> Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов
Alexfm007
сообщение 9.8.2025, 12:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921



Уважаемые специалисты нужен ваш совет/ответ на вопрос.
Ситуация следующая. Имеется помещение в котором установлены 3 фанкойла. По проекту УК должна подавать 3куб метра охлажденной до 7 град воды. Обращения в УК результата не дали, типа у них все в норме. Поскольку труба подачи холодная, а труба обратки довольно теплая, заказчик попросил меня установить циркуляционный насос, чтобы увеличить количество холодоносителя но "нормы". Был установлен циркуляционный насос 32 60 180 с максимальной производительностью 3,5 куб. м. И, для наглядности водосчетчик, чтобы контролировать результат.
В итоге насос на 3-й скорости прокачивает только 0,7 куб.м.
Балансиры на фанкойлах открыты, балансир на помещение тоже (они полностью открыты их никто не регулировал и не блокировал)
Да измерил температуру на подаче. 10 градусов.
Соответственно вопросы:
Почему насос прокачивает только 0,7 куба вместо 3,5?
Какая разница давлений должна быть на подающей и обратной магистрали для нормальной подачи носителя?
В чем может быть причина недостатка протока? Давление в подаче 4,5бар. на обратке не знаю(

У соседей на этом же трубопроводе, аналогичная ситуация, вместо 6 кубов по проекту им "дают" только 2,5 (они обследование делали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LordN
сообщение 10.8.2025, 8:14
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11029
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я бы посоветовал найти специалиста с измерительным оборудованием.
если есть балансиры с сосками для подключения дифф.манометра - это вообще не составит труда.
по результатам составить акт и с ним идти в управляйку, к застройщику и т.д., заключать досудебку.
если не получается, то в суд, наверное.
я не особый копенгаген в этих вопросах, но направление действий выбрал бы именно какое-то такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexfm007
сообщение 10.8.2025, 10:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921



Цитата(LordN @ 10.8.2025, 8:14) *
я бы посоветовал найти специалиста с измерительным оборудованием.
если есть балансиры с сосками для подключения дифф.манометра - это вообще не составит труда.
по результатам составить акт и с ним идти в управляйку, к застройщику и т.д., заключать досудебку.
если не получается, то в суд, наверное.
я не особый копенгаген в этих вопросах, но направление действий выбрал бы именно какое-то такое.

Раз установка насоса не помогла, то придется пойти именно таким путем, наверное.
Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему.
У меня изначально была другая "идея" и после установки насоса я сначала подумал, что она верная. Дело в том, что кто-то при монтаже перепутал подающую и обратную линию. То-ли внутри помещения то-ли от самого чиллера. Соответственно в фанкойлы теплоноситель попадал не через фильтр, а наоборот) Я работал в одной компании и там была аналогичная ситуация. Только запустили систему кондиционирования и она перестала работать через пару дней, поскольку все фанкойлы оказались забиты мусором, который задерживал фильтр оказавшийся на выходе из фанкойла)) УК пришлось демонтировать фанкойлы, промывать их и часть менять на новые, поскольку промыть не удалось.
Я промыл фанкойлы в двух направлениях, грязи было очень много, но для насоса ничего не изменилось, к сожалению.
Прикрепил напорную характеристику насоса на всякий случай.
Балансиры с сосками есть на каждом фанкойле и на входе в помещение, но они полностью открыты. Доступа к балансирам подающих и обратных линий нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dj5egclncbivpxyo5tlv3fi0djls89s5.png ( 25,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.8.2025, 11:42
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22584
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 11:23) *
Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему.


Заданный кем и чем? Если Вы "подбирали" насос только по расходу, мои соболезнования. Но 3,5 м3/час этот насос может обеспечить ТОЛЬКО при напоре 0,15 атм и не выше. 15 кПа, если так будет понятнее. Попытка "прокачать" больший объем, а Вы хотите пятикратно больший, потребует напора насоса, примерно, 3.75 атм, 375 кПа. И мощности электродвигателя в 125 раз выше установленной.
Неумолимое уравнение. Был такой рассказ в сборнике научной фантастики в прошлом веке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexfm007
сообщение 10.8.2025, 22:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921



Цитата(Skaramush @ 10.8.2025, 11:42) *
Заданный кем и чем? Если Вы "подбирали" насос только по расходу, мои соболезнования. Но 3,5 м3/час этот насос может обеспечить ТОЛЬКО при напоре 0,15 атм и не выше. 15 кПа, если так будет понятнее. Попытка "прокачать" больший объем, а Вы хотите пятикратно больший, потребует напора насоса, примерно, 3.75 атм, 375 кПа. И мощности электродвигателя в 125 раз выше установленной.
Неумолимое уравнение. Был такой рассказ в сборнике научной фантастики в прошлом веке.

С мощностью электродвигателя вы явно не угадали. Не думаю, что на чиллере стоит насос мощностью 10 Квт.
Я просил пояснить, почему циркуляционный насос не может прокачать необходимый объем теплоностителя из магистрали подачи в обратную магистраль, Причем , по проекту, этот объем должен потребляться без насоса.

Кстати, никто так и не ответил на один из вопросов - какой перепад давления должен быть в трубопроводах подачи и обратки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.8.2025, 12:31
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22584
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 23:57) *
С мощностью электродвигателя вы явно не угадали. Не думаю, что на чиллере стоит насос мощностью 10 Квт.
Я просил пояснить, почему циркуляционный насос не может прокачать необходимый объем теплоностителя из магистрали подачи в обратную магистраль, Причем , по проекту, этот объем должен потребляться без насоса.

Кстати, никто так и не ответил на один из вопросов - какой перепад давления должен быть в трубопроводах подачи и обратки


Вы не видите ответов. Сопротивление участка, на который работает насос, таково, что "прокачать" он может, что может. Те самые 0,7 м3/час. И, чтобы по этому же участку, прошло 3,5 м3/час придется преодолевать уже в 25 раз более высокое сопротивление. Это не гадание, это гидравлика.
Вы насос выбрали "от фонаря", не имея понятия, какая рабочая точка Вам требуется.
Про счетчик Вам уже написали - Вы добавили неучтенное (и немалое) местное сопротивление на участок.
Перепад должен быть равен сопротивлению участка.


...А фильтры перед фанкойлами когда чистили последний раз??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexfm007   Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов   9.8.2025, 12:12
- - svoroponov   Возьмите и посмотрите характеристику насоса. Найди...   9.8.2025, 21:49
|- - инж323   Цитата(svoroponov @ 9.8.2025, 21:49) Возь...   9.8.2025, 22:33
|- - LordN   Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 14:23) Раз ...   10.8.2025, 14:52
- - svoroponov   Да я то читал Азбуку и спроектировал очень много у...   10.8.2025, 16:58
- - AI 155   А какой расход бэз насоса ? .......... Балансирово...   10.8.2025, 18:34
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 10.8.2025, 18:34) А какой...   10.8.2025, 23:14
|- - AI 155   Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14) Без н...   11.8.2025, 11:36
- - инж323   Попробуйте хоть померять параметры на входе в поме...   11.8.2025, 5:35
- - Alexfm007   Приложил проект по помещению и отчет по замерам у ...   11.8.2025, 12:17
- - AI 155   По проекту установлен регулирующий узел Profi 2.0 ...   11.8.2025, 12:46
- - AI 155   Рег. узел profi 2.0 3/4 Регулирующий вентиль : GVM...   11.8.2025, 13:14
- - AI 155   Примерно прикинул по другому фанкойлу, тоже мощнос...   11.8.2025, 14:02
|- - Skaramush   Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 15:02) Справка...   11.8.2025, 17:33
|- - AI 155   Примерно прикинул для GCKA-600R, 6 кВт, (модель ...   11.8.2025, 21:31
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 14:02) Примерн...   13.8.2025, 9:24
- - инж323   можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле ...   11.8.2025, 18:16
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 18:16) можно е...   11.8.2025, 19:31
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 11.8.2025, 19:31) Откуда тог...   11.8.2025, 21:44
|- - Alexfm007   Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 21:44) Ну откр...   13.8.2025, 0:52
- - Alexfm007   Сегодня был на объекте, промыли последний фанкойл....   12.8.2025, 1:16
|- - инж323   Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 1:16) Сегод...   12.8.2025, 3:39
|- - AI 155   Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 3:16) Сегод...   12.8.2025, 4:31
- - Alexfm007   Большое спасибо всем, кто откликнулся, но легче от...   13.8.2025, 0:04
|- - AI 155   Цитата(Alexfm007 @ 13.8.2025, 2:04) Дель...   13.8.2025, 6:43
- - Alexfm007   Нашли проект холодоснабжения всего комплекса.   13.8.2025, 0:26
- - инж323   так и пихнул Дон-строй свою старую задумку 00 года...   13.8.2025, 4:31
- - AI 155   Возд. фильтры само собой мытые и чистые .   13.8.2025, 7:04
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 7:04) Возд. фи...   13.8.2025, 9:07
- - AI 155   Похоже на то, что фанкойлы нормально работают.   13.8.2025, 9:15
|- - LordN   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 13:15) Похоже ...   13.8.2025, 9:25
- - AI 155   6 м.в.ст. было бы хорошо. 6 метров это 0.5884 ба...   13.8.2025, 9:29
- - Alexfm007   Уважаемые форумчане, вопрос про перепад давления в...   13.8.2025, 9:35
- - AI 155   Расчет перепада для одного фанкойла это чтобы поня...   13.8.2025, 9:47
- - AI 155   Предположим у нас три фанкойла GCKA-600R соединенн...   13.8.2025, 11:36
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 11:36) Предпол...   15.8.2025, 23:41
- - Alexfm007   Навеняка есть "стандартный диапазон" раз...   16.8.2025, 0:05
- - AI 155   Про стандартный диапазон ничего сказать не могу, м...   16.8.2025, 14:17
- - инж323   Нет как такового "стандартного". В завис...   16.8.2025, 14:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных