> ПЧ для регулирования уровня воды в котле, ДКВр 20/13
Галиев
сообщение 4.2.2024, 19:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, коллеги.
Работал с котлами ИЧИ, итальянскими, 3,5 тн/ч, на каждом котле стояло два питательных насоса, один с управлением от ПЧ по уровню воды в котле, второй дискретный, от контрольных электродов. Работаю с висманом, 14 тн/ч, регулирование уровня питательным клапаном. Налаживаем ДКВр 20/13, повторно, зак хочит заменить питательный клапан КРП-50М, новый аналог, в комплекте с приводом, завод - изготовитель предлагает за 140 тыс., примерно столько же просят за преобразователь частоты для эл.дв. питательного насоса 55 кВт.
Чем меньше звеньев в цепи, тем лучше, но. Но есть еще и подводные камни.
Теперь, собственно вопрос - управление уровнем воды в котле ДКВр-20/13 с помощью частотника может быть хорошим решением, или плохим? Проект + экспертиза проекта + утверждение экспертизы в РТН - знаем. Стоит оно того? Или втихаря махнуть железку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
nakhodkaplc
сообщение 13.8.2024, 16:10
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.8.2024
Пользователь №: 433238



Делал на котлах ДКВР 4, 6.5, 20. Все прекрасно работает, экономит э/э и ресурс пит. насоса продлевает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.8.2024, 19:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(nakhodkaplc @ 13.8.2024, 16:10) *
Делал на котлах ДКВР 4, 6.5, 20. Все прекрасно работает, экономит э/э и ресурс пит. насоса продлевает.

Про двадцатку, можно по подробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nakhodkaplc
сообщение 8.12.2024, 6:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.8.2024
Пользователь №: 433238



Цитата(Галиев @ 13.8.2024, 19:30) *
Про двадцатку, можно по подробнее?

Что именно интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.6.2025, 20:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(nakhodkaplc @ 8.12.2024, 6:44) *
Что именно интересует?

Добрый вечер.
Тема вновь актуальна.
Заказчик хочет вместо старых ЦНСГ с эл.дв. 50 кВт, рассчитанных на три котла по 20 тн/ч, поставить пару вертикальных насосов для одного котла ДКВр 20/13, остальных уж нет в помине.
Насосы китайские, добром еще не выбрали, от 18 до 22 кВт.
Сейчас уровень регулирует "Минитерм", управляя МЭО с клапаном КРП-50М. Клапан изнашивается сильно, разгрузочной линии на ПН нет, от того и давит в клапан все 250 м.в.ст.
ПЧ, на 50-ти киловаттник, сейчас ставить глупо, древние они сильно. Начинать надо с замены КРП на что-то разгруженное по давлению, а после установки новых ПН можно попробовать подкинуть к ним ПЧ.

Что именно интересует:
1. как подобрали рабочую точку ПН для одного котла при максимальной производительности? Какой приняли запас по расходу? Двадцатка, кроме чисто пара, расходует воду на унос, на постоянную продувку по щелочности, на периодическую продувку с каждого нижнего коллектора. Сколько напора посчитали на потери в ЭК и трубах?
2. управление ПН взяли от уровня воды в барабане котла? Но, нужно ли включать в логику управления насосом давление пара в котле, или на время растопки и подъема нагрузки им можно прененебречь? Оставили ли питательный клапан в работе, или на случай отказа ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных