Цитата(nakhodkaplc @ 8.12.2024, 6:44)

Что именно интересует?
Добрый вечер.
Тема вновь актуальна.
Заказчик хочет вместо старых ЦНСГ с эл.дв. 50 кВт, рассчитанных на три котла по 20 тн/ч, поставить пару вертикальных насосов для одного котла ДКВр 20/13, остальных уж нет в помине.
Насосы китайские, добром еще не выбрали, от 18 до 22 кВт.
Сейчас уровень регулирует "Минитерм", управляя МЭО с клапаном КРП-50М. Клапан изнашивается сильно, разгрузочной линии на ПН нет, от того и давит в клапан все 250 м.в.ст.
ПЧ, на 50-ти киловаттник, сейчас ставить глупо, древние они сильно. Начинать надо с замены КРП на что-то разгруженное по давлению, а после установки новых ПН можно попробовать подкинуть к ним ПЧ.
Что именно интересует:
1. как подобрали рабочую точку ПН для одного котла при максимальной производительности? Какой приняли запас по расходу? Двадцатка, кроме чисто пара, расходует воду на унос, на постоянную продувку по щелочности, на периодическую продувку с каждого нижнего коллектора. Сколько напора посчитали на потери в ЭК и трубах?
2. управление ПН взяли от уровня воды в барабане котла? Но, нужно ли включать в логику управления насосом давление пара в котле, или на время растопки и подъема нагрузки им можно прененебречь? Оставили ли питательный клапан в работе, или на случай отказа ПЧ?