Добрый день, коллеги. Имеется два абсолютно одинаковых насоса, которые в данный момент работают совместно на одном трубопроводе, установлены они последовательно, грубо говоря фланец в фланец. Регулирование происходит напорной задвижкой после второго насоса. Рассматривается возможность установки ПЧ на один из двигателей, обратная связь будет осуществляться по датчику давления после второго насоса. Возникли следующие вопросы:
1. При установке ПЧ на первый по ходу потока двигатель существует ли риск возникновения кавитации на всасе второго при слишком сильном снижении скорости вращения на первом?
2. При установке ПЧ на второй по ходу потока двигатель, не будет ли поток с первого двигателя как-то негативно влиять на всас второго, при условии что частота вращения рабочего колеса второго будет меньше первого.
Может кто сталкивался с таким. Так же буду признателен если есть какая-нибудь литература и/или статьи и научные публикации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
nick2
сообщение 13.11.2024, 18:49
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Первый насос на постоянке, как подпор для второго насоса.
Второй насос -на ПЧ, для поддержания давления в трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cottonhurt
сообщение 14.11.2024, 7:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2024
Пользователь №: 436316



Цитата(nick2 @ 13.11.2024, 18:49) *
Первый насос на постоянке, как подпор для второго насоса.
Второй насос -на ПЧ, для поддержания давления в трубе.

Тут и соответственно возникает вопрос, что первый насос у нас будет крутиться к примеру 1500 об/мин на прямом пуске, а второй 750 на ПЧ. Не думаю, что будет как-то хорошо сказываться на втором асинхронный ход, а вот как именно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных