> Обратный клапан, Пропускает пар на питательном т/п
Сараев
сообщение 9.11.2022, 19:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690



Здравствуйте! Заменили поршневые насосы на центробежные на питательном трубопроводе парового котла "Е" и начались проблемы с проскоком пара через обратный клапан в питательную линию. Схема - насос Lowara 110 m (перекрывает давление пара котла 6,5 кг/см легко), трубопровод Ду 20, Обратный клапан резьбовой чугунный, Zetkama до 16 кг, до этого стоял турецкий до 10 кг, и запорный вентиль.Но! Далее в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар.
Ваши советы друзья, у кого есть такой опыт. Мы последние тридцать лет работали на ПН агрегатах - они и работали как ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shvet
сообщение 30.1.2025, 11:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 709
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Насос перед пуском развоздушиваете? Как? Выкручиваете манометр?
Фильтры на всасе чистые? Пробовали запустить насосы без картриджа? Помогло?
Как узнали что пар проходит обратным ходом через клапан?
Пружина в обратном клапане целая? Она плотно прижимает? В каком состоянии привалочные поверхности на заслонке? Шток, на котором крутится заслонка, он герметизирован или через него проходит вода?
Насосы пускали при полном баке или пустом?

Сообщение отредактировал shvet - 30.1.2025, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елахов
сообщение 30.1.2025, 12:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.7.2024
Пользователь №: 432833



Цитата(shvet @ 30.1.2025, 11:43) *
1.Насос перед пуском развоздушиваете?
2.Как? Выкручиваете манометр?
Фильтры на всасе чистые? Пробовали запустить насосы без картриджа? Помогло?
3.Как узнали что пар проходит обратным ходом через клапан?
Пружина в обратном клапане целая? Она плотно прижимает? В каком состоянии привалочные поверхности на заслонке? Шток, на котором крутится заслонка, он герметизирован или через него проходит вода?
4.Насосы пускали при полном баке или пустом?

1. Поскольку обратный клапан не держит, то кран после насоса всегда закрыт. При подпитке вручную включается автомат насоса, открывается кран. После срабатывания автоматики по верхнему рабочему уровню кран закрывается, автомат насоса выключается.
2. Под манометром стоит трехходовой кран с винтом установки нуля. Фильтры чистые.
3. Это слышно по хлопкам в баке.
4. При нормальном уровне в баке.
Пока клапаны были новые работали. Много раз снимали чистили все без толку.
Склоняюсь к мысли, что обратные клапана держать не будут, ни какие. Надо ставить электрический
или пневмотический клапан. Воздух в котельной есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сараев   Обратный клапан   9.11.2022, 19:26
- - tiptop   Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) в верхн...   9.11.2022, 21:13
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 9.11.2022, 21:13) Какой п...   9.11.2022, 22:12
- - Иркутск   питательная вода подаётся не под нижний уровеньа т...   18.11.2022, 7:02
|- - tiptop   Цитата(Иркутск @ 18.11.2022, 7:02) бывает...   18.11.2022, 7:56
|- - Иркутск   Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 12:56) А в ка...   21.11.2022, 11:10
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 21.11.2022, 11:10) Отклю...   21.11.2022, 18:30
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 18:30) Вы, ви...   21.11.2022, 19:05
|- - Иркутск   Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 23:30) Вы, ви...   22.11.2022, 3:15
|- - tiptop   Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже...   22.11.2022, 4:44
||- - Иркутск   Цитата(tiptop @ 22.11.2022, 9:44) В вашем...   22.11.2022, 4:53
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже...   24.11.2022, 15:09
- - Галиев   Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) Здравст...   18.11.2022, 12:50
- - Сараев   На неделе снимем изоляцию и посмотрим как врезана ...   18.11.2022, 17:23
- - Галиев   Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапа...   18.11.2022, 20:26
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 20:26) Ну и о...   18.11.2022, 21:11
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 21:11) на ста...   21.11.2022, 20:26
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 20:26) Там и ...   21.11.2022, 20:58
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 20:58) питате...   21.11.2022, 21:27
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 21:27) Ну, эт...   21.11.2022, 21:56
- - Галиев   А почему ищите бронзовый клапан до 200 градусов? М...   18.11.2022, 23:42
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 23:42) А поче...   19.11.2022, 0:09
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 0:09) Да, ищи...   19.11.2022, 0:10
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:10) Ну-ну, ...   19.11.2022, 9:57
- - Галиев   Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та ...   19.11.2022, 0:08
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:08) Две нед...   19.11.2022, 9:46
|- - Галиев   Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:46) так поч...   19.11.2022, 19:10
|- - Сараев   Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:10) Потому...   20.11.2022, 19:51
- - Сараев   Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная труб...   21.11.2022, 18:00
- - Сараев   Заменили старые трубы питательной линии,- соответс...   24.11.2022, 21:05
|- - tiptop   Цитата(Сараев @ 24.11.2022, 21:05) клапан...   24.11.2022, 21:13
|- - Сараев   Цитата(tiptop @ 24.11.2022, 21:13) То ест...   24.11.2022, 21:25
- - Елахов   Всем здравствуйте. Имеется Краснодарская котельная...   29.1.2025, 15:04
|- - shvet   Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 15:04) Какие п...   29.1.2025, 15:46
- - Елахов   Насосом управляет автоматика. По этой причине задв...   29.1.2025, 21:08
- - Елахов   Понял. Похоже котельная спроектирована неправильно...   29.1.2025, 21:25
|- - shvet   Цитата(Елахов @ 29.1.2025, 21:25) электро...   30.1.2025, 7:22
|- - Елахов   Цитата(shvet @ 30.1.2025, 7:22) Ваши насо...   30.1.2025, 9:19
- - Twonk   Обратные клапаны не изготавливаются с высоким клас...   29.1.2025, 23:08
- - shvet   Котёл это белая штука справа от насосов? Или это б...   30.1.2025, 9:28
- - Елахов   Нет, что вы. Котел синий, там и горелку, красную в...   30.1.2025, 9:48
- - Yury VL   А на самом котле есть запорный клапан на входе пит...   30.1.2025, 10:52
|- - Елахов   Цитата(Yury VL @ 30.1.2025, 10:52) А на с...   30.1.2025, 11:47
|- - Галиев   Цитата(Елахов @ 30.1.2025, 12:09) Пока кл...   30.1.2025, 13:00
- - Сараев   Решил проблему радикально, вместо обратного клапан...   30.1.2025, 14:59
- - Елахов   Галиев, скажу начальству про АДЛ. Цена, конечно, х...   30.1.2025, 15:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных