> ПроблемаC.I.B. Unigas R93A с горелкой, обгорает огневая головка
Rocket1972
сообщение 9.11.2023, 16:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



ДОброго дня колеги.
Вопрос-проблема.
Горелка газовая C.I.B. Unigas R93A M-.PR.S.RU.A.8.50.EA установлена на котле BOSCH UT- L 24. Запущены в конце 2019 года.
через некоторое время после ввода в эксплуатацию стали замечать что сильно нагревается завихритель огневой головки.
Не сразу началось... может год прошел примерно...
Происходит сие чаще всего в ветренные дни и на нагрузках близких к максимальным.
Вынос головки в топку не видел. при монтаже не присутствовал, положение установлено согласно рекомендаций по необходимой мощности. ФОток пока не могу прислать- пронос фото видео и телефона на территорию предприятия запрещён. фото головы обгорающей под спойлером будет.
Был момент- пламя пыталось гореть в корпусе, за завихрителем, но на минимальных нагрузках. при режимной наладке эту проблему убрали регулировками соотношения газ-воздух. и на момент РНИ в 2022 вроде заработало нормально, но как началась погода ветренная- снова начались проблемы. поверочный расчет трубы сделали. по тяге проходит..
Куда копать еще?
Прикрепленный файл  fcc387f5_f9bc_42fb_b0d4_375f1c926115.jpeg ( 111,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  675d1b31_712c_4230_a4c0_da37948e91e2.jpeg ( 105,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Прикрепленный файл  для_АБОК_Unimat_UT_L_24_ст._1._зав.__ххх147_филиал_БХЗ_2022.pdf ( 264,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17



Сообщение отредактировал Rocket1972 - 9.11.2023, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Галиев
сообщение 11.11.2023, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вчера, на точно такой же горелке делали режимку. Покажите свою режимную карту.
По сути, проскок факела обусловлен низкой скоростью истечения газовоздушной смеси. Вы зрительно наблюдали, как пламя горит при таком раскладе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных