> Круглогодичная работа одной петли ТП в санузлах
Dimastik
сообщение 3.2.2025, 19:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439040



Добрый вечер,

Предполагается использование одной из петель ТП в санузлах в круглогодичном режиме. Обслуживаемая ею площадь - порядка 10м2.
Т.е. по окончанию отопительного сезона все остальные петли перекрываются на коллекторе и остается в работе одна, обслуживающая помещения санузлов.
Понятно, что котел на отопление в этом случае продолжает работать и в теплый период года (возможно, с задушенной до номинального минимума мощностью и видимо по температуре теплоносителя на подаче). Комнатный термостат, если таковой будет использоваться, на это время будет выводиться из эксплуатации.
Какие общие рекомендации по построению СО при описанной схеме эксплуатации ТП. В целом СО комбинированная.
Сажать данную петлю на систему рециркуляции ГВС (наряду с теми же полотенчиками) наверное плохая идея?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 4.2.2025, 16:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33590
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сопряжение мощности котла и мощности этой одной ветки ТП сделайте и оцените колво пуск\останов котла и насоса за некоторое время, сравнив с умениями котла и его максимальным возможным колвом таких пусков.
Или ТО мелкий совсем на проток ГВС поставить и небольшой бак аккум, но это тоже не есть хорошее решение, ибо если есть за чем следить и вовремя этим заниматься, то именно это и забудут в процессе жизни дома(не навсегда, а на некий значимый для схемы период, и с воплями ну ведь предупреждали же, как забыл то?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimastik
сообщение 4.2.2025, 22:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439040



Цитата(инж323 @ 4.2.2025, 16:59) *
Сопряжение мощности котла и мощности этой одной ветки ТП сделайте и оцените колво пуск\останов котла и насоса за некоторое время, сравнив с умениями котла и его максимальным возможным колвом таких пусков.

Мин. полезная мощность котла 9,3 кВт, конечно же она не сопрягается с объемом теплосъема круглогодично работающей единичной петли ТП на 10м2 площади в санузлах, расположенных в центре дома.
Вариант обслуживания такого "прибора отопления" котлом в теплый период видится только по температуре теплоносителя на подаче с выставлением времени ожидания горелки между двумя включениями, что в максимуме возможного равняется 10 минутам. То есть частота включения котла на отопление в теплый период года раз в десять минут предположительно по паре минут, видимо. Установка выбега насоса на коллектора ТП, как показывает практика, не ключевое здесь, тем более раз будет использоваться насос с частотным регулированием.

Цитата(инж323 @ 4.2.2025, 16:59) *
Или ТО мелкий совсем на проток ГВС поставить и небольшой бак аккум, но это тоже не есть хорошее решение, ибо если есть за чем следить и вовремя этим заниматься, то именно это и забудут в процессе жизни дома(не навсегда, а на некий значимый для схемы период, и с воплями ну ведь предупреждали же, как забыл то?)

Здесь я вас не понял, что хотели сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.2.2025, 0:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33590
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dimastik @ 4.2.2025, 22:34) *
Здесь я вас не понял, что хотели сказать.

Понял, что вы не поняли, но коль так, то лучше не браться вам за подобную схему, ибо только канитель выйдет и проблемы вам и хозяину дома. А в подписи у меня синеньким точней сказано про это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimastik
сообщение 5.2.2025, 8:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439040



Цитата(инж323 @ 5.2.2025, 0:04) *
"Всякий слышит лишь то, что понимает"

Ну так и разъясните свой посыл, чего было то говорить А, если не сказать Б.
Я и есть хозяин так то. И мне это эксплуатировать в дальнейшем. Оперирование терминами и проработка по вопросу не только отраслевикам доступны.

С работой одной петли из всей СО круглогодично и минусами с этим связанными в целом понятно. Не смертельно, подобная схема несколько лет эксплуатируется в квартире по наследству от бывшего хозяина, но если есть более оптимальное и оптимизированное решение в части уменьшения нагрузки на оборудование сейчас имеется возможность сделать иначе на другом своем объекте.

И основной вопрос, это идея увязать обогрев полов в отдельно взятой локации от рециркуляции ГВС. И тут важно заранее понимать критические ошибки в таковой возможной реализации.

Сообщение отредактировал Dimastik - 5.2.2025, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 5.2.2025, 16:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Dimastik @ 5.2.2025, 9:14) *
И основной вопрос, это идея увязать обогрев полов в отдельно взятой локации от рециркуляции ГВС. И тут важно заранее понимать критические ошибки в таковой возможной реализации.

Посмотрел клапана. Производители требуют качества воды как для системы отопления. Так что при жесткой (без водоподготовки) воде в системе ГВС возможны проблемы с клапаном в случае его длительного простоя. Других проблем пока не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimastik
сообщение 5.2.2025, 17:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439040



Цитата(lovial @ 5.2.2025, 16:17) *
Посмотрел клапана. Производители требуют качества воды как для системы отопления. Так что при жесткой (без водоподготовки) воде в системе ГВС возможны проблемы с клапаном в случае его длительного простоя. Других проблем пока не вижу.


Водоподготовка, пока судя по анализу, именно умягчение наподобие кабинетника Waterboss нужной производительности будет совершенно точно.
Но понятное дело, что уровня того залитого в систему СО теплоносителя тут не получить, куда привозилась и заливалась вода из фильтра с солесодержанием не более 30ppm по солемеру, почти как после осмоса. Но не дистиллят.

С другой стороны, вы пишите в случае длительного простоя, но работа петли будет постоянна или имелось в виду, что регулирующий клапан без ручных подвижек зарастет отложениями?

Можно примеры клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.2.2025, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Dimastik @ 5.2.2025, 18:40) *
С другой стороны, вы пишите в случае длительного простоя, но работа петли будет постоянна или имелось в виду, что регулирующий клапан без ручных подвижек зарастет отложениями?
Можно примеры клапанов?

Под простоем я имею в виду отпуска и т.д., когда клапан не работает. Просто приходилось сталкиваться с залипанием насосов отопления после летнего простоя. По клапанам наберите в поиске "клапан rtl"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimastik
сообщение 6.2.2025, 11:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439040



Цитата(lovial @ 6.2.2025, 9:50) *
Под простоем я имею в виду отпуска и т.д., когда клапан не работает. Просто приходилось сталкиваться с залипанием насосов отопления после летнего простоя. По клапанам наберите в поиске "клапан rtl"

Вас понял, благодарю. То, о чем в начале темы говорилось.
По части простоя - отпуск не повод не работать, как говорится. Да и контур ГВС с рециркуляцией суммарно равномерно будет больше по времени вовлечен в работу (при ПМЖ так всегда) в отличие от СО, которое будет полностью выключаться между концом и началом межсезонья.
Минусом клапана RTL на обратке петли ТП видится только невозможность температурного контроля на подаче из системы ГВС, как поведет себя труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH.
И еще раз по сути вопросу - как я понял по общению, обсуждаемое решение является типовым, когда требуется подключение петли ТП для круглогодичной эксплуатации не от контура СО. Почему подобная реализация не на слуху (или только у меня?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.2.2025, 15:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Dimastik @ 6.2.2025, 12:10) *
Минусом клапана RTL на обратке петли ТП видится только невозможность температурного контроля на подаче из системы ГВС, как поведет себя труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH.
И еще раз по сути вопросу - как я понял по общению, обсуждаемое решение является типовым, когда требуется подключение петли ТП для круглогодичной эксплуатации не от контура СО. Почему подобная реализация не на слуху (или только у меня?).

ГВС не выше 80, поэтому у сшитого полиэтилена никаких проблем не будет. У PE-RT, которые часто ставят на теплый пол - да, проблемы возможны.
Реализация электрополом проще, ну и запрещают такие варианты в МКД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimastik
сообщение 6.2.2025, 17:11
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439040



Цитата(lovial @ 6.2.2025, 15:29) *
ГВС не выше 80, поэтому у сшитого полиэтилена никаких проблем не будет. У PE-RT, которые часто ставят на теплый пол - да, проблемы возможны.
Реализация электрополом проще, ну и запрещают такие варианты в МКД.

Под ТП у нас пойдет валтековкий PE-Xb/EVOH.
Ну и еще при запитки петли ТП от ГВС вода в системе всегда свежая, обновляемая, насыщенная кислородом, в отличие от теплоносителя в СО. Наверное, это как один из минусов этого решения.
Но в целом такая реализация будет наверное разумнее, чем запитывать полы санузлов от общего коллектора ТП и дергать котел на отопление в теплое время года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.2.2025, 17:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Dimastik @ 6.2.2025, 18:11) *
Под ТП у нас пойдет валтековкий PE-Xb/EVOH.
Ну и еще при запитки петли ТП от ГВС вода в системе всегда свежая, обновляемая, насыщенная кислородом, в отличие от теплоносителя в СО. Наверное, это как один из минусов этого решения.
Но в целом такая реализация будет наверное разумнее, чем запитывать полы санузлов от общего коллектора ТП и дергать котел на отопление в теплое время года.

В принципе, тут труба с EVOH не обязательна - спирт защищает теплоноситель от проникновения кислорода извне, в данном случае это излишне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimastik
сообщение 6.2.2025, 18:38
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439040



Цитата(lovial @ 6.2.2025, 17:39) *
В принципе, тут труба с EVOH не обязательна - спирт защищает теплоноситель от проникновения кислорода извне, в данном случае это излишне.

Отступаем от обсуждения, но внешний кислородный барьер трубы как раз и обеспечивает EVOH, разве нет?
Но применительно к обсуждаемому вопросу кислород будет попадать и циркулировать в трубе с постоянно обновляемым теплоносителем из ГВС, извне это уже будет непринципиально в данном случае, а труба будет использоваться одна для всей системы ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.2.2025, 19:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Dimastik @ 6.2.2025, 19:38) *
Отступаем от обсуждения, но внешний кислородный барьер трубы как раз и обеспечивает EVOH, разве нет?
Но применительно к обсуждаемому вопросу кислород будет попадать и циркулировать в трубе с постоянно обновляемым теплоносителем из ГВС, извне это уже будет непринципиально в данном случае, а труба будет использоваться одна для всей системы ТП.

Все правильно, это барьер от проникновения кислорода в теплоноситель. Чтобы оборудование меньше корродировало. В данном случае в горячей воде кислорода и так полно, защита не имеет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimastik
сообщение 6.2.2025, 20:10
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2025
Пользователь №: 439040



Цитата(lovial @ 6.2.2025, 19:25) *
Все правильно, это барьер от проникновения кислорода в теплоноситель. Чтобы оборудование меньше корродировало. В данном случае в горячей воде кислорода и так полно, защита не имеет смысла.

Да, постфактум вчитался в ваш пост.
Как на счет такого девайса https://mnogo-tepla.ru/upload/iblock/805/Un...spluatatsii.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimastik   Круглогодичная работа одной петли ТП в санузлах   3.2.2025, 19:22
- - Yaushev   Добрый день. Установите электрический мат в слой ч...   3.2.2025, 20:49
- - Dimastik   Нет. Газифицированное домовладение, эксплуатация и...   3.2.2025, 21:48
- - lovial   Через терморегулятор отдельная петля, получается п...   4.2.2025, 3:05
|- - Dimastik   Цитата(lovial @ 4.2.2025, 3:05) Через тер...   4.2.2025, 8:29
|- - lovial   Цитата(Dimastik @ 4.2.2025, 9:29) Не совс...   4.2.2025, 10:26
|- - Dimastik   Цитата(lovial @ 4.2.2025, 10:26) Есть вот...   4.2.2025, 12:10
|- - lovial   Цитата(Dimastik @ 4.2.2025, 13:10) Если п...   4.2.2025, 12:19
|- - Dimastik   Цитата(lovial @ 4.2.2025, 12:19) Да, это ...   4.2.2025, 14:51
|- - инж323   Цитата(Dimastik @ 5.2.2025, 8:14) Ну так ...   13.2.2025, 20:24
|- - Dimastik   Цитата(инж323 @ 13.2.2025, 20:24) А смысл...   14.2.2025, 21:48
|- - lovial   Цитата(Dimastik @ 14.2.2025, 22:48) Регул...   15.2.2025, 7:53
|- - Dimastik   Цитата(lovial @ 15.2.2025, 7:53) Регулиро...   15.2.2025, 13:53
|- - lovial   Цитата(Dimastik @ 15.2.2025, 14:53) Основ...   15.2.2025, 16:20
|- - Dimastik   Цитата(lovial @ 15.2.2025, 16:20) Есть те...   15.2.2025, 16:45
- - lovial   если есть необходимость регулировать теплоотдачу п...   13.2.2025, 16:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных