> Слишком низкая температура обратной калорифера, Температура обратки ниже температуры выдаваемого воздуха (в канале)
Silvestrov
сообщение 7.11.2023, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 362994



Здравствуйте!
Есть приточная установка с обвязкой калорифера по по схеме количественного регулирования (без циркуляционного байпаса). В контуре есть КЗР и насос, включенные последовательно. Управляется простейшим регулятором. При подходе к рабочей точке по воздуху (22 град) температура обратки падает ниже 15 градусов и система выходит в отказ.
Вопрос: что-то не так с калорифером (слишком низкий расход)?. Раньше такого не на этой установке не наблюдалось, но летом ламели калорифера почистили и теплообмен, я предполагаю стал лучше... По воде не промывали. Может забит калорифер?
Заранее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SSA
сообщение 8.11.2023, 14:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну, или калорифер - недомерок. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 10.11.2023, 17:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(SSA @ 8.11.2023, 13:11) *
Ну, или калорифер - недомерок. laugh.gif

На недомерке наоборот температура обратки упасть сильно не должна... На "перемерке" - да, может...
Скорее всего что то из этого:
1) расхода теплоносителя нет
2) расход воздуха выше проектного
3) температура наружного воздуха ниже проектной
PS Вариант (2) менее вероятен, чем (1) или (3), поскольку тут больше бы сказалось на температуре воздуха после калорифера, чем на температуре обратки (в виде "недогрева" воздуха)... Но добавил бы еще один вариант:
4) температура теплоносителя на подаче меньше проектной
Может быть все в комплексе..
Расхода теплоносителя может быть по разным причинам - может быть забит теплообменник, может быть забита теплотрасса, "умер насос", забиты фильтры ("по воде") и т.д. и т.п..

Сообщение отредактировал Ратман - 10.11.2023, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Silvestrov   Слишком низкая температура обратной калорифера   7.11.2023, 15:37
- - Flow   Цитата(Silvestrov @ 7.11.2023, 15:37) Здр...   7.11.2023, 19:01
|- - инж323   Цитата(Ратман @ 10.11.2023, 17:05) На нед...   13.11.2023, 19:40
|- - Ратман   Цитата(инж323 @ 13.11.2023, 18:40) Уточни...   14.11.2023, 10:41
|- - инж323   Цитата(Ратман @ 14.11.2023, 10:41) имел в...   14.11.2023, 13:07
|- - Ратман   Цитата(инж323 @ 14.11.2023, 12:07) Нескол...   15.11.2023, 12:44
- - ail   не надо делать количественное регулирование - хлоп...   9.11.2023, 15:53
- - Silvestrov   Спасибо огромное за анализ! Так как за лето в ...   13.11.2023, 17:07
|- - AI 155   Цитата(Silvestrov @ 13.11.2023, 19:07) Ос...   13.11.2023, 18:42
- - SSA   Я имел ввиду по теплоносителю.   14.11.2023, 6:41
- - ail   Цитата(Silvestrov @ 7.11.2023, 15:37) При...   15.11.2023, 11:37
- - AI 155   ТС расход теплоносителя измерить нечем, остается в...   15.11.2023, 17:56
- - kosmos440o_v2   Расходы воздуха померить и по возможности воды, то...   17.11.2023, 22:53
- - SSA   Цитата(kosmos440o_v2 @ 18.11.2023, 0:53) ...   20.11.2023, 21:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных