Согласно пункта 3.103. Ж3-57 «Клапаны должны располагаться в верхней части газоходов или газопроводов в местах, безопасных для обслуживающего персонала. При невозможности такой установки необходимо применять отводные короба. Присоединение клапанов к газопроводам или к оборудованию должно осуществляться таким образом, чтобы исключалась возможность отложения пыли или золы.».
Выбирались по междуведомственным нормалям пылегазовоздухопроводов МВН 563-65, МВН 564-65, МВН 573-65, МВН 574-65, МВН 583-65,
Согласно пункта 106. РУ 34-1203-71 «В местах прохода обслуживающего персонала применяется установка предохранительных клапанов с асбестовой и металлической диафрагмами с подъемной обечайкой (МВН 573-65 и 574-65).»
От «Энергомонтажпроекта» были унифицированные типовые чертежи пылегазовоздухопроводов ПГВУ 091-80, ПГВУ 092-80. Клапан устанавливается в верхней части, при установке вне здания с углом наклона к горизонту не менее 10
о.
Согласно пункта 1.4., черт. 8 ОСТ 108.812.03-82 Клапан устанавливается в верхней части, при установке вне здания с углом наклона к горизонту не менее 10
о.
Согласно пункта 1.8. ОСТ 108.812.03-82 Клапаны должны устанавливаться таким образом, чтобы исключить поражение персонала взрывной волной и выброшенной из клапанов горячей пылегазовой смесью. При невозможности установки клапанов в местах, безопасных для обслуживающего персонала, нужно применять отводы.
На одной из котельных в 2005 году на газоходах была такая установка вне здания.
Прикрепленные файлы
2005.JPG ( 109,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13