> Вопрос про трехходовой клапан в обвязке приточной установки!
Maksi
сообщение 20.2.2025, 14:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Здравствуйте! Прошу не ругать за очередной вопрос по данной тематике. Просмотрел все темы, не нашёл своей конкретики, скорее всего в силу своего чрезмерно малого опыта в данной теме. Да и студент к тому же) Как рассчитать клапан? Насос рассчитал из условия циркуляции по малому кольцу, при закрытом порте. В этой ситуации какое сопротивление принимать на клапане? Он в этому случае, дает циркуляцию из Т1 в Т2 в контуре теплоснабжения.
P.S. Я понимаю как рассчитывать клапан, при отсутствии перемычки перед ним, Δpклапан= Δpнасос 02 - Δpтеплообм - Δpтрубопр.
Но перемычка ставит меня в ступор.. unsure.gif
В любом случае, спасибо тем, кто откликнется!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3212312.png ( 27,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LordN
сообщение 21.2.2025, 10:26
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11013
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Прикрепленный файл  2025_02_21_14_17_23.png ( 37,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

перепад на клапане это разность Р2 и Р5
а так же Р2 и Р3
разность Р1 и Р3 при полностью открытом клапане = 0, при полностью закрытом = перепаду на открытом о.к., обычно это порядка 1..3мвс
Р3 и Р4 - перепад насоса
Р1 и Р4 - перепад т/о
так вот. квс клапана д.б. таким, чтобы полностью открытый клапан, или почти полностью открытый, хотя бы на 2/3, при перепаде на нем Р2-Р5 или Р2-Р3 обеспечивался необходимый расчет расхода через т/о.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 8:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(LordN @ 21.2.2025, 10:26) *
Прикрепленный файл  2025_02_21_14_17_23.png ( 37,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

перепад на клапане это разность Р2 и Р5
а так же Р2 и Р3
разность Р1 и Р3 при полностью открытом клапане = 0, при полностью закрытом = перепаду на открытом о.к., обычно это порядка 1..3мвс
Р3 и Р4 - перепад насоса
Р1 и Р4 - перепад т/о
так вот. квс клапана д.б. таким, чтобы полностью открытый клапан, или почти полностью открытый, хотя бы на 2/3, при перепаде на нем Р2-Р5 или Р2-Р3 обеспечивался необходимый расчет расхода через т/о.

Спасибо за ответ! Потихоньку вникаю в суть данных расчетов!

Цитата(AI 155 @ 21.2.2025, 12:38) *
Посмотрел, перепад все таки есть. 6,51 бар, расход 5.5 м3/ч
Тогда требуемый Kv = 0,01(5500/sqr 651) = 0,01(5500/25,5) = 2,16;
Смотрим. что нам предлагает промышленность, Подбираем из ряда стандартных Kvs =2,5
Падение давления клапана с Kvs 2,5:
dp = 0,01x (5500/2,5) 2 = 48400 кПа или 4,8 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 4,8/6,51 = 0,73
в принципе сойдет. Если не сойдет,
то гасим излишнее давление балансировочным вентилем или шайбой.
........
Расчет сферический для примера.

Спасибо что откликнулись!
Получается Kv рассчитывается исходя из имеющегося входного давления, в каких пределах должен находиться коэф. регулирования?
Потери в 4.8 бара не слишком ли большие? По сути мы же можем увеличить типоразмер клапана на больший Kvs? Главное не выходить за пределы регулирования?
Разговаривал со специалистом подбора ADL, там мне сказали что перепад принимается 10% от входного давления)
И клапан получается Ду32, но поскольку труба Ду65 решили поставить Ду40 с Kvs25, с утверждением что на работу клапана это не скажется
А тут получается Kvs 2.5 blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Maksi   Вопрос про трехходовой клапан в обвязке приточной установки!   20.2.2025, 14:41
- - LordN   квс клапана должен обеспечить требуемый расход нос...   20.2.2025, 17:20
|- - Maksi   Цитата(LordN @ 20.2.2025, 17:20) квс клап...   21.2.2025, 8:36
|- - AI 155   Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 10:46) Получает...   25.2.2025, 11:07
- - AI 155   Цитата(Maksi @ 20.2.2025, 16:41) P.S. Я п...   21.2.2025, 11:51
- - AI 155   Посмотрел, перепад все таки есть. 6,51 бар, расход...   21.2.2025, 12:38
- - LordN   вот что за... слов нет Р1 = ? Р2 = ? расход = ? ...   25.2.2025, 10:21
|- - Maksi   Цитата(LordN @ 25.2.2025, 10:21) вот что ...   25.2.2025, 11:44
- - jota   https://www.ter-en.com/ru/calculation/krt   25.2.2025, 11:12
|- - Maksi   Цитата(jota @ 25.2.2025, 11:12) https://w...   25.2.2025, 11:42
|- - jota   Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 10:42) Не откры...   25.2.2025, 11:49
|- - инж323   Цитата(jota @ 25.2.2025, 11:49) У меня от...   25.2.2025, 12:21
- - AI 155   Напишите перепад давления и расход, посчитаем и ср...   25.2.2025, 11:43
|- - Maksi   Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 11:43) Напишит...   25.2.2025, 12:57
|- - AI 155   Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 14:57) Давайте ...   25.2.2025, 13:16
||- - Maksi   Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 13:16) Не поня...   25.2.2025, 13:19
|- - AI 155   Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 14:57) Схема об...   25.2.2025, 13:24
||- - Maksi   Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 13:24) А зачем...   25.2.2025, 13:33
|- - AI 155   Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 14:57) И наверн...   25.2.2025, 13:43
|- - Maksi   Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 13:43) Тоже та...   25.2.2025, 13:51
- - AI 155   В схеме с возвратом может возникнуть подмес перед ...   25.2.2025, 13:59
|- - Maksi   Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 13:59) В схеме...   25.2.2025, 14:24
- - LordN   ЦитатаТоже так делаю, но по причине, что никогда н...   26.2.2025, 6:32
- - AI 155   Есть такие, встречал, но не ставил не разу.   26.2.2025, 6:42
- - AI 155   Замерял расходы на узле. Если есть какие то уменьш...   26.2.2025, 9:50
|- - forrte   Цитата(AI 155 @ 26.2.2025, 9:50) Проблема...   26.2.2025, 11:31
- - AI 155   Так то температуры, а не расход в м3/ч   26.2.2025, 11:37
|- - forrte   Цитата(AI 155 @ 26.2.2025, 11:37) Так то ...   26.2.2025, 14:30
- - AI 155   Узлы обычно тупо на расчетный расход настраиваются...   26.2.2025, 15:08
- - AI 155   Схему с возвратом согласовать бы с заказчиком, что...   27.2.2025, 21:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных