Alexfm007
сообщение 9.8.2025, 12:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921



Уважаемые специалисты нужен ваш совет/ответ на вопрос.
Ситуация следующая. Имеется помещение в котором установлены 3 фанкойла. По проекту УК должна подавать 3куб метра охлажденной до 7 град воды. Обращения в УК результата не дали, типа у них все в норме. Поскольку труба подачи холодная, а труба обратки довольно теплая, заказчик попросил меня установить циркуляционный насос, чтобы увеличить количество холодоносителя но "нормы". Был установлен циркуляционный насос 32 60 180 с максимальной производительностью 3,5 куб. м. И, для наглядности водосчетчик, чтобы контролировать результат.
В итоге насос на 3-й скорости прокачивает только 0,7 куб.м.
Балансиры на фанкойлах открыты, балансир на помещение тоже (они полностью открыты их никто не регулировал и не блокировал)
Да измерил температуру на подаче. 10 градусов.
Соответственно вопросы:
Почему насос прокачивает только 0,7 куба вместо 3,5?
Какая разница давлений должна быть на подающей и обратной магистрали для нормальной подачи носителя?
В чем может быть причина недостатка протока? Давление в подаче 4,5бар. на обратке не знаю(

У соседей на этом же трубопроводе, аналогичная ситуация, вместо 6 кубов по проекту им "дают" только 2,5 (они обследование делали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alexfm007
сообщение 13.8.2025, 0:04
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921



Большое спасибо всем, кто откликнулся, но легче от этого не стало)
Вилимо я не совсем верно описал проблему, или не всю ветку прочитали. ИТАК:
в помещении установлены 3 фанкойла в соответствии с проектом, который я прикреплял. Узлы подключения фанкойлоы установлены только на 2-х фанах, которые кассетные, один просто подключен гибкой подводкой на 3/4. там и родные шланги для подключения идентичны. Ну, извините, как сделано, так сделано, не я подключал. Ну и сам фанкойл расположен на 1 метр ниже подводящих магистралей, что не есть хорошо, поскольку весь мусор оседает именно в нем ну и без фильтра не входе оказался.
После его промывки через все возможные варианты ( черной жижи было очень много) практически ничего не изменилось, Т подачи 10 градусов, на выходе из него примерно 18 ( измерить нечем).
Поскольку обратка с подачей были перепутаны, то все, что задерживали фильтры на узлах подключения, оседало в самих фанкойлах.
При промывке этих фанов, жижа была конкретная, что вселяло надежду на успех. но увы, все работает с такой-же эффективностью, как и раньше.
Я предлагал закзчику начать именно с промывки фанкойлов и восстаовлении правильной циркуляции, в нужном направлении. Но было принято решение об установке насоса 32х6х180 и водосчетчика экомера-32 модель Э-32УЛ-260-СК

Про все балансиры, которые присутствуют в помещении:
На входе стоит балансир Данфосс CNT ДУ скорее 40. в общем большой)) Стоит в раводской регулировке, без фиксации и полностью открыт. Стоит на подаче холода. На обратке стоит косой фильтр, (сетку уже вытащили до меня)
Балансиры на фанкойлах тоже никто никогда не крутил - открыты полностью!!!
Разница давления в подающем и обраьном трубопроводах 0,4 бар. Замерял так- манометр стоит на одном из фанкойлов. Остальные перекрыты, и насос установленный выключен. открываю подачу и закрываю обратку - давление в подающем контуре. Соответственно при закрытой подаче и открытой обратке - давление в обратном контуре
Если выключить насо
с, то счетчик начинает крутиться медленнее раза в 1,5. да, отключенный насос создает дополнительное сопротивление в системе

Тут писали, что для прокачки примерно куба нужен перепад порядка 4 м.в.столба. Если я правильно понял, то это и есть около 0,4 бар? Если для каждого фанкойла нужен 1 куб, то получается, что должно все работать? Понимаю. фанкойлов 3, но и труба для каждого ф32, а от магистрали ф50 ППР.
Или перепад таки должен быть в 3 раза больше в магистрали?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.8.2025, 6:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2331
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Alexfm007 @ 13.8.2025, 2:04) *

Дельту по воздуху померяйте на фанкойлах при макс. расходе воздуха (лучше вместе с дельтой по влажности)
1. На всех
2. На фанкойле соединенном напрямую при закрытых кранах у других
Примерно оценим текущую мощность охлаждения фанкойла.

Сообщение отредактировал AI 155 - 13.8.2025, 7:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexfm007   Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов   9.8.2025, 12:12
- - svoroponov   Возьмите и посмотрите характеристику насоса. Найди...   9.8.2025, 21:49
|- - инж323   Цитата(svoroponov @ 9.8.2025, 21:49) Возь...   9.8.2025, 22:33
- - LordN   я бы посоветовал найти специалиста с измерительным...   10.8.2025, 8:14
|- - Alexfm007   Цитата(LordN @ 10.8.2025, 8:14) я бы посо...   10.8.2025, 10:23
|- - Skaramush   Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 11:23) Мне ...   10.8.2025, 11:42
||- - Alexfm007   Цитата(Skaramush @ 10.8.2025, 11:42) Зада...   10.8.2025, 22:57
||- - Skaramush   Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 23:57) С мо...   11.8.2025, 12:31
|- - LordN   Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 14:23) Раз ...   10.8.2025, 14:52
- - svoroponov   Да я то читал Азбуку и спроектировал очень много у...   10.8.2025, 16:58
- - AI 155   А какой расход бэз насоса ? .......... Балансирово...   10.8.2025, 18:34
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 10.8.2025, 18:34) А какой...   10.8.2025, 23:14
|- - AI 155   Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14) Без н...   11.8.2025, 11:36
- - инж323   Попробуйте хоть померять параметры на входе в поме...   11.8.2025, 5:35
- - Alexfm007   Приложил проект по помещению и отчет по замерам у ...   11.8.2025, 12:17
- - AI 155   По проекту установлен регулирующий узел Profi 2.0 ...   11.8.2025, 12:46
- - AI 155   Рег. узел profi 2.0 3/4 Регулирующий вентиль : GVM...   11.8.2025, 13:14
- - AI 155   Примерно прикинул по другому фанкойлу, тоже мощнос...   11.8.2025, 14:02
|- - Skaramush   Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 15:02) Справка...   11.8.2025, 17:33
|- - AI 155   Примерно прикинул для GCKA-600R, 6 кВт, (модель ...   11.8.2025, 21:31
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 14:02) Примерн...   13.8.2025, 9:24
- - инж323   можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле ...   11.8.2025, 18:16
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 18:16) можно е...   11.8.2025, 19:31
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 11.8.2025, 19:31) Откуда тог...   11.8.2025, 21:44
|- - Alexfm007   Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 21:44) Ну откр...   13.8.2025, 0:52
- - Alexfm007   Сегодня был на объекте, промыли последний фанкойл....   12.8.2025, 1:16
|- - инж323   Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 1:16) Сегод...   12.8.2025, 3:39
|- - AI 155   Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 3:16) Сегод...   12.8.2025, 4:31
- - Alexfm007   Нашли проект холодоснабжения всего комплекса.   13.8.2025, 0:26
- - инж323   так и пихнул Дон-строй свою старую задумку 00 года...   13.8.2025, 4:31
- - AI 155   Возд. фильтры само собой мытые и чистые .   13.8.2025, 7:04
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 7:04) Возд. фи...   13.8.2025, 9:07
- - AI 155   Похоже на то, что фанкойлы нормально работают.   13.8.2025, 9:15
|- - LordN   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 13:15) Похоже ...   13.8.2025, 9:25
- - AI 155   6 м.в.ст. было бы хорошо. 6 метров это 0.5884 ба...   13.8.2025, 9:29
- - Alexfm007   Уважаемые форумчане, вопрос про перепад давления в...   13.8.2025, 9:35
- - AI 155   Расчет перепада для одного фанкойла это чтобы поня...   13.8.2025, 9:47
- - AI 155   Предположим у нас три фанкойла GCKA-600R соединенн...   13.8.2025, 11:36
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 11:36) Предпол...   15.8.2025, 23:41
- - Alexfm007   Навеняка есть "стандартный диапазон" раз...   16.8.2025, 0:05
- - AI 155   Про стандартный диапазон ничего сказать не могу, м...   16.8.2025, 14:17
- - инж323   Нет как такового "стандартного". В завис...   16.8.2025, 14:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных