> Тамбур на границе ЛК Л1 и ПБЗ в лифтовом холле
USS
сообщение 7.2.2024, 23:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 159083



Добрый вечер. Прошу совета. Общественное здание. Выход из коридора в эвакуационную ЛК типа Л1 через лифтовый холл. Лифтовый холл совмещен с зоной безопасности. Противодымная защита выполнена по СП7. Эвакуация инвалидов через лифт перевозки пожарных подразделений. Рисунок прилагаю.
Специалист ПБ даёт предписание организовать тамбур между лифтовым холлом и ЛК Л1 со ссылкой на СП 1.13130.2020, п.9.2.2., т.к. в данном случае трактует, что ПБЗ расположена в отдельном помещении.
По СП 1:
"При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть
предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая
комбинация таких вариантов:
в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через
коридор или воздушную зону;
на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону.
При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей
следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не
ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через
воздушную зону..."
Подскажите пожалуйста, не является ли избыточным требование организовывать тамбур при наличии лифта перевозки ПП?

Сообщение отредактировал USS - 7.2.2024, 23:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  тамбур.png ( 56,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
USS
сообщение 13.2.2024, 22:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 159083



Я изначально придерживалась этой позиции по тексту. На объекте есть СТУ. По нему ПБЗ должны соответствовать СП1. Исключить этот тамбур, необходимый по мнению специалиста ПБ, по СТУ не удалось. МЧС не пропускает исключение тамбура. И это не дополнительное требование СТУ, а чисто отсылка на СП1. Потому логику в наличии тамбура, изложенную ИОВ, я считаю правильной. Она ситуацию объясняет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- USS   Тамбур на границе ЛК Л1 и ПБЗ в лифтовом холле   7.2.2024, 23:05
- - ИОВ   По СП 1: Цитата9.2.2. Пожаробезопасные зоны 1-го т...   7.2.2024, 23:56
- - USS   Именно так. Но в данном случае разработчик ПБ види...   8.2.2024, 0:32
|- - ИОВ   Я понимаю, что "против лома нет приёма"....   8.2.2024, 0:58
- - USS   Для меня, как для ОВшника, это чисто интерес. Пыта...   8.2.2024, 7:36
|- - ИОВ   Цитата(USS @ 8.2.2024, 7:36) Для меня, ка...   8.2.2024, 18:21
- - трое пожарников   9.2.2. Пожаробезопасные зоны 1-го типа могут преду...   8.2.2024, 10:06
- - USS   Спасибо за ссылку. И за уточнения   8.2.2024, 12:56
- - USS   ИОВ, спасибо! За сегодня опросила на эту тему ...   8.2.2024, 22:57
- - трое пожарников   учтите ГОСТ Р 53296-2009 п. 5.2.3; 5.2.4. На днях ...   9.2.2024, 4:43
- - трое пожарников   и поинтересуйтесь требуемыми размерами тамбура в С...   9.2.2024, 5:24
- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 9.2.2024, 4:43) ...   9.2.2024, 8:20
- - Sindarkon   USS В данном случае лучше руководствоваться формал...   13.2.2024, 20:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 3:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных