п. 6.117 СНиП 2.04.02-84 - ...объем промывного бака на промывку фильтров должен обеспечивать одну дополнительную промывку сверх расчетного числа фильтров...
У меня 10 фильтров, промываются по одному по очереди, объем на промывку одного фильтра 11 куб.м. Какой объем мне надо хранить в баке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
совивод
сообщение 20.6.2025, 12:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.10.2013
Пользователь №: 209106



Я тоже не согласен с Дипсиком. Считаю, что если промывается по одному фильтру, объемом промывки 11 куб.м, значит, объем бака должен быть 22 куб.м. А моего Заказчика беспокоит фраза ...от расчетного числа фильтров....Я поясняю, что в данном случае речь идет о расчетном числе фильтров промываемых одновреме
нно, ведь можно, допустим, принять промывку одновременно 2-х фильтров, тогда почится объем бака 44 куб.м. А у Дипсика сколько фильтров ни прими, объем один и тот же 121 куб.м. Или я не прав???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных