Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов |
|
|
|
|
9.8.2025, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Уважаемые специалисты нужен ваш совет/ответ на вопрос. Ситуация следующая. Имеется помещение в котором установлены 3 фанкойла. По проекту УК должна подавать 3куб метра охлажденной до 7 град воды. Обращения в УК результата не дали, типа у них все в норме. Поскольку труба подачи холодная, а труба обратки довольно теплая, заказчик попросил меня установить циркуляционный насос, чтобы увеличить количество холодоносителя но "нормы". Был установлен циркуляционный насос 32 60 180 с максимальной производительностью 3,5 куб. м. И, для наглядности водосчетчик, чтобы контролировать результат. В итоге насос на 3-й скорости прокачивает только 0,7 куб.м. Балансиры на фанкойлах открыты, балансир на помещение тоже (они полностью открыты их никто не регулировал и не блокировал) Да измерил температуру на подаче. 10 градусов. Соответственно вопросы: Почему насос прокачивает только 0,7 куба вместо 3,5? Какая разница давлений должна быть на подающей и обратной магистрали для нормальной подачи носителя? В чем может быть причина недостатка протока? Давление в подаче 4,5бар. на обратке не знаю(
У соседей на этом же трубопроводе, аналогичная ситуация, вместо 6 кубов по проекту им "дают" только 2,5 (они обследование делали).
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
10.8.2025, 8:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11029
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
я бы посоветовал найти специалиста с измерительным оборудованием. если есть балансиры с сосками для подключения дифф.манометра - это вообще не составит труда. по результатам составить акт и с ним идти в управляйку, к застройщику и т.д., заключать досудебку. если не получается, то в суд, наверное. я не особый копенгаген в этих вопросах, но направление действий выбрал бы именно какое-то такое.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2025, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(LordN @ 10.8.2025, 8:14)  я бы посоветовал найти специалиста с измерительным оборудованием. если есть балансиры с сосками для подключения дифф.манометра - это вообще не составит труда. по результатам составить акт и с ним идти в управляйку, к застройщику и т.д., заключать досудебку. если не получается, то в суд, наверное. я не особый копенгаген в этих вопросах, но направление действий выбрал бы именно какое-то такое. Раз установка насоса не помогла, то придется пойти именно таким путем, наверное. Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему. У меня изначально была другая "идея" и после установки насоса я сначала подумал, что она верная. Дело в том, что кто-то при монтаже перепутал подающую и обратную линию. То-ли внутри помещения то-ли от самого чиллера. Соответственно в фанкойлы теплоноситель попадал не через фильтр, а наоборот) Я работал в одной компании и там была аналогичная ситуация. Только запустили систему кондиционирования и она перестала работать через пару дней, поскольку все фанкойлы оказались забиты мусором, который задерживал фильтр оказавшийся на выходе из фанкойла)) УК пришлось демонтировать фанкойлы, промывать их и часть менять на новые, поскольку промыть не удалось. Я промыл фанкойлы в двух направлениях, грязи было очень много, но для насоса ничего не изменилось, к сожалению. Прикрепил напорную характеристику насоса на всякий случай. Балансиры с сосками есть на каждом фанкойле и на входе в помещение, но они полностью открыты. Доступа к балансирам подающих и обратных линий нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2025, 11:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22584
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 11:23)  Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему. Заданный кем и чем? Если Вы "подбирали" насос только по расходу, мои соболезнования. Но 3,5 м3/час этот насос может обеспечить ТОЛЬКО при напоре 0,15 атм и не выше. 15 кПа, если так будет понятнее. Попытка "прокачать" больший объем, а Вы хотите пятикратно больший, потребует напора насоса, примерно, 3.75 атм, 375 кПа. И мощности электродвигателя в 125 раз выше установленной. Неумолимое уравнение. Был такой рассказ в сборнике научной фантастики в прошлом веке.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2025, 22:57
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(Skaramush @ 10.8.2025, 11:42)  Заданный кем и чем? Если Вы "подбирали" насос только по расходу, мои соболезнования. Но 3,5 м3/час этот насос может обеспечить ТОЛЬКО при напоре 0,15 атм и не выше. 15 кПа, если так будет понятнее. Попытка "прокачать" больший объем, а Вы хотите пятикратно больший, потребует напора насоса, примерно, 3.75 атм, 375 кПа. И мощности электродвигателя в 125 раз выше установленной. Неумолимое уравнение. Был такой рассказ в сборнике научной фантастики в прошлом веке. С мощностью электродвигателя вы явно не угадали. Не думаю, что на чиллере стоит насос мощностью 10 Квт. Я просил пояснить, почему циркуляционный насос не может прокачать необходимый объем теплоностителя из магистрали подачи в обратную магистраль, Причем , по проекту, этот объем должен потребляться без насоса. Кстати, никто так и не ответил на один из вопросов - какой перепад давления должен быть в трубопроводах подачи и обратки
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2025, 12:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22584
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 23:57)  С мощностью электродвигателя вы явно не угадали. Не думаю, что на чиллере стоит насос мощностью 10 Квт. Я просил пояснить, почему циркуляционный насос не может прокачать необходимый объем теплоностителя из магистрали подачи в обратную магистраль, Причем , по проекту, этот объем должен потребляться без насоса.
Кстати, никто так и не ответил на один из вопросов - какой перепад давления должен быть в трубопроводах подачи и обратки Вы не видите ответов. Сопротивление участка, на который работает насос, таково, что "прокачать" он может, что может. Те самые 0,7 м3/час. И, чтобы по этому же участку, прошло 3,5 м3/час придется преодолевать уже в 25 раз более высокое сопротивление. Это не гадание, это гидравлика. Вы насос выбрали "от фонаря", не имея понятия, какая рабочая точка Вам требуется. Про счетчик Вам уже написали - Вы добавили неучтенное (и немалое) местное сопротивление на участок. Перепад должен быть равен сопротивлению участка. ...А фильтры перед фанкойлами когда чистили последний раз??
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alexfm007 Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов 9.8.2025, 12:12 svoroponov Возьмите и посмотрите характеристику насоса. Найди... 9.8.2025, 21:49 инж323 Цитата(svoroponov @ 9.8.2025, 21:49) Возь... 9.8.2025, 22:33  LordN Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 14:23) Раз ... 10.8.2025, 14:52 svoroponov Да я то читал Азбуку и спроектировал очень много у... 10.8.2025, 16:58 AI 155 А какой расход бэз насоса ?
..........
Балансирово... 10.8.2025, 18:34 Alexfm007 Цитата(AI 155 @ 10.8.2025, 18:34) А какой... 10.8.2025, 23:14  AI 155 Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14) Без н... 11.8.2025, 11:36 инж323 Попробуйте хоть померять параметры на входе в поме... 11.8.2025, 5:35 Alexfm007 Приложил проект по помещению и отчет по замерам у ... 11.8.2025, 12:17 AI 155 По проекту установлен регулирующий узел Profi 2.0 ... 11.8.2025, 12:46 AI 155 Рег. узел profi 2.0 3/4
Регулирующий вентиль : GVM... 11.8.2025, 13:14 AI 155 Примерно прикинул по другому фанкойлу, тоже мощнос... 11.8.2025, 14:02 Skaramush Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 15:02) Справка... 11.8.2025, 17:33 AI 155 Примерно прикинул для GCKA-600R, 6 кВт, (модель ... 11.8.2025, 21:31 Alexfm007 Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 14:02) Примерн... 13.8.2025, 9:24 инж323 можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле ... 11.8.2025, 18:16 ИОВ Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 18:16) можно е... 11.8.2025, 19:31 инж323 Цитата(ИОВ @ 11.8.2025, 19:31) Откуда тог... 11.8.2025, 21:44  Alexfm007 Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 21:44) Ну откр... 13.8.2025, 0:52 Alexfm007 Сегодня был на объекте, промыли последний фанкойл.... 12.8.2025, 1:16 инж323 Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 1:16) Сегод... 12.8.2025, 3:39 AI 155 Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 3:16) Сегод... 12.8.2025, 4:31 Alexfm007 Большое спасибо всем, кто откликнулся, но легче от... 13.8.2025, 0:04 AI 155 Цитата(Alexfm007 @ 13.8.2025, 2:04)
Дель... 13.8.2025, 6:43 Alexfm007 Нашли проект холодоснабжения всего комплекса. 13.8.2025, 0:26 инж323 так и пихнул Дон-строй свою старую задумку 00 года... 13.8.2025, 4:31 AI 155 Возд. фильтры само собой мытые и чистые . 13.8.2025, 7:04 Alexfm007 Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 7:04) Возд. фи... 13.8.2025, 9:07 AI 155 Похоже на то, что фанкойлы нормально работают. 13.8.2025, 9:15 LordN Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 13:15) Похоже ... 13.8.2025, 9:25 AI 155 6 м.в.ст. было бы хорошо. 6 метров это 0.5884 ба... 13.8.2025, 9:29 Alexfm007 Уважаемые форумчане, вопрос про перепад давления в... 13.8.2025, 9:35 AI 155 Расчет перепада для одного фанкойла это чтобы поня... 13.8.2025, 9:47 AI 155 Предположим у нас три фанкойла GCKA-600R соединенн... 13.8.2025, 11:36 Alexfm007 Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 11:36) Предпол... 15.8.2025, 23:41 Alexfm007 Навеняка есть "стандартный диапазон" раз... 16.8.2025, 0:05 AI 155 Про стандартный диапазон ничего сказать не могу, м... 16.8.2025, 14:17 инж323 Нет как такового "стандартного". В завис... 16.8.2025, 14:57
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii
Последние сообщения Форума
|