> компенсаторы реактивной мощности и пч, выход из строя пч при параллельной работе с крм
Гость_edyard_*
сообщение 7.4.2010, 19:07
Сообщение #1





Guest Forum






уважаемые господа приводчики! хотелось бы услышать как сочетаются в работе компенсаторы реактивной мощности (КРМ) и преобразователи частоты на больших энергоемких предприятиях, таких как водоканал. Слышал от одного знакомого энергетика, что возможен выход из строя преобразователей частоты при питани от сети, где присутствуют крм.
ОМРОН - 250 кВт, был отремонтирован по гарантии, после этого не было попыток подключать вторично КРМ. Сервисные инженеры ОМРОНа объяснили выход из строя ПЧ наличием КРМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Stint
сообщение 3.3.2024, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.11.2009
Из: Псков
Пользователь №: 40981



Всем добрый день, уважаемые коллеги!
Есть проект электроснабжения шкафа автоматизации. В шкафу 6 ПЧ: 3х45квт, 2х110 кВт, 1х15кВт. + ПЛК с УВВ. Рядом КРМ для этой нагрузки. Подстанция метров 100.

На мой взгляд надо:
1. Исключить КРМ
2. Установить сетевые дроссели.
3. Думаю ставить ли ЭМС?

Проект госзаказчика, контракт на его реализацию заключен, но конечный результат, выполненый буква в букву по предоставленному проекту, никого не устроит. Поэтому голова болит пака только у меня.
Какое мнение сообщества по мере накопления опыта с момента открытия темы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 4.3.2024, 16:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Stint @ 3.3.2024, 13:04) *
...
Есть проект электроснабжения шкафа автоматизации. В шкафу 6 ПЧ: 3х45квт, 2х110 кВт, 1х15кВт. + ПЛК с УВВ. Рядом КРМ для этой нагрузки. Подстанция метров 100.

На мой взгляд надо:
1. Исключить КРМ
2. Установить сетевые дроссели.
3. Думаю ставить ли ЭМС?

Проект госзаказчика, контракт на его реализацию заключен, ...

А когда тендер заключали, что в ТЗ было предначертано и для каких целей-задач? Все частотники одновременно в работе?
На мой взгляд надо:
1. Общий распределительный шкаф. Отдельные силовые шкафы для частотников.
2. В каждом силовом шкафу установить автомат, сетевой дроссель и контактор на вход частотника, пропорционально мощности.
3. Ставить обязаловом дроссели постоянного тока на частотники 45кВт и 110 кВт.
4. Ставить моторные дроссели - в зависимости от длины моторных проводов и вида нагрузки. Возможно и в отдельных шкафах.
5. Предусмотреть систему раздельной вентилляции частотников в шкафах.
6. Шкафы должны быть защищены от проникновения грызунов.
7. Управление частотниками на дверях шкафов (локальное) и в отдельном шкафу (контроллер - ПЛК) - общее. При сбое, выходе из строя ПЛК, должно обеспечиваться локально управление частотниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stint
сообщение 4.3.2024, 22:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.11.2009
Из: Псков
Пользователь №: 40981



Цитата(По самые по... @ 4.3.2024, 16:16) *
А когда тендер заключали, что в ТЗ было предначертано и для каких целей-задач? Все частотники одновременно в работе?
На мой взгляд надо:
1. Общий распределительный шкаф. Отдельные силовые шкафы для частотников.
2. В каждом силовом шкафу установить автомат, сетевой дроссель и контактор на вход частотника, пропорционально мощности.
3. Ставить обязаловом дроссели постоянного тока на частотники 45кВт и 110 кВт.
4. Ставить моторные дроссели - в зависимости от длины моторных проводов и вида нагрузки. Возможно и в отдельных шкафах.
5. Предусмотреть систему раздельной вентилляции частотников в шкафах.
6. Шкафы должны быть защищены от проникновения грызунов.
7. Управление частотниками на дверях шкафов (локальное) и в отдельном шкафу (контроллер - ПЛК) - общее. При сбое, выходе из строя ПЛК, должно обеспечиваться локально управление частотниками.

1. Общий распределительный в смысле линейный? Отдельные силовые шкафы... Принципиально разделенные боковыми стенками? Не очень понял этот пункт.
2. Про автомат: важен электромагнитный расцепитель с током кратности 2. Думаю про DKC YON MD250 с MR1-MD250. Там это можно реализовать.
Сетевой дроссель. А может вместо него сетевой ЕМС фильтр? Дроссель у него внутри тоже есть, а форму тока, на мой взгляд, он должен получше подравнять (https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/nauka/izdaniya/trudy/2010/04/190-204.pdf)
Контактор ?. С одной стороны гальванически развязывает от сети во время простоя. Как отдельный аппарат занимает место в шкафу, добавляет кучу контактов... Если привод на автомат? можно подумать (предложить заказчику).
3. В 110 встроены, в 45 нет. Но при наличии фильтра на входе и дросселя на выходе может не так и актульно?
4. Моторные дроссели по хорошему наверное нужны для коротких линий (метров до 20). Один двигатель у меня на расстоянии порядка 50м. (http://www.ural-asutp.ru/articles/14-articles/62-)
5. Почему раздельная? Если шкаф линейный это практически не реализовать. Да и проще поставить внешние канальные вентиляторы, с внешним мешечным фильтром.
6. Посадим кота rolleyes.gif :rolleyes:https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_post_icons/icon1.gif
7. Да, панели пожалуй надо сдублировать, хотя нажимать будет некому. Так, для общей информации понимающему человеку. ПЛК - каждый к своему насосу. Если насос выведен в ремонт, обслуживание и пр. отключается вместе с автоматикой.
Про КРМ вопрос остается открытым. Если у частотников cosF = 1, то что делает КРМ? Коэффициента искажения тока понижает? Навряд ли. Хотя 100% утверждать не могу.
Не перебор по опциям получается? Это примерно к стоимости частотника, ну или соизмеримо.

Сообщение отредактировал Stint - 4.3.2024, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- edyard   компенсаторы реактивной мощности и пч   7.4.2010, 19:07
- - Сергей Валерьевич   а так же интересует момент, подключение в одном шк...   7.4.2010, 19:25
- - gansales   Что касается компенсаторов - они действительно сме...   8.4.2010, 11:42
- - Pawel   А почему они опасны для частотников? Есть предприя...   8.4.2010, 13:30
- - poludenny   Компенсатор опасен в том случае, если частотник на...   8.4.2010, 15:58
- - edyard   В моем случае действительно отсутствовали дросселя...   8.4.2010, 16:55
|- - poludenny   Цитата(edyard @ 8.4.2010, 16:55) Вопрос к...   9.4.2010, 13:32
- - LordN   Цитатапочему они опасны для частотников?в нормальн...   8.4.2010, 16:58
|- - Andrew_2610   Цитата(LordN @ 8.4.2010, 16:58) в нормаль...   21.7.2015, 11:33
- - vladun   подтверждаю и имею пример, на объекте, где работае...   8.4.2010, 19:11
- - BROMBA   Сергей Валерьевич poludenny gansales Ну не подтвер...   9.4.2010, 2:02
|- - Бойко   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 3:02) ...частот...   9.4.2010, 13:24
||- - BROMBA   Цитата(Бойко @ 9.4.2010, 13:24) Я так пон...   9.4.2010, 16:23
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 2:02) Сергей Ва...   9.4.2010, 13:53
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 13:53) У Вас...   9.4.2010, 16:37
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 16:37) А вот и ...   9.4.2010, 20:34
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) Ясный...   9.4.2010, 20:46
||- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 20:46) А для то...   9.4.2010, 21:18
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) Ясный...   9.4.2010, 20:55
- - Гервин   Вся проблема в экономии денег на оборудование.Зака...   9.4.2010, 5:54
- - Pawel   НЕ убедили, но приму к сведению. А по альтивару 31...   9.4.2010, 10:14
- - vladun   наверное поэтому пришла (так скоро ) подмена в ви...   9.4.2010, 12:46
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 21:18) Так н...   9.4.2010, 22:04
- - vladun   + ржунимагу, сатира 100% ! также 100% то, что:...   9.4.2010, 23:11
- - BROMBA   Цитата(vladun @ 9.4.2010, 23:11) + ржуним...   10.4.2010, 17:24
- - BROMBA   vladun, кстате, развинтили 051-ю - а там добротных...   10.4.2010, 17:45
- - Сергей Валерьевич   там, немного в голове начинает проясняться насчет ...   11.4.2010, 9:27
|- - poludenny   Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.4.2010, 9:2...   11.4.2010, 13:47
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 11.4.2010, 13:47) Зака...   11.4.2010, 15:09
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 11.4.2010, 15:09) Или, к ...   11.4.2010, 16:58
- - vladun   на 30 киловаттной АКВЕ дроссель стоит прямо на отв...   11.4.2010, 21:55
- - BROMBA   Цитата(vladun @ 11.4.2010, 21:55) на 30 к...   12.4.2010, 0:29
- - poludenny   Да хватит Вам наезжать на отечественного товаропро...   12.4.2010, 8:39
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(poludenny @ 12.4.2010, 8:39) Да хв...   12.4.2010, 15:21
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 12.4.2010, 8:39) Да хв...   12.4.2010, 23:54
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 12.4.2010, 23:54) подозри...   13.4.2010, 12:57
- - TriolCorporatin   Цитата(BROMBA @ 12.4.2010, 0:29) Смотря, ...   14.7.2015, 12:10
|- - Andrew_2610   Цитата(TriolCorporatin @ 14.7.2015, 12:10...   16.7.2015, 13:49
- - Nature   "Водоканальцы как-то приперли на КНС 2 Триола...   8.10.2016, 17:15
- - Аспект   Цитата(Nature @ 8.10.2016, 17:15) "В...   8.10.2016, 21:16
|- - Nature   Цитата(Аспект @ 8.10.2016, 21:16) Поддерж...   8.10.2016, 21:54
- - Аспект   Еще раз - экономия электроэнергии + снижение затр...   9.10.2016, 22:12
- - Andrew_2610   тема вроде про компенсаторы. обсуждают кнс. интер...   10.10.2016, 10:59
|- - Lex   Цитата(Stint @ 3.3.2024, 17:04) На мой вз...   5.3.2024, 13:34
|- - Stint   Цитата(Lex @ 5.3.2024, 13:34) А Вы кто? У...   5.3.2024, 14:19
|- - Lex   Цитата(Stint @ 5.3.2024, 18:19) С какой ц...   5.3.2024, 15:42
|- - Stint   Цитата(Lex @ 5.3.2024, 15:42) ... сформул...   5.3.2024, 16:21
- - AI 155   + сертификат .   4.3.2024, 16:35
- - Stint   Цитата(AI 155 @ 4.3.2024, 16:35) + сертиф...   4.3.2024, 21:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных