Здравствуйте!
Есть приточная установка с обвязкой калорифера по по схеме количественного регулирования (без циркуляционного байпаса). В контуре есть КЗР и насос, включенные последовательно. Управляется простейшим регулятором. При подходе к рабочей точке по воздуху (22 град) температура обратки падает ниже 15 градусов и система выходит в отказ.
Вопрос: что-то не так с калорифером (слишком низкий расход)?. Раньше такого не на этой установке не наблюдалось, но летом ламели калорифера почистили и теплообмен, я предполагаю стал лучше... По воде не промывали. Может забит калорифер?
Заранее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kosmos440o_v2
сообщение 17.11.2023, 22:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248



Расходы воздуха померить и по возможности воды, токи насоса. Стандартная задача для службы КИПиА объекта. Нельзя верить на слово джентельменам, которые утверждают, что приточка дует нормально, потому что всегда дула нормально. На практике каждая третья если не вторая недодаёт воздух. И как раз там обратка сильно падает, клапан нагрева близко к нулю открытия. Ну и по заморозке часто начинает вываливаться.
Хотя бывают и другие чудеса)))

Сообщение отредактировал kosmos440o_v2 - 17.11.2023, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.11.2023, 21:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(kosmos440o_v2 @ 18.11.2023, 0:53) *
Расходы воздуха померить и по возможности воды, токи насоса. Стандартная задача для службы КИПиА объекта. Нельзя верить на слово джентельменам, которые утверждают, что приточка дует нормально, потому что всегда дула нормально. На практике каждая третья если не вторая недодаёт воздух. И как раз там обратка сильно падает, клапан нагрева близко к нулю открытия. Ну и по заморозке часто начинает вываливаться.
Хотя бывают и другие чудеса)))

Если "недодает" воздух, то нет теплосъема и обратка с перегревом. Или трехходовой расход теплоносителя прижимает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Silvestrov   Слишком низкая температура обратной калорифера   7.11.2023, 15:37
- - Flow   Цитата(Silvestrov @ 7.11.2023, 15:37) Здр...   7.11.2023, 19:01
- - SSA   Ну, или калорифер - недомерок.   8.11.2023, 14:11
|- - Ратман   Цитата(SSA @ 8.11.2023, 13:11) Ну, или ка...   10.11.2023, 17:05
|- - инж323   Цитата(Ратман @ 10.11.2023, 17:05) На нед...   13.11.2023, 19:40
|- - Ратман   Цитата(инж323 @ 13.11.2023, 18:40) Уточни...   14.11.2023, 10:41
|- - инж323   Цитата(Ратман @ 14.11.2023, 10:41) имел в...   14.11.2023, 13:07
|- - Ратман   Цитата(инж323 @ 14.11.2023, 12:07) Нескол...   15.11.2023, 12:44
- - ail   не надо делать количественное регулирование - хлоп...   9.11.2023, 15:53
- - Silvestrov   Спасибо огромное за анализ! Так как за лето в ...   13.11.2023, 17:07
|- - AI 155   Цитата(Silvestrov @ 13.11.2023, 19:07) Ос...   13.11.2023, 18:42
- - SSA   Я имел ввиду по теплоносителю.   14.11.2023, 6:41
- - ail   Цитата(Silvestrov @ 7.11.2023, 15:37) При...   15.11.2023, 11:37
- - AI 155   ТС расход теплоносителя измерить нечем, остается в...   15.11.2023, 17:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных