Ekaterina_99
сообщение 26.3.2025, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344



Добрый день. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Заказчик очень хочет частичную рециркуляцию местных отсосов в помещениях, в которых выполняется пайка. Пункт "а" 7.3.13 гласит, что рециркуляция воздуха не допускается из помещений, в которых расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности. В помещениях пайки выделяется свинец, относящийся к 1-ому классу опасности. Я выполнила расчет на ассимиляцию приточного воздуха для теплоизбытков и для загрязняющих веществ. По расчету выходит, что определяющими являются теплоизбытки, в основном они от технологического оборудования. Получается, что согласно данному пункту рециркуляция допустима. Но есть еще такой подпункт "и", который гласит, что рециркуляция воздуха не допускается из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом. В этом подпункте все вредные вещества обобщаются независимо от класса опасности. Как в итоге это понимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AGAG
сообщение 27.3.2025, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а в чем вы видите противоречие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina_99
сообщение 27.3.2025, 18:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344



Цитата(AGAG @ 27.3.2025, 17:01) *
а в чем вы видите противоречие?


В п. 7.3.12 "и" сказано, что рециркуляция воздуха не допускается из систем местных отсосов вредных веществ. То есть нет никаких условий про применение фильтров. Просто запрет на рециркуляцию. Из чего я делаю вывод, что рециркуляция воздуха не допускается в любом случае, независимо от того, будет ли применена фильтрация или нет.

А следом идет пункт "а" 7.3.14, где говорится, что рециркуляция воздуха допускается в производственных зданиях - из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли.



Сообщение отредактировал Ekaterina_99 - 27.3.2025, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.3.2025, 20:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 13025
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ekaterina_99 @ 27.3.2025, 18:04) *
В п. 7.3.12 "и" сказано, что рециркуляция воздуха не допускается из систем местных отсосов вредных веществ. То есть нет никаких условий про применение фильтров. Просто запрет на рециркуляцию. Из чего я делаю вывод, что рециркуляция воздуха не допускается в любом случае, независимо от того, будет ли применена фильтрация или нет.

А следом идет пункт "а" 7.3.14, где говорится, что рециркуляция воздуха допускается в производственных зданиях - из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли.

В п. 7.3.13 и) речь о МО вредных веществ - рециркуляция не допускается.
В п. 7.3.14 а) речь о МО пылевоздушных смесей - рециркуляция допускается после очистки от пыли.
Похоже, Вы не видите или не понимаете различия в указанных в этих пунктах МО. Там нет противоречий - совершенно разные вредности в МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ekaterina_99   Рециркуляция местных отсосов   26.3.2025, 15:18
- - zaharov63   Санитарные нормы запрещают без оговорок.   26.3.2025, 15:23
- - aas3   Цитата(Ekaterina_99 @ 26.3.2025, 15:18) ....   26.3.2025, 16:33
|- - Ekaterina_99   Цитата(aas3 @ 26.3.2025, 16:33) Заказчик ...   26.3.2025, 16:38
|- - aas3   Цитата(Ekaterina_99 @ 26.3.2025, 16:38) Д...   26.3.2025, 17:10
|- - Ekaterina_99   Цитата(aas3 @ 26.3.2025, 17:10) Так разве...   26.3.2025, 17:31
|- - aas3   Цитата(Ekaterina_99 @ 26.3.2025, 17:31) С...   26.3.2025, 17:53
|- - Ekaterina_99   Цитата(aas3 @ 26.3.2025, 17:53) И что?? ...   27.3.2025, 16:37
|- - aas3   Цитата(Ekaterina_99 @ 27.3.2025, 16:37) С...   27.3.2025, 21:44
- - ИОВ   Цитата(Ekaterina_99 @ 26.3.2025, 15:18) Д...   26.3.2025, 16:51
- - zaharov63   Цитата(Ekaterina_99 @ 26.3.2025, 15:18) В...   27.3.2025, 8:45
|- - Ekaterina_99   Цитата(zaharov63 @ 27.3.2025, 8:45) Подел...   27.3.2025, 9:33
- - zaharov63   Фильтры тоже он выбрал? Какие, если не секрет?   27.3.2025, 9:43
- - инж323   тут наверное более пример подойдет, что б правильн...   27.3.2025, 21:02
- - Vano   День держался. Вы все мучаете кошку. Скажите девуш...   27.3.2025, 21:05
|- - ИОВ   Цитата(Vano @ 27.3.2025, 21:05) Вы все му...   27.3.2025, 21:40
- - zaharov63   Молодец, Vano. Так и есть. Когда то давно в анало...   27.3.2025, 21:47
- - Vano   Есть мнение от наладчиков. что производители венти...   27.3.2025, 21:49
|- - Skaramush   Цитата(Vano @ 27.3.2025, 22:49) Есть мнен...   28.3.2025, 19:00
- - aas3   Пожалуй всё же присоединюсь к коллегам с "выб...   27.3.2025, 23:41
|- - ИОВ   Цитата(aas3 @ 27.3.2025, 23:41) Конечно, ...   28.3.2025, 7:59
||- - aas3   Цитата(ИОВ @ 28.3.2025, 7:59) Это у кого ...   28.3.2025, 9:28
|- - zaharov63   В этой теме мне любопытно было бы посмотреть. что ...   28.3.2025, 9:21
- - zaharov63   Продолжу. У СовПлима есть такой фильтр для пайки L...   28.3.2025, 9:49
|- - Ekaterina_99   Цитата(zaharov63 @ 28.3.2025, 9:49) Продо...   28.3.2025, 10:07
|- - Skaramush   Цитата(zaharov63 @ 28.3.2025, 10:49) Прод...   28.3.2025, 11:00
- - zaharov63   Возможно. Поэтому в данном случае при проектирован...   28.3.2025, 11:38
- - ИОВ   Цитата(aas3 @ 28.3.2025, 9:28) Достаточно...   28.3.2025, 15:32
- - aas3   Цитата(ИОВ @ 28.3.2025, 15:32) Не достато...   28.3.2025, 16:38
- - инж323   Цитата(ИОВ @ 28.3.2025, 15:32) Тут и подт...   28.3.2025, 18:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных