Имеется осушитель воздуха Dantherm, выполненный в виде вентустановки, где холодильная машина находится перед вентилятором (под разряжением), в результате чего возникают проблемы с выходом (самотеком) дренажа. Есть идея переместить вентилятор до холодильной машины, переместив секцию осушителя под нагнетание вентилятора. Дополнительно повышение давления увеличит конденсацию влаги. Поправьте меня если я ошибаюсь. Смущает, что дантерм так сделали, может в этом есть какой то смысл... ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Grigoriev_alexey
сообщение 19.2.2024, 12:07
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 190504



Цитата(AI 155 @ 19.2.2024, 10:29) *
Случаем слив не в канализацию выведен ?

Да в канализацию и сифон есть, но пока вентиляция включена в зоне конденсации сильное разряжение и вода плохо уходит... Есть идея переставить вентилятор в начало установки, чтобы в зоне конденсации было избыточное давление воздуха. Какие могут быть грабли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2024, 12:37
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Grigoriev_alexey @ 19.2.2024, 13:07) *
Да в канализацию и сифон есть, но пока вентиляция включена в зоне конденсации сильное разряжение и вода плохо уходит... Есть идея переставить вентилятор в начало установки, чтобы в зоне конденсации было избыточное давление воздуха. Какие могут быть грабли...



Вентилятор какой, "улитка" или бескорпусной, "свободное колесо"? Грабли будут.

А сифон должен быть с указанным в инструкции перепадом (высотой столба), предварительно заполненный. И будет всё работать. Вместо того, чтобы городить огород, выполните требование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных