рубрики: "Давайте отгадаем...   24.11.2023, 16:06
- - экспорт   Видимо действительно задуманы УВВ в местной верхне...   28.11.2023, 11:22
- - экспорт   Учитывая заглубление 1,5м в канале Вместо вариан...   28.11.2023, 12:33
- - nik4t   Цитата(экспорт @ 28.11.2023, 14:33) Учиты...   28.11.2023, 14:11
- - экспорт   Как же достать воздушник в канале на глубине окол...   28.11.2023, 14:48
- - nik4t   Смочь запроектировать так, что бы воздушник был не...   28.11.2023, 15:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных