> Лестница Н2 и ПБЗ
leonid18
сообщение 20.10.2024, 7:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188472



Добрый день.
Остальные темы прочитал, понятного ответа не нашел.
Есть Выход из МОП в ПБЗ и затем на Лестницу Н2 , МОП защищаемое помещение.
Лестница Н2 рассчитана на условия обеспечения избыточного давления не менее 20 Па, на открытую дверь:
Согласно СП 7.13130.2013
Начинаем измерения по ГОСТ Р 53300-2009, пункт
4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления должны выполняться в два этапа:
- все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.
Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением;
Вопрос - Избыточное давления на ЛЕСТНИЧНОЙ клетке не менее 20 Па при открытой двери на улицу, должно определяться относительно ПБЗ или МОП?
И как соотносится между собой ПБЗ и Лестница Н2, если при Открытии двери на лестницу, включается большой подпор и выдувает все из ПБЗ на лестницу.
В расчетах лестницы стадии П, ПБЗ не учитывается вообще.
Есть разные мнения, Проектировщиков, Технадзора и Пожарного Инспектора.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  этаж.jpg ( 342,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 13.11.2024, 23:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(_MaRya @ 13.11.2024, 16:54) *
Цитата
Т.е., смежным для ЛК помещением, относительно которого измеряется изб. давление в ЛК, будет помещение с ДУ. В жилье это, как правило, межквартирный коридор.

А если на этажах выход из ЛК осуществляется через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре

1. Только сейчас заметила некорректную свою формулировку. Правильнее будет так:
Цитата
Т.е., смежным для ЛК помещением, относительно которого измеряется нормируется изб. давление в ЛК, будет помещение с ДУ. В жилье это, как правило, межквартирный коридор.


2. Мне не понятен Ваш вопрос.
Задача подпора в ЛК - не допустить задымление ЛК. При пожаре дым может попасть в ЛК только из межквартирного коридора.
На сколько понимаю, ТШ с подпором на входе в ЛК типа Н2 в МЖД является дополнительной защитой этой ЛК при несоответствующем сценарию пожара и расчётному режиму положению с одновременно открытыми дверями ТШ и ЛК. Но в ТШ дым может попасть тоже только из межквартирного коридора. В расчётном режиме единовременно открытой считается только 1 дверь - либо из коридора в ТШ, либо из ТШ в ЛК.
При этом посмотрите на расчётные формулы - и в ТШ, и в ЛК минимальное нормируемое избыточное давление одинаковое 20 Па. Так что Вы хотите увидеть - какую разность давлений в ТШ и ЛК, если сАми предусмотрели/рассчитали в этих объёмах одинаковое изб. давление?

Сообщение отредактировал ИОВ - 13.11.2024, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных