> Вопрос о принципе работы калорифера
DerpyHoowes
сообщение 17.9.2025, 10:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2024
Пользователь №: 430626



Меняется ли мощность калорифера при изменении температуры теплоносителя, но с сохранением температурного перепада теплоносителя? Если меняется, как произвести ее пересчет? Можно ли добиться снижения требуемого расхода теплоносителя через калорифер, при той же мощности, повысив температуру подачи и обратки?

Условно говоря есть ли разница в работе калорифера, при T1=90 C, T2=70 C и при T1=70 C, T2=50 C? Перепад температуры теплоносителя в обоих случаях dT=20 C, значит, по идее, и тепловая энергия, переносимая теплоносителем с этими параметрами одинаковая (Q=dT*c*m). Но должно же повышение температуры подачи и обратки хоть как-то влиять на процесс работы калорифера?

Да и вообще, если честно, не понимаю каким образом этот перепад dT в реальных условиях сохраняется постоянным. На бумаге все стройно, а по факту в реальной жизни от чего dT зависит? От скорости теплоносителя при проходе через калорифер? (и, как следствие, от расхода теплоносителя?). Условно говоря, если в одной и той же системе (постоянные диаметры труб, сопротивления, тот же калорифер, тот же расход воздуха), подавать теплоноситель постоянной температуры разным расходом, как будет меняться перепад температур подачи и обратки? Есть в этом какая-то зависимость, и если есть, она прямая, или обратная? (чем больше расход, тем холоднее будет обратка, к примеру)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AI 155
сообщение 17.9.2025, 14:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если на вскидку , то греть будет хуже процентов на 30, Чтобы как то поправить ситуацию, нужно добавить расходу так же , процентов 30.
Или заменить калорифер двухрядный на трехрядный.

Я бы еще проверил на какую Тнаружн подбирали калорифер, обычно подбирают на московскую температуру.
А если температуры не московские , то еще одна засада.

Сообщение отредактировал AI 155 - 17.9.2025, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных